Kurzes Update:
Die Busspannungsversorgung wurde jetzt durch eine MDT STC-0640.01 ersetzt. Nun scheint es zu funktionieren. Werde das ganze mal ein paar Tage testen und nochmal berichten. Laut Diagnose fließen 410mA auf dem Bus.
VIelen Dank für die Hilfe
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Szenen werden nicht immer vollständig ausgeführt
Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
-
Werde morgen die Spannungsversorgung austauschen und berichten. Bin gespannt und werde euch informieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der erste Wurf deren KNX-Spannungsversorgung hatte diverse Erscheinungen im Sinne nicht nachvollziehbarer Bus-Effekte und schon gar keine Zertifizierung.Zitat von n0cke Beitrag anzeigenWir haben bei uns relativ einfache von Meanwell. Könnte es auch allgemein an der Spannungsversorgung liegen?
Also insofern habe ich da noch kein wirkliches Vertrauen in diese Spannungsversorgungen für den Bus. MDT und Enertex finde ich da ganz interessant. Die großen der Verteilerbauer funktionieren sicher auch schon Jahre/Jahrzehnte, wenn man nicht die Zusatzfunktionen aus den Diagnosefähigen von MDT / Enertex benötigt kann man die auch kaufen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Trifft leider nicht zu. Busspannung ist auch in Ordnung. Wir haben bei uns relativ einfache von Meanwell. Könnte es auch allgemein an der Spannungsversorgung liegen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist die Szene vielleicht mit anderen Szenen verknüpft? Ich hatte es bei mir, dass ich bei Szene 1 und Bedingung X gleich Szene 2 aufgerufen habe. Das führte bei mir dann dazu, dass einige Aktoren nicht auf die Szene 1 reagierten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank. Werde morgen nochmal die Busspannung messen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Idee habe ich eigentlich nicht, du müsstest dabei mal den Busverkehr beobachten. Kann eventuell die Busspannungs zusammenbrechen?
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Szenen werden nicht immer vollständig ausgeführt
Guten Tag,
ich hab das Problem das Szenen bei mir nicht immer vollständig ausgeführt werden. Sporadisch reagieren die Aktoren auf einen Szenenbefehl nicht. Bei der Szene werden insgesamt 12 Jalousien auf Position gefahren und 4 Leuchten ausgeschaltet.
Aktoren sind alle von MDT. Der Befehlt wird über einen MDT Glastaster ausgeführt. Die Szenen wurde ganz normal in der ETS angelegt. Andere Szenen mit weniger Teilnehmer machen bei uns keine Probleme. Woran könnte das Problem liegen?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: