knx status auf 2 gruppenadressen senden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Zitat von lordicon Beitrag anzeigen
    Ich kann zwar ein KO nicht mit 2 GA verknüpfen.... umgedreht aber schon.
    Auch falsch, klar kannst 10 GA an ein KO packen, nur wird nur eine GA dafür verwendet ein Telegramm zu versenden wenn was im KO passiert. Aber alle 10 Ga können verwendet werden das das KO auf 10 verschiedene Eingangstelegramme reagiert.

    Es empfiehlt sich für Dich nochmal die Grundlagen des KNX zu lesen. Ich tippe das auch öfters mal als Antwort ins Forum, kannst da ja mal nach suchen.
    Du hast da halt noch ein paar grundlegend falsche Vorstellungen von der "Mechanik" auf dem Bus, siehe KO schreibt auf GA, sowas passiert nicht im KNX.

    Die Lösung hast doch nun schon ein paar mal geschrieben bekommen. Man kann auch Beratungsresistent sein.

    Kannst auch testweise das Ergebnis der Logik an einen Aktorkanal mit ner Lampe dran verbinden, dann siehst schneller was passiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    XOR ist falsch, dann würde die Heizung auch wieder an gehen wenn beide Fenster offen sind.
    Das Ganze ist eine schöne Aufgabe zum üben, ob es bei einer Fußbodenheizung sinnvoll ist, bezweifle ich.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von lordicon Beitrag anzeigen
    ch hab jetzt die 2 GA`s auf den Heizungsaktor verknüpft. Meldet ein GA ein "offen" schaltet die Heizung ab.
    Geht dann schief, wenn 2 Fenster offen sind, und eines geschlossen wird. Der letzte gewinnt am KNX!

    Einen Kommentar schreiben:


  • lordicon
    antwortet
    ach mensch... ich bin soooo dumm.
    # 4 war im Grunde genommen ja schon die Lösung

    Ich kann zwar ein KO nicht mit 2 GA verknüpfen.... umgedreht aber schon.
    Ich hab jetzt die 2 GA`s auf den Heizungsaktor verknüpft. Meldet ein GA ein "offen" schaltet die Heizung ab.

    Die Visio später wertet dann nur jeweils eine GA aus. (so der Plan)

    Für die Nachwelt die gleiches Problem haben

    Als erstes der Binäreingang der überhaupt erstmal eine Änderung feststellt. Hier jetzt 2 Readkontakte von 2 Fenstern
    grafik.png

    Wie man siehst sind diese mit 2 GA`s verbunden.
    grafik.png

    Diese 2 GA`s speisen nun das KO. Hier jetzt der Heizungsaktor, der seine Befehle von besagten 2 GA`s bekommt.
    grafik.png​​

    Danke an alle für`s Helfen. Auch das klappt nun.
    Schönes Rest WE noch

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von lordicon Beitrag anzeigen
    Waas... wie jetzt. Ich denke es geht nicht mit 2 KO und 3 GA`s (?)
    Die Lösungsmenge ist nicht eindeutig, mit anderen Worten, es kann mehr als eine funktionsfähige Lösung geben:
    1. Der Eingang I2 intern verbunden mit einem Logik-Eingang, J2 mit dem zweiten Logik-Eingang
    2. Die GA = 9/5/0 als Verknüpfung mit einem externen Eingang der Logik verbunden, die GA = 9/5/1 mit mit dem zweiten Logik-Eingang
    # 10 sieht nach Lösugn 1. aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ein Tipp ins Blaue: Jedes Fenster nach dem Programmieren des Binäreingang einmal öffnen und schließen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lordicon
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Wo ist jetzt das Problem? GA1 und GA2 von den Binäreingängen kommen auf ein oder, der Ausgang vom oder auf GA3.
    GA 3 sperrt die Heizung, und GA1 und GA2 können auf der Visu angezeigt werden.
    Waas... wie jetzt. Ich denke es geht nicht mit 2 KO und 3 GA`s (?)

    Kannst du mir deine Lösung etwas genauer Beschreiben.

    So sieht der Binärausgang aus:
    grafik.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • lordicon
    antwortet
    Sooo... Dank Youtube schon mal viiiiiel schlauer als vorher.

    Eins vorab: Ein Logik-Modul hab ich nicht. Aber der 32-fach Binäreingang hat wohl sowas ähnliches. Aber nicht ganz so einfach und übersichtlich wie im Youtube Video dargestellt. Meines Erachtens nach benötige ich eine XOR Logik. Gibt es aber so nicht.

    Vlt. wollt Ihr mal kurz drüberschauen.

    Der 32-fach Binäreigang
    grafik.png

    grafik.png​​

    Im Status kommt aber schon mal was falsches an. Angeblich ein EIN obwohl beide auf AUS sind
    grafik.png
    Bei den "Sendebedingungen" bin ich schon alles durch. Am logischsten war mir ja "bei Änderung Ausgang". Da dies nicht den Erfolg brachte hab ich schon alle anderen durchversucht. Aber ohne passende Anzeige. Entweder blieb es immer EIN oder AUS. Ein wechsel hab ich nie hinbekommen.

    Hat hier noch einer einen Tipp?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wo ist jetzt das Problem? GA1 und GA2 von den Binäreingängen kommen auf ein oder, der Ausgang vom oder auf GA3.
    GA 3 sperrt die Heizung, und GA1 und GA2 können auf der Visu angezeigt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lordicon
    antwortet
    Zitat von Buana Beitrag anzeigen
    Alternativ, wenn das möglich ist, könntest du die Binärkontakte in Reihe schalten. Dann ist das Gleichgültig welches Fenster den Kontakt unterbricht.
    Nein... bzw. Doch.. schon möglich. aber dann hab ich keine Auswertung mehr ob das Linke oder Rechte Fenster offen ist. Im Kinderzimmer noch zu vernachlässigen... aber später im Flur wäre es dann schon wichtig, ob die hinteren Fenster oder die vorderen offen sind.

    Gut... dann muß doch ne Logik her... bekomm ich schon hin.
    Jetzt muß ich erstmal mein 2tes Problem angehen und komme da auch nicht weiter obwohl alles korrekt ist. (ist gerade gepostet worden)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Buana
    antwortet
    Alternativ, wenn das möglich ist, könntest du die Binärkontakte in Reihe schalten. Dann ist das Gleichgültig welches Fenster den Kontakt unterbricht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von lordicon Beitrag anzeigen
    eine Zentrale Funktion ...
    ist im KNX eine GA wie jede andere auch, ohne irgendwelche Sonderbehandlung. Die Logik, wie aus den beiden Einzelstati 9/5/0 und 9/5/1 eine GA für die Heizungsanlage erzeugt wird, musst Du selbst implementieren, denn dafür gibt es keinen Automatismus.
    Es gibt KNX-Geräte mit mehreren Kanälen, bei denen eine Funktion für jeden Kanal einzeln an ein Eingangs-KO verbunden werden kann und zusätzlich ein KO angeboten wird, das auf alle Kanäle wirkt; das nennt sich Zentral-Eingang. Für die Fensterkontakte sehe ich keine sinnvolle Anwendung, mit einem Fenster alle Heizungskanäle zu schalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lordicon
    antwortet
    ahhh... deshalb komme ich hier nicht weiter.

    Dann werde ich mich doch mal mit diesen Logiken beschäftigen. Hatte da schon mal überflugmässig reingeschaut.... aber war mir damals alles zu kompliziert. Nun gut.

    und doch knxPaul: Für mich macht es durchaus Sinn ;-)
    Ich würde gern eine GA haben wollen, wo mir gesagt wird, dass das Fenster Links oder rechts offen ist. (für spätere Visu).
    Der Heizungsanlage ist das aber egal ob Links oder Rechts offen ist. Also DACHTE ich, dass eine Zentrale Funktion das Wissen dann hat: Ist irgendein Fenster offen oder nicht.
    Schade dass das nicht über eine GA gehen kann.

    Habt aber trotzdem Dank

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Da ist noch eine weitere Entscheidung notwendig: Mit welcher GA soll der Status "linkes oder rechtes Fenster offen" an den Heizungsaktor gesendet werden?
    Es macht keinen Sinn, dafür zwei GA = 0/1/1 und GA = 9/5/2 zu verwenden.
    Eine dieser beiden GAs wird dann mit dem Ausgang der ODER Logik und dem Eingang am Heizungsaktor verbunden, die andere kann entfernt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Am Besten mit einer ODER Logik.

    Edit: Florian war schneller.

    Einen Kommentar schreiben: