Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1: Raffstor Steuerung in der Gira App; Basis 0810.02 Jalousieaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • uidu0757
    antwortet
    Zitat von despal Beitrag anzeigen
    Guten Abend, stimmt denn die Verfahrzeit der Jalousie sowie der Lamellen ? Ansonsten müsstest du die Zeit messen und eintragen.

    Mach bitte mal ein Foto deiner Kommunikationsobjekte des Kanal C vom Jalousieaktor.
    Du hast jede Menge "Automatiken" parametriert.


    Hi.
    Bzgl der Automatiken - die sind aus meiner Sicht ohne Funktion (weiß nicht warum die aktiv sind..). Ohne Außensensor ohnehin nicht notwendig oder?

    Bzgl Kanal C - siehe nachfolgend - ist es das?
    image.png

    Der Schieberegler funktioniert nun fast reibungslos (DANKE schonmal)! Einziges Problem: Der Regler funktioniert nur wenn die Raffstore "oben/offen" sind. Wenn "unten/geschlossen" hat der Regler keine Funktion und ich geh wieder ueber die kleinen Pfeile eine Ebene höher in der App...​

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von uidu0757 Beitrag anzeigen
    und in einer 50-60° Lamellenposition
    Für die Lamellenposition gibt es in der X1-Funktion einen extra Datenpunkt. Dieser Datenpunkt muss vergleichbar zur Position mit zwei GAs mit dem JAL Aktor verbunden werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • despal
    antwortet
    Guten Abend, stimmt denn die Verfahrzeit der Jalousie sowie der Lamellen ? Ansonsten müsstest du die Zeit messen und eintragen.

    Mach bitte mal ein Foto deiner Kommunikationsobjekte des Kanal C vom Jalousieaktor.
    Du hast jede Menge "Automatiken" parametriert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Der Schieberegler in der Smart Home App will absolute Positionen einstellen.
    Dafür muss im JAL die Option "Objekte für absolute Position" aktiviert werden.
    Dann braucht es eine neuen GA für die Vorgabe der absoluten Position.
    Diese GA muss ins Senden-Feld des Datenpunkts "Jalousie Büro", so dass bei Senden eine andere GA steht als beim Status = 2/3/11
    ​Regler funktioniert soweit - aber nur abwärts und dann nicht mehr aufwärts und in einer 50-60° Lamellenposition.

    Aufwärts gehts dann wieder ueber die Raumansicht mit den kleinen Pfeilen



    Zuletzt geändert von uidu0757; 16.02.2023, 17:44.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    q
    Zuletzt geändert von uidu0757; 16.02.2023, 17:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uidu0757
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Der Schieberegler in der Smart Home App will absolute Positionen einstellen.
    Dafür muss im JAL die Option "Objekte für absolute Position" aktiviert werden.
    Dann braucht es eine neuen GA für die Vorgabe der absoluten Position.
    Diese GA muss ins Senden-Feld des Datenpunkts "Jalousie Büro", so dass bei Senden eine andere GA steht als beim Status = 2/3/11
    werde ich direkt versuchen. Danke fuer den Hinweis!!
    Zuletzt geändert von uidu0757; 16.02.2023, 17:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Der Schieberegler in der Smart Home App will absolute Positionen einstellen.
    Dafür muss im JAL die Option "Objekte für absolute Position" aktiviert werden.
    Dann braucht es eine neuen GA für die Vorgabe der absoluten Position.
    Diese GA muss ins Senden-Feld des Datenpunkts "Jalousie Büro", so dass bei Senden eine andere GA steht als beim Status = 2/3/11

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gira X1: Raffstor Steuerung in der Gira App; Basis 0810.02 Jalousieaktor

    Liebe Community,

    ich hab nun endlich Zeit gefunden die Basis Konfiguration unseres Elektrikers etwas zu pimpen.

    Aktuell haben wir Gira Smart Home App bspw für die Raffstore weder Regler (nur auf / ab Taste via Kreis) noch Status in % noch die Moeglichkeit mehr als nur "auf und ab" zu fahren.

    Was ich selbst "geschaft" habe - die Statusanzeige einzufuegen ueber "Position" mit der jeweiligen ETS Adresse.

    Mit der Statusanzeige ist auch der "Kreis" mit "Auf / Ab" entfallen und ich hab jetzt einen vertikalen Regler (sehr cool !

    Das Problem - auf Raumebene kann ich mit den kleinen Pfeilen alles bedienen - soweit kein Problem - wenn da nicht meine Maurerhände wären ..

    Könnt Ihr mir helfen, dass ich auch auf Funktionsebene den vertikalen Regler nutzen kann? Aktuell kann ich schieben wie ich gerade lustig bin - es passiert nichts ..

    Viele Grüße
    Michael
    image.png

    image.png
    image.png
    image.png
    image.png
    image.png
    image.png
    image.png
    image.pngimage.pngimage.png
    Angehängte Dateien
Lädt...
X