Sonst habe ich den Taster für Lampe 1 direkt mit dem Aktor verbunden und den PM parallel dran. Jetzt wollte ich den Taster aber über den externen Eingang des PM realisieren. Darüber habe ich ja allerdings nur die Möglichkeit ein- und auszuschalten. Aber ich kann darüber nicht relativ dimmen.
Und eigentlich möchte ich auch Lampe 1 manuell heller oder dunkler machen und ausschalten können 🙈
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Best Practice - Automatik und Manuell Schalten mit PM und Taster
Einklappen
X
-
So wie sonst auch, weil was hat Lampe1 mit Lampe2 zu tun das sind doch alles getrennte Taster, laut deiner Beschreibung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das verstehe ich. Dann habe ich mich vllt falsch ausgedrückt.
Was ist, wenn ich jetzt aber auch Lampe 1 (die automatisch auf 50% gedimmt eingeschaltet wurde) manuell heller machen möchte?
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe ich nicht was der Kanal1 mit dem Kanal2 zu tun haben soll. Du meinst Lampe2 soll nur manuell bedient werden aber automatisch aus. Also drückst irgendwas das Lampe2 beginnt zu leuchten. Damit sendet der Aktor von Lampe2 nen Status da ist an, und das geht in dem PM Kanal2 dann weiß der OK ab jetzt wenn keine Bewegung mehr ist für Zeit x mache ich wieder aus. Das hat alles nix mit Lampe1 und Kanal1 des PM zu tun.
Einen Kommentar schreiben:
-
Müsste ich dann nicht auch den ersten Kanal "sperren" für die Zeit, wo der zweite Kanal aktiv ist. Andernfalls würde der erste Kanal das Licht ja immer wieder dimmen in dem Fall. Oder?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDie simpelste Lösung ist ein zweiter Kanal im PM der als Halbautomat programmiert ist. Bedeutet der PM wird aktiviert durch den Status vom Aktor. Danach macht er automatisch das abschalten gemäß definierten Ausschaltbedingungen. AN/Aus und Dimmen per Taster/Visu dann immer direkt an den Aktor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würd 2 oder gar 3 oder sogar nur 1 Kanäle nutzen.
Kanal 1 als Vollautomat - sendet dann die 50%, ggf. als Szene.
Kanal 2 als Halbautomat - sendet dann an, ggf. als Szene.
Als Szene zu schalten hätte den Vorteil, dass beide über die Szene alles abschalten könnten, falls das irgendwie Sinn macht.
Bei dem BJ PM ist das Problem, dass der nur "aus" lesen kann, aber nicht "ein", wenn du händisch an dem vorbei arbeitest.
Also entweder sendest du mit einem 3ten Kanal zyklisch (in entsprechend hohem Abstand/Nachlaufzeit) zur Sicherheit ein Aus oder stellst im Usecase sicher, dass nur manuell gedimmt/geschaltet wird, wenn der Melder schon an ist.
Bei Kanal 1 wäre das ja der Fall. Kanal 2 sollte dann über den externer Taster aktiviert werden. Das geht ja. Aber, wenn du direkt hochdimmst, also relativ sendest, und der Aktor daraus ein Einschalten macht, kann es sein, dass der PM das nicht mitbekommt und das Licht anbleibt.
(Wobei bei der Szenen Geschichte ja der erste Kanal auch immer den 2ten mit ausschalten würde. Wenn das passt, könntest du auch einfach mit Szenen arbeiten und den 2te Kanal sparen, LK2 dann wirklich reine Handbedienung, der PM LK1 sendet als Szene aus, was auch für LK2 greift. Hoffe kannst mir folgen.)
Edit, willst du auch LK1 ausschalten und dich weiter im Raum aufhalten, dann musst du den noch sperren und dann geht das nicht auf, was ich da schrieb.Zuletzt geändert von kmk85; 23.02.2023, 12:26.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Etwas aufwändiger wäre eine Logik, die die Signale des Vollautomaten vorfiltert mit dem Ziel: Einschalten geht nur in Richtung LK1 weiter, Ausschalten wird an LK1 und LK2 weitergeleitet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die simpelste Lösung ist ein zweiter Kanal im PM der als Halbautomat programmiert ist. Bedeutet der PM wird aktiviert durch den Status vom Aktor. Danach macht er automatisch das abschalten gemäß definierten Ausschaltbedingungen. AN/Aus und Dimmen per Taster/Visu dann immer direkt an den Aktor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Best Practice - Automatik und Manuell Schalten mit PM und Taster
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Setup:
Ich habe in einem Raum 2 getrennte, dimmbare Lichtkreise, einen Gira Tastsensor 4 Komfort (4-fach) und einen Busch Jäger Präsenzmelder Premium Mini. Lichtkreis 1 ist indirektes Licht und Lichtkreis 2 ist direktes Licht.
Jetzt möchte ich folgende Funktionen realisieren:- LK1 soll bei Präsenz automatisch 50% gedimmt ein- und ausgeschaltet werden.
- LK1 möchte ich zusätzlich über einen Taster manuell heller oder dunkler machen und ausschalten können.
- LK2 möchte ich manuell einschalten und dimmen können. Es soll aber automatisch ausgeschaltet werden, wenn länger keine Präsenz war.
Was ist hier best practice? Oder sollte ich lieber mit Szenen arbeiten? Kann ich im PM irgendwie die Szenen über die Tasten wechseln?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: