MDT LED Anzeige - Logikproblem

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ja da kann man sich den Bus ordentlich vollmüllen, gerade wenn die SpVg schon schlapp ist und/öfters mal ein reboot ansteht.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      Ich kenne nicht die Logik der MDT LED Anzeige, aber ich vermute das man -wie bei den anderen MDT Logiken auch- in der ETS auswählen kann, ob die Logikeingänge nach einen Neustart abgefragt werden sollen.
      Setzt natürlich voraus, das für die GA an einen KO das L-Flag gesetzt ist und das bei den Logikeingängen das A-Flag gesetzt bleibt. Nach der Kontrolle der Flags (in der Regel muss man da nichts verstellen, nur kontrollieren) lässt sich alles gut im Gruppenmonitor beobachten.
      Für einen Neustart sollte es sogar genügen, das Gerät über die ETS zurückzusetzen.
      Abfragen der Logikeingänge bei Neustart ist aktiv (2. Screenshot ganz oben)
      L-Flag ist bei allen Binäreingängen gesetzt (auf dem KO des Eingangs zum Senden des Zustands, Flags = K L Ü).
      Und auch bei der GA für die Logik (auf dem KO des Ausgangs der Logik, Flags = K L Ü).

      2. Test wird jetzt (zumindest für mein Verständnis) etwas abstrus...

      Eine Erklärung noch vorab zum Log, da das nicht direkt aus der ETS ist und etwas anders aussieht
      • Bei den Zeilen mit "=null" am Ende handelt es sich um Abfragen der Objekte, also GroupValue_Read
      • diesen werden dann wenn erfolgreich abgefragt von einem GroupValue_Response erwidert
      • alle anderen Einträge sind die von den Geräten kommenden GroupValue_Write Ereignisse
      Das Log beginnt mit der Neuprogrammierung der LED-Anzeige, nachdem ich wie oben vorgeschlagen die Sendebedingung auf "Änderung Ausgang" zurückgestellt habe.

      Code:
      2023-03-30T20:19:44+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = null
      2023-03-30T20:19:44+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = null
      2023-03-30T20:19:44+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:19:44+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = null
      2023-03-30T20:19:44+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:19:44+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = null
      2023-03-30T20:19:45+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:19:45+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = null
      2023-03-30T20:19:45+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:19:45+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = false (Off)
      • Der Logikausgang wird abgefragt, sendet aber keine Response
      • Alle 4 Fensterkontakte werden abgefragt und melden ihren Status zurück
      • nach der Rückmeldung des letzten Kontakts kann die Logik ausgewertet werden und sendet einen Status
      Soweit so gut... Um ganz sicher zu gehen, habe ich über die ETS alle 4 Fensterkontakte nochmals manuell abgefragt

      Code:
      2023-03-30T20:23:07+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = null
      2023-03-30T20:23:07+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:23:12+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = null
      2023-03-30T20:23:12+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:23:14+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = null
      2023-03-30T20:23:14+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:23:17+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = null
      2023-03-30T20:23:17+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      • Passt. Alle Kontakte melden brav ihren Status, Logikausgang ändert sich nicht weil alle Fenster geschlossen.
      Jetzt öffne und Schließe ich mehrmals das Fenster im Arbeitszimmer

      Code:
      2023-03-30T20:24:55+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = true (On)
      2023-03-30T20:24:55+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = true (On)
      2023-03-30T20:25:19+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:25:19+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:25:44+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = true (On)
      2023-03-30T20:25:44+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = true (On)
      2023-03-30T20:25:52+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:25:52+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = false (Off)
      • Fensterkontakt sendet sein Statusupdate
      • Logik tut was sie tun soll und ändert den Ausgang entsprechend
      Bisschen warten... Dann nochmal probieren

      Code:
      2023-03-30T20:34:59+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:39:18+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = true (On)
      2023-03-30T20:39:18+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = true (On)
      2023-03-30T20:39:28+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:39:28+02:00    [0/5/2] - (Zentral->Überwachung Zentral) OG Fenster offen = false (Off)
      • Vom Badfenster kommt ein Statusupdate
      • Logik folgt dem Öffnen und Schließen des Fensters im Arbeitszimmer
      Nächster Schritt... weiter etwas warten, bis das zyklische Update bei allen relevanten Kontakten mind. 1x stattgefunden hat

      Code:
      2023-03-30T20:55:17+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T20:55:17+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = false (Off)
      2023-03-30T21:24:59+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = false (Off)
      Fenster Arbeitszimmer wieder öffnen

      Code:
      2023-03-30T21:32:51+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = true (On)
      • 🤔
      • nein, da fehlen keine Logs, Logik ändert sich nicht, trotz Fenster offen
      • es gab in der Zwischenzeit keine Änderungen am Bus (Neustart etc)
      Einfach mal weiter warten...

      Code:
      2023-03-30T21:55:17+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T21:55:17+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = false (Off)
      2023-03-30T22:14:59+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T22:32:51+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = true (On)
      2023-03-30T22:55:17+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T22:55:17+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = false (Off)
      • zyklische Updates der Kontakte kommen
      • Fenster Arbeitszimmer ist weiter offen
      • Logik tut ... nix
      Es wird langsam sau kalt, ich habe keine Ahnung was da los ist und verstehe nur noch Bahnhof... Fenster zu machen und ins Bett gehen 🤨

      Code:
      2023-03-30T22:56:46+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T23:04:59+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T23:54:58+02:00    [5/1/161] - (Kontakte->Fenster offen) Bad UP1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T23:55:17+02:00    [5/1/141] - (Kontakte->Fenster offen) Gästezimmer BE1 Fenster offen = false (Off)
      2023-03-30T23:55:17+02:00    [5/1/151] - (Kontakte->Fenster offen) Schlafzimmer BE1 Dachfenster offen = false (Off)
      2023-03-30T23:56:45+02:00    [5/1/131] - (Kontakte->Fenster offen) Arbeitszimmer BE1 Fenster offen = false (Off)

      Kommentar


        #18
        Zitat von hannibal29 Beitrag anzeigen
        Und auch bei der GA für die Logik (auf dem KO des Ausgangs der Logik, Flags = K L Ü).
        Ich habe nicht alles durchgelesen, aber bei den Eingängen der Logik muss neben K- und S- auch das A-Flag gesetzt sein, damit Sie auf den ReadRequest reagieren. Eigentlich sollte das per Default auch bereits so sein. Ggf. nochmal ein Gerät importieren und die Flags anschauen.
        Zuletzt geändert von willisurf; 31.03.2023, 21:02.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #19
          Danke Bernhard.
          Grad nochmal gecheckt... bei den Eingängen der Logik sind K, S, Ü, A gesetzt
          Zuletzt geändert von hannibal29; 31.03.2023, 21:20.

          Kommentar


            #20
            Dann Morgen mit frischem Kopf…
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #21
              Ich habe jetzt in Ruhe mal alles nochmal durchgelesen und angeschaut. Ich kann mir das Verhalten auch nicht erklären. Das einzig fragliche für mich ist die Einstellung Überwachungszeit für die Logikeingänge (Screenshot 2) die würde ich mal von 30min auf nicht aktiv stellen. Aus der Doku s.u. werde ich nicht so direkt schlau.

              Ansonsten könntest Du das Verhalten mal mit einer Logik mit nur 2 Eingängen und Test GAs versuchen zu verstehen. EasyKNX eignet sich dafür sogar in der Testversion. Um das real nachzubilden müssten die GAs für die Logikeingänge dann nur mit Ausgängen verbunden sein, an denen L und S Flag gesetzt ist.

              Oder am Montag den Support anrufen.
              image.png
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                #22
                Hallo Bernhard,

                vielen Dank fürs Prüfen.
                Die Überwachungszeit ist deaktiviert. Habe zur Sicherheit jetzt auch nochmal die "Einstellungen nach Reset" deaktiviert. Werde an der Stelle auch nicht so 100% schlau aus dem Handbuch. Mit den Einstellungen werde ich jetzt nochmal einen letzten Test machen... Ansonsten muss dann doch der Support her.
                Zuletzt geändert von hannibal29; 04.04.2023, 21:25.

                Kommentar


                  #23
                  Die Sendebedingung wurde umgestellt?
                  Alle Fenster haben einmal gesendet nach Übertragung, damit die Logik gültig ist?
                  An den Flags wurde nicht gespielt?
                  Dann funktioniert das auch.
                  Ansonsten eine Gruppenmonitoraufnahme mit der ETS machen. Da kann man alles sehen. Idealerweise startet die Aufnahme mit dem Start der LED Anzeige.
                  Dazu noch die GAs.

                  Kommentar


                    #24
                    So, nach mehreren weiteren Versuchen, scheint es jetzt zuverlässig zu funktionieren. Am Ende habe ich nun noch die "Überwachungszeit für Logikeingänge" in den Logikeinstellungen deaktiviert.
                    grafik.png
                    Das scheint der entscheidende Punkt gewesen zu sein. Leider ist zu dem Parameter im Handbuch nichts zu finden, somit weiß ich nicht genau was der Parameter bewirken soll. Stand aber im Default auf 30min und könnte damit das beobachtete Verhalten evtl. erklären.

                    Danke an alle für euren Input und die Ideen 👍

                    Kommentar


                      #25
                      Wenn es so jetzt funktioniert und mit eingeschalteter Überwachung würde ich da so interpretieren, dass der Status der Eingänge nach Ablauf der Überwachungszeit ungültig werden und somit die Logik auch nicht mehr aktualisiert wird. Du hattest eingangs geschrieben, dass die Fensterkontakt zyklisch jede Stunde senden.
                      Wenn du die Überwachungszeit auf 1 Stunde stellst und die Fensterkontakte alle 30min zyklisch senden, sollte die Logik dauerhaft funktionieren.

                      Kommentar


                        #26
                        Hallo zusammen,
                        ich habe aktuell das gleiche Problem. Habe schon alle Optionen, die hier vorgestellt wurden erprobt, leider ohne Erfolg. Auch Deaktivieren der Überwachungszeit hat nicht geholfen.

                        Die eigentlich "gleiche" Logik im Gira X1 nachgebaut, dort funktioniert alles einwandfrei. Nach Neustart X1, nach Spannungsausfall, nach Neustart Binäreingang, jeweils alles direkt danach zuverlässig...alles kein Problem.

                        Gibt es zur LED-Anzeige schon neuere Erkenntnisse?

                        Grüße und schönes Wochenende

                        Kommentar


                          #27
                          Welches Problem denn genau? Eine genaue Beschreibung und deine Einstellungen würden helfen.

                          Kommentar


                            #28
                            Hallo zusammen,

                            Edit:
                            Achtung! Unplausibler Lösungsweg, welcher eigenartigerweise bei mir zum Ziel führte.

                            Der Datentyp für den Logikausgang war auf "1.002 Boolesch" gesetzt. Nur durch Änderung auf "1.001 Schalten" funktionierten die Logiken im Anschluss wie sie sollten. Auch ein anschließendes Zurücksetzen auf 1.002 funktionierte dann. (mehrfach in Konfigurationen in Restorepoints geprüft).

                            --> Lösung für mich war entsprechend den Datentyp auf "1.001 Schalten" abzuändern. Danach hat alles einwandfrei funktioniert 🙏😇

                            Grüße und guten Start in die Woche
                            Zuletzt geändert von Fev; 01.09.2025, 12:57.

                            Kommentar


                              #29
                              Ist ja schön, dass es nun funktioniert. Aber die Fehlerursache war das nicht. Es ist vollkommen egal, ob 1.002 oder 1.001 verwendet wird.

                              Kommentar


                                #30
                                Die Lösung kommt mir sehr eigenartig vor, weil die Untergruppe nur die Anzeige innerhalb der ETS betrifft, im KNX System aber mMn nicht ausgewertet wird bzw. auch gar nicht übertragen wird.
                                Gruß Florian

                                Kommentar