neue Beiträge

  • Pagapau
    antwortet
    Hi Oliver,

    Sensationell, nun klappt alles, siehe Screenshot!

    Die Zeit war dann auch direkt auf dem Bus synchronisiert und das Corlo zeigt alles korrekt an
    Ein herzliches Dankeschön für die tolle Hilfe.

    Einen Schönen Abend und Grüsse,
    Axel
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Nachtrag

    Du musst DNS Serveradressen eintragen.

    8.8.8.8
    8.8.4.4

    Diese verwende Ich.

    Wenn Ich diese Lösche habe Ich ebenfalls Fehler bei der NTP Abfrage.

    Gruss Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Denke es gibt ein Problem mit dem NTP Server

    Versuch mal einen von diesen.
    ntp11.metas.ch
    ntp12.metas.ch
    ntp13.metas.c​h

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pagapau
    antwortet
    Hi ollu77, danke für den Hinweis.

    Es kommt eine Liste wie folgt im Anhang.
    Es heisst "Time Synchronized", aber beim NTP kommt "Failed".

    Wie ist das zu interpretieren?

    Danke nochmals und Grüsse
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Hallo

    Gehe im BAB-Starter auf Details dann auf Einstellungen Prüfen.

    Wenn der Test Startet gleich nach unten Scrollen da siehst du ob die Zeit Synchronisation mit dem Server stattfindet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pagapau
    hat ein Thema erstellt Probleme mit Netzwerk-Zeit Synchronisierung EIB Port.

    Probleme mit Netzwerk-Zeit Synchronisierung EIB Port

    Hallo zusammen,

    Nachdem mein KNX Experte leider nicht mehr unterstützen kann, würde ich gerne auf die geballte Expertise hier im Forum zurückgreifen.
    Ich bin zwar kein kompletter Anfänger, aber noch eher ein Junior was KNX angeht, daher brauche ich evtl. hier und da etwas mehr Details um das umsetzen zu können, danke im Voraus dafür.

    Problem ist, dass die Uhrzeit im EIB Port scheints zu langsam läuft, sodass ich alle 4 Wochen schon 4-5 Minuten Nachlauf habe und das auf dem Corlo Touch Display sehe. Ich bin nicht sicher, wo genau das Problem liegt, denn im EIB Port habe ich einen Internet Uhrzeit Server hinterlegt (z.b. unter Time Server "1.ch.pool.ntp.org"). Scheinbar kommt das aber nicht auf dem Bus an, sodass das Corlo Touch und andere Klienten dann eine falsche Zeit bekommen.

    Weiss jemand, wie ich hier gezielt trouble shooten kann um die Internet-synchronisierte Zeit auf den Bus bringen kann?
    Danke im Voraus und Grüsse
Lädt...