Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe zur Verteilerplanung gesucht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • xventura
    antwortet
    Zitat von wberger Beitrag anzeigen
    Hast du bereits eine komplette Kabelliste und danach die Reihenklemmen geplant? Mir erscheinen jetzt 19 TE für Reihenklemmen unglaublich wenig. Persönlich kann ich mir nicht vorstellen wie in zwei Felder die komplette Elektrik fürs gesamte Haus inklusive Sicherungen, Aktoren und sogar den Netzteilen reinpassen soll. Aber ich lass mich gern überraschen.
    Ja, diese Vermutung habe ich auch. Deshalb habe ich mich hier an euch gewendet um zu erfahren ob das Multimedia-Feld auch in der vertikalen abgeschottet werden kann.
    Dann würde ich es folgendermaßen versuchen:
    Variante 1)
    Feld 1 -- Feld 2 -- Feld 3
    Reihe 1 Hauptschalter/Reihenklemmen -- Reihenklemmen -- Reihenklemmen
    Reihe 2 RCDs/FIs -- RCDs/FIs -- RCDs/FIs
    Reihe 3 KNX -- KNX -- Multimedia = Router, Patchpanel, Switch etc.
    Reihe 4 KNX -- KNX -- Multimedia
    Reihe 5 KNX -- KNX -- Multimedia
    Reihe 6 KNX -- KNX -- Multimedia
    Reihe 7 KNX -- KNX -- Multimedia

    Alternativ:
    Variante 2)
    Feld 1 -- Feld 2 -- Feld 3
    Reihe 1 Hauptschalter/Reihenklemmen -- Reihenklemmen -- Reihenklemmen
    Reihe 2 Reihenklemmen -- Reihenklemmen -- Reihenklemmen
    Reihe 3 RCDs/FIs -- RCDs/FIs -- Multimedia = Router, Patchpanel, Switch etc.
    Reihe 4 RCDs/FIs -- Reserve -- Multimedia
    Reihe 5 KNX -- KNX -- Multimedia
    Reihe 6 KNX -- KNX -- Multimedia
    Reihe 7 KNX -- KNX -- Multimedia

    Einen Kommentar schreiben:


  • wberger
    antwortet
    Hast du bereits eine komplette Kabelliste und danach die Reihenklemmen geplant? Mir erscheinen jetzt 19 TE für Reihenklemmen unglaublich wenig. Persönlich kann ich mir nicht vorstellen wie in zwei Felder die komplette Elektrik fürs gesamte Haus inklusive Sicherungen, Aktoren und sogar den Netzteilen reinpassen soll. Aber ich lass mich gern überraschen.
    Zuletzt geändert von wberger; 21.08.2023, 23:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xventura
    antwortet
    Zitat von sewi Beitrag anzeigen

    Ist das im HV notwendig? Netzwerk und IT Komponenten würde ich persönlich so wenig wie möglich im HV haben.
    Im Nachhinein hätte ich lieber einen separaten Verteiler neben dem UV für MM gemacht. Allein wegen der Abschottung etc.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xventura
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    iGude,

    schonmal über ne professionelle Verteilerplanung machen lassen nach gedacht?
    Das liest sich irgendwie alles sehr merkwürdig und fragwürdig.
    Zudem kann es bei deinem Erfahrungsstand nicht schaden auf die Expertise eines Erfahrenen Systemintegrator zurückzugreifen….
    natürlich. Habe mich bei der Installation zu sehr auf meinem Elektro-Meister verlassen und jetzt läuft uns die Zeit davon. Als ITler versuche ich das nun irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Für Hilfe gibt es ja das tolle Forum, und viele hilfreiche Tipps von euch! Das ist super!

    Einen Kommentar schreiben:


  • xventura
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Deine Binäraktoren sind Binärsensoren.

    Heizkreisrgelung brauchst du eine pro Zimmer, nicht einen pro Ventil. Du kannst bis zu 4 Ventile an einen Kanal anschließen, wenn du Markenventile nimmst, z.B. Möllenhoff oder entsprechende OEM Produkte.

    Die SV von einzelnen Linien können sehr gut in der UV sein, nur die passenden LKs gehören in die HV.

    Gruß Florian
    Stimmt, ist logisch. Danke! Die Heizungssteuerung kann ich auf 12 Kanäle reduzieren. In der ganzen Eile hatte ich nicht mehr daran gedacht.

    Für die Steuerung der Lüftungsanlage: wenn ich in einem Zimmer eine Zuluft und eine Abluft habe (zb Wohn., Essz., Küche) dann brauche ich zwei Kanäle, richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    professionelle Verteilerplanung
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Expertise eines Erfahrenen Systemintegrator
    Das wären jetzt auch meine Empfehlungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sewi
    antwortet
    Zitat von xventura Beitrag anzeigen
    = Alle Netzwerkkabel vom EG, Router EG, Telefondose EG
    Ist das im HV notwendig? Netzwerk und IT Komponenten würde ich persönlich so wenig wie möglich im HV haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    iGude,

    schonmal über ne professionelle Verteilerplanung machen lassen nach gedacht?
    Das liest sich irgendwie alles sehr merkwürdig und fragwürdig.
    Zudem kann es bei deinem Erfahrungsstand nicht schaden auf die Expertise eines Erfahrenen Systemintegrator zurückzugreifen….

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Deine Binäraktoren sind Binärsensoren.

    Heizkreisrgelung brauchst du eine pro Zimmer, nicht einen pro Ventil. Du kannst bis zu 4 Ventile an einen Kanal anschließen, wenn du Markenventile nimmst, z.B. Möllenhoff oder entsprechende OEM Produkte.

    Die SV von einzelnen Linien können sehr gut in der UV sein, nur die passenden LKs gehören in die HV.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • xventura
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Was jetzt noch für Netzteile der Lichtvouten?
    Was sind dann die Dimmaktoren im Verteiler?
    Wir haben zum einen 230v Retrofits LEDs und zum anderen 24v LED Stripes zu versorgen. Beide dimmbar. Versorgung und Dimmen der LED Stripes vermutlich über MEANWELL PWM-120-24KN KNX LED Treiber 120W 24V/ 5A.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xventura
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wie groß muss ich mir denn das EG vorstellen, dass man da 24TE für Heizungsaktoren aufbringen muss.
    ich denke da ist mehr als eine Hutschienen verschwendet, wenn ich das mit den Dimensionen der weiteren Geräte vergleiche.
    140m2 + ca. 70m2 Dachgeschoss (2 Zimmer als Spielezimmer für die Kids)
    Flächenheizung geplant mit VLT 30 Grad = viele Heizkreise...
    Total 27 Heizkreise + 7 Ausgänge für Lüftungsanlage?


    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Auch kann man überlegen ob durchgehende Hutschienen möglich sind, was je Reihe auch nochmal 2 TE Kapazität bringt.
    Danke werde mich dahingehend informieren!

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Linienkoppler gehören in die HV nicht in die jeweilige UV, in denen hat die Hauptlinie nix zu suchen.
    Wie mache ich dann eine Trennung von Innen und Aussen? Meinst du die Spannungsversorgungen alle im HV zu machen und dann hoch zu UV? Das wäre noch möglich und ich würde mir weitere TEs sparen. Aber ist das sinnvoll?


    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Was macht ein Binärkator anders als ein Schaltaktor?
    Binäraktor ist für die Fensterkontakte geplant?


    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Was ist Multimedia und warum will man sowas im Stromverteiler haben?
    = Alle Netzwerkkabel vom EG, Router EG, Telefondose EG

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Was jetzt noch für Netzteile der Lichtvouten?
    Was sind dann die Dimmaktoren im Verteiler?


    Warum immer nur halbe Informationen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wie groß muss ich mir denn das EG vorstellen, dass man da 24TE für Heizungsaktoren aufbringen muss.
    ich denke da ist mehr als eine Hutschienen verschwendet, wenn ich das mit den Dimensionen der weiteren Geräte vergleiche.

    Auch kann man überlegen ob durchgehende Hutschienen möglich sind, was je Reihe auch nochmal 2 TE Kapazität bringt.

    Linienkoppler gehören in die HV nicht in die jeweilige UV, in denen hat die Hauptlinie nix zu suchen.

    Was macht ein Binärkator anders als ein Schaltaktor?

    Was ist Multimedia und warum will man sowas im Stromverteiler haben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xventura
    antwortet
    Zitat von xventura Beitrag anzeigen
    Würde es gehen, das Rechte Feld zu splitten und z. B. die ersten zwei Reihen für KNX bzw. Reihenklemmen zu verwenden?
    Frage siehe oben
    Das Rechte Feld ist aktuell für Multimedia vorbereitet aber ich könnte mir vorstellen die ersten zwei Reihen für Reihenklemmen etc. zu verwenden und Netzteile wenn möglich in den Lichtvouten zu verstecken statt im Verteiler. (Wäre dann auch zum Vorteil wegen der Abwärme)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    So, wo ist jetzt die Frage? Wenn sich die Größe nicht ändern lässt, was sollen wir dann für Vorschläge machen, bei denen du uns erzählst, aus welchen Gründen sie nicht durchführbar sind.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X