Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira G1 Verbindungsprobleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GGehlfeldt
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ich würde das Firmware-Update in mehreren Stufen versuchen: Zuerst eine Version: 3.4.91 aus dem Archiv beispielsweise.
    Und wie knxPaul schon geschrieben hat mit der Zwischen-Firmware 3.4.51 bei mir funktioniert das Firmwareupdate auf die 3.5.60.

    Aber bitte alles nacheinander und nicht parallel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das ist doch schon mal was Handfestes. Die ETS hat erfolgreich eine Kommunikation mit dem G1 aufgebaut!

    Läßt sich mit diesen Einstellungen die PA vom G1 ändern? Wenn nicht, Gruppenmonitor mitlaufen lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GGehlfeldt
    antwortet
    Unter der ETS Einstellung Bus die Routing-Schnittstelle auswählen und wie knxPaul geschrieben hat die Geräteinfo von 15.15.255 auslesen.

    Allgemein
    Maskenversion 57B0 22448
    Physikalische Adresse 15.15.255 IndividualAddress 65535
    Gerätehersteller GIRA Giersiepen DeviceManufacturerId 8
    Bestellnummer $00000000000000000000 DeviceOrderId 00000000000000000000
    Seriennummer 0008:1317034B DeviceSerialNumber 00081317034B
    Hardware-Typ $08F020206900 HardwareType 08F020206900
    Firmware-Version [0] 3.0 FirmwareVersion 192
    Programmiermodus Ein ProgrammingMode true
    IP
    Name Gira G1 Gira G1
    MAC Adresse 00-0A-B3-20-89-6A 000AB320896A
    IP-Adresse 192.168.178.64 C0A8B240
    Subnetzmaske 255.255.255.0 FFFFFF00
    Standardgateway 192.168.178.1 C0A8B201
    Routing Multicast Adresse 224.0.23.12 E000170C
    Applikationsprogramm
    Applikationsprogramm 0 0000 V0.0 ApplicationId 0000000000
    Ladezustand Entladen ApplicationLoadStatus 0
    Ausführungszustand Gestoppt ApplicationRunStatus 0
    Applikationsprogramm 2
    Applikationsprogramm 0 0000 V0.0 PeiprogId 0000000000
    Ladezustand Entladen PeiprogLoadStatus 0
    Ausführungszustand Gestoppt PeiprogRunStatus 0
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Entladen GroupAddressTableLoadStatus 0
    Ladezustand Assoziationstabelle Entladen GroupAssociationTableLoadStatus 0
    Ladezustand Objekttabelle Entladen GroupObjectTableLoadStatus 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Nein aber wenn es nur eines ist im erreichbaren Projekt sollte es ja ansprechbar sein. Problematisch istves wenn mehrere in dem Zustand sind da dann mehrere auf die 1:1 Kommunikation reagieren wollen oder eben die Applikation nicht passt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    die Ausgangs-PA
    Erkennt die ETS bei einem Gerät mit Default-PA = 15.15.255, ob der Programmiermodus an ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja weg ist die PA nicht, nur aus der Liste der Geräte im Programmiermodus. Er könnte ja auchbmal PA überschreiben versuchen, 15.15.255 scheint ja die Ausgangs-PA zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Für Netzwerk Kommunikation gibt es viele Protokolle; die ETS nutzt unterschiedliche davon.
    Zitat von HomeSmartHome Beitrag anzeigen
    nach Geräten im Programiermodus gesucht. Da zeigt er mir 15.15.255 an
    Da ist es einen Versuch wert, die Geräteinfo für die PA = 15.15.255 auszulesen.

    Der Programmiermodus für den G1 läßt sich über die Gerätewebseite ein- und ausschalten. Den Wechsel kann die ETS erkennen und die PA = 15.15.255 sollte dann weg sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HomeSmartHome
    antwortet
    Hallo knxPaul,

    das Anpingen funktioniert. Das wundert mich aber auch nicht, da ja der GPA den G1 im Netzwerk findet. Oder meintest du irgendeinen speziellen Ping direkt aus der ETS heraus? Hat es was zu bedeuten, dass ich bei den Eigenschaften in der ETS keine MAC-Adresse sehe?
    ETS_G1_IP.png
    Zuletzt geändert von HomeSmartHome; 19.09.2023, 09:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HomeSmartHome
    antwortet
    Hallo GGehlfeldt,

    hatte das Gefühl, dass sich das ziemlich schnell leer gelaufen hat und war mir nicht sicher, ob das Thema im "Einsteiger-Forum" richtig aufgehoben ist. War vielleicht ein bißchen vorschnell.

    Ja, ich habe einen Switch im Netzwerk. Habe jetzt gerade mal nach Geräten im Programiermodus gesucht. Da zeigt er mir 15.15.255 an. Wenn ich nach der physikalischen Adresse 0.0.1 suche, findet er nichts (konnte ich ja auch noch nicht programmieren). Aber selbst beim Linien-Scan findet er auf der Bereichslinie 0.0. kein Gerät. Allerdings konnte ich als Scan -Methode nur TP wählen. Die Bereichslinie ist aber IP. Weiß nicht, ob das was ausmacht.
    Zuletzt geändert von HomeSmartHome; 19.09.2023, 08:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Bei den Einstellungen im G1 zur Verbindungsart PoE muss man das Handbuch kreativ lesen, weil das für mich nicht gut beschrieben ist. Da sehe ich viel Potential für Fehleingaben, aber in Deinem Beitrag nichts zu sehen.

    Erster Test bei Netzwerkproblemen: vom PC mit ETS ein ping auf die IP des G1

    Einen Kommentar schreiben:


  • GGehlfeldt
    antwortet
    Warum stellst du den Trade noch mal ein. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1894624-gira-g1-verbindungsprobleme

    Hast du
    die ETS Diganose schon verwendet? Geräte im Programmiermodus finden, was sagt die Gruppenadressaufzeichnung "verbunden mit der Backbone"

    Hast du was spezieles "Switch" im Netzwerk?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HomeSmartHome
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Testweise sollte sich der G1 mit der Version 3.0.x mit der ETS 5.7.4 programmieren lassen.
    Aber genau das klappt ja gerade nicht. Auch nicht nach Neustart oder Werksreset. (Kann ja auch nicht viel bringen, da ich ja noch garnichts mit dem G1 machen konnte.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Verstanden - vielen Dank. Der Hinweis mit der Reihenfolge ist so richtig, wie Du schreibst.

    Testweise sollte sich der G1 mit der Version 3.0.x mit der ETS 5.7.4 programmieren lassen.

    Ich würde das Firmware-Update in mehreren Stufen versuchen: Zuerst eine Version: 3.4.91 aus dem Archiv beispielsweise.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HomeSmartHome
    antwortet
    O.k., ich glaube, dann haben wir aneinandervorbei geredet.

    Mich hat dein 2. Schritt irritiert. Das wäre ja dann der Erste. Also ich habe den G1 montiert, er hat Strom. Der Inbetriebnahmeassistent (Sprache, Zeitzone einstellen, etc.) läuft durch. Der G1 taucht im Netzwerk auf und empfängt auch Datums- und Zeitsignal. Dann habe ich den GPA 5.0.1 heruntergeladen, installiert und damit versucht, den G1 auf die Firmware 3.5.60 upzudaten, was fehlgeschlagen ist. Es dauert ewig, ca. 15 Min. für 25%. Der Prozess bricht dann nach ca. 65% irgendwann mit einer Fehlermeldung ab, die mir nicht weiterhilft.

    Siehe Bilder:
    GPA_Aktualisierungsbildschirm.png
    GPA_Fehlermeldung.png
    Aber ich müsste doch auch ohne Aktualisierung mit der ETS den G1 programmieren können. Zumindest steht in der Anleitung, dass es ab Firmware 3.xxx mit der ETS 5.xxx funktionieren sollte. (Meine Version 5.7.4)??

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von HomeSmartHome Beitrag anzeigen
    wenn der G1 keinen Strom hat
    das verstehe ich jetzt nicht. Ohne Strom für den G1 wird es keine Kommunikation mit dem GPA geben können.
    Der Inbetriebnahme-Assistent in Schritt 3 läuft auf dem G1 und wird auf dessen Display angezeigt; startet automatisch nach Anlegen der Stromversorgung am G1 - hier PoE

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X