Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Nein aber wenn es nur eines ist im erreichbaren Projekt sollte es ja ansprechbar sein. Problematisch istves wenn mehrere in dem Zustand sind da dann mehrere auf die 1:1 Kommunikation reagieren wollen oder eben die Applikation nicht passt.
Naja weg ist die PA nicht, nur aus der Liste der Geräte im Programmiermodus. Er könnte ja auchbmal PA überschreiben versuchen, 15.15.255 scheint ja die Ausgangs-PA zu sein.
nach Geräten im Programiermodus gesucht. Da zeigt er mir 15.15.255 an
Da ist es einen Versuch wert, die Geräteinfo für die PA = 15.15.255 auszulesen.
Der Programmiermodus für den G1 läßt sich über die Gerätewebseite ein- und ausschalten. Den Wechsel kann die ETS erkennen und die PA = 15.15.255 sollte dann weg sein.
das Anpingen funktioniert. Das wundert mich aber auch nicht, da ja der GPA den G1 im Netzwerk findet. Oder meintest du irgendeinen speziellen Ping direkt aus der ETS heraus? Hat es was zu bedeuten, dass ich bei den Eigenschaften in der ETS keine MAC-Adresse sehe? ETS_G1_IP.png
Zuletzt geändert von HomeSmartHome; 19.09.2023, 09:04.
hatte das Gefühl, dass sich das ziemlich schnell leer gelaufen hat und war mir nicht sicher, ob das Thema im "Einsteiger-Forum" richtig aufgehoben ist. War vielleicht ein bißchen vorschnell.
Ja, ich habe einen Switch im Netzwerk. Habe jetzt gerade mal nach Geräten im Programiermodus gesucht. Da zeigt er mir 15.15.255 an. Wenn ich nach der physikalischen Adresse 0.0.1 suche, findet er nichts (konnte ich ja auch noch nicht programmieren). Aber selbst beim Linien-Scan findet er auf der Bereichslinie 0.0. kein Gerät. Allerdings konnte ich als Scan -Methode nur TP wählen. Die Bereichslinie ist aber IP. Weiß nicht, ob das was ausmacht.
Zuletzt geändert von HomeSmartHome; 19.09.2023, 08:30.
Bei den Einstellungen im G1 zur Verbindungsart PoE muss man das Handbuch kreativ lesen, weil das für mich nicht gut beschrieben ist. Da sehe ich viel Potential für Fehleingaben, aber in Deinem Beitrag nichts zu sehen.
Erster Test bei Netzwerkproblemen: vom PC mit ETS ein ping auf die IP des G1
Testweise sollte sich der G1 mit der Version 3.0.x mit der ETS 5.7.4 programmieren lassen.
Aber genau das klappt ja gerade nicht. Auch nicht nach Neustart oder Werksreset. (Kann ja auch nicht viel bringen, da ich ja noch garnichts mit dem G1 machen konnte.)
O.k., ich glaube, dann haben wir aneinandervorbei geredet.
Mich hat dein 2. Schritt irritiert. Das wäre ja dann der Erste. Also ich habe den G1 montiert, er hat Strom. Der Inbetriebnahmeassistent (Sprache, Zeitzone einstellen, etc.) läuft durch. Der G1 taucht im Netzwerk auf und empfängt auch Datums- und Zeitsignal. Dann habe ich den GPA 5.0.1 heruntergeladen, installiert und damit versucht, den G1 auf die Firmware 3.5.60 upzudaten, was fehlgeschlagen ist. Es dauert ewig, ca. 15 Min. für 25%. Der Prozess bricht dann nach ca. 65% irgendwann mit einer Fehlermeldung ab, die mir nicht weiterhilft.
Siehe Bilder:
GPA_Aktualisierungsbildschirm.png GPA_Fehlermeldung.png
Aber ich müsste doch auch ohne Aktualisierung mit der ETS den G1 programmieren können. Zumindest steht in der Anleitung, dass es ab Firmware 3.xxx mit der ETS 5.xxx funktionieren sollte. (Meine Version 5.7.4)??
das verstehe ich jetzt nicht. Ohne Strom für den G1 wird es keine Kommunikation mit dem GPA geben können.
Der Inbetriebnahme-Assistent in Schritt 3 läuft auf dem G1 und wird auf dessen Display angezeigt; startet automatisch nach Anlegen der Stromversorgung am G1 - hier PoE
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.