    antwortet
    Hm, das ist dann noch merkwürdiger. Bei mir hab ich zum Testen die Rückfallzeit Handbetrieb Tag EIN auf 1 Stunde gesetzt - reguläre Nachlaufzeit ist nur 5 min - und wenn ich zweimal 1 auf ext. Taster kurz schicke läuft das eindeutig auch so lange. Wobei interessanterweise wohl danach nicht erst noch die 5 Minuten reguläre Nachlaufzeit folgen, was meines Erachtens laut Zustandsdiagramm passieren müsste.
    Bin auch gerade dabei eine Mail an MDT zu schreiben, hab eh gerade noch einen andren (vermutlichen) Bug im AZI gefunden

    Einen Kommentar schreiben:


  • TorstenE
    antwortet
    Verifiziert mit der Stoppuhr. Es gibt keine Statusrückmeldungen, was ich ebenfalls sehr schade finde. Man ist mit dem Teil ein wenig im "Blindflug" weil man nicht sieht, was er gerade weshalb macht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alloc
    antwortet
    Wodurch verifiziert, dass es nicht geht? Statusobjekt oder tatsächlich auf die Zeiten geachtet bis zum Ausschalten? Hab das kürzlich auch probiert und nach meinen Versuchen scheint es so zu sein, dass das zwar grundsätzlich geht. das Statusobjekt dabei aber nie Handbetrieb meldet. Das scheint nur bei Aktivierung über ext. Taster lang zu aktualisieren.
    (Kam leider noch nicht dazu eine ordentliche Meldung für den Support fertig zu machen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • TorstenE
    antwortet
    Um diese Situation geht es.

    Ist das Licht bereits EIN durch "Externer Taster kurz" im Halbautomatikbetrieb, sollte durch erneutes Drücken des Tasters der PM in den Handbetrieb
    wechseln:

    1. Drücken, PM läuft im Halbautomatikbetrieb (nach Präsenz schaltet das Licht aus)
    2. erneutes Drücken schaltet in den Handbetrieb (nach Nachlaufzeit + Präsenz schaltet das Licht aus)


    Nehme ich "irgend eine Taste" und setze sie auf "Externer Taster lang", dann läuft der PM im Handbetrieb,
    NICHT jedoch, durch 2 x Drücken von "Externer Taster kurz"


    PM-externer-Taster-kurz.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Da gibt es ein Parameter zu, wo man das aktivieren kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TorstenE
    antwortet
    :-) das ich die Taste 2 x drücken muss ist klar. Nur funktioniert es nicht egal ich welchem Intervall ich die Tasten 2 x drücke. ..
    In der ETS sehe ich auch, dass der "Tastedruck" entsprechend gesendet wird, also z.B. 2 x "EIN".
    Nur reagiert der PM darauf nicht, deshalb die Frage ob es hier vielleicht eine bestimmte Zeit gibt - innerhalb von 1 Sekunde 2 x drücken, schneller oder langsamer - so meinte ich die Frage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja dann musst da auch zweimal den Taster drücken, wenn Du die Funktion erst nach Doppelklick im PM aktiviert haben willst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT PM mit Enertex MeTa Standard - Ext. Taster kurz 2x in den Handbetrieb versetzen

    Hallo Mitstreiter,

    der MDT Präsenzmelder 360° (SCN-P360L3.03) soll durch das Kommunikationsobjekt "Externer Taster kurz" durch 2 maliges auslösen in den "Handbetreib" umgeschaltet werden. Dies als Alternative zu "Externer Taster lang".
    Bisher habe ich es aber nicht geschafft. In der ETS (Diagnose) sehe ich, dass der Enertex MeTa Standard zwar den Tastendruck sendet, aber der PM reagiert nicht darauf. Er bleibt im Automatikbetrieb.
    Gibt es vielleicht eine bestimmte Zeit (Millisekunden) etc. in welcher die Taste das 2 mal gedrückt werden soll ?

    Bin um jeden Tipp dankbar.