MDT SCN-IP100.03 - Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GGehlfeldt
    antwortet
    Ich würde mal die Applikationsversion 2.3 probieren. Mit Applikation SW Version 3.0.6 und Bootlloader 2.5 funktioniert diese.

    Fehlermeldungen: Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen deutet darauf hin, dass die Firmware nicht zum Applikationsprogramm passt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    ob ich die Applikation programmieren kann oder nicht darf doch nicht an der Topologie hängen oder?

    Wenn alles andere funktioniert, die Schnittstelle selbst zur ETS, zu meiner Visu (Jung) ... dann muss es doch woanders liegen!?!?!?

    Ich komm nicht drauf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    Hallo Klaus,

    Applikationsprogramm "SCN-IP100.02/03 IP Router ohne Secure" Version 1.1

    Firmware auf dem IP Router:
    Applikations SW Version 4.0.4
    Bootloader SW Version 2.5
    Gruß
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Welches Applikationsprogramm hast du gewählt? Welche Firmware ist auf dem IP-Router?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT SCN-IP100.03 - Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen

    Hallo zusammen,

    ich weiss das Thema wurde schon mehrfach behandelt, leider aber komme ich nicht auf eine Lösung.

    Ich habe meine Jung KNX IP Schnittstelle durch einen MDT IP-Router MDT-SCN100.03 ersetzt.

    Ich habe soweit die PA für den IP Router gesetzt und die des eMail Gerätes.

    Alles funktioniert einwandfrei. Ich kann andere Geräte auslesen und programmieren, ich kann alles schön auf dem Busmonitor sehen.

    Nur wenn ich das Applikationsprogramm programmieren möchte .." Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen"



    Meine Hauptlinie 1
    Darunter sind alle Geräte 1.0.0 IP Router, 1.0.1 Schaltaktor1, 1.0.2 Schaltaktor 1.0.3 ...

    Erweiter ist das ganze mit einem RF+ Linienkoppler unter 1.1.0 und dahinter dann RF+ Aktoren mit 1.1.1 und 1.1.2 und so weiter


    Der eMail Client hat sauber geklappt, den kann ich ohne Probleme programmieren (Applikation und PA).


    Ich bin mit der Topologie eh auf Kriegsfuss ... evtl. liegt es daran?

    Hat jemand noch eine Idee?

    Danke und Gruß
    Oliver