    Servus, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe meine Heizkreise nahe an ihren Arbeitspunkt optimiert daher ich schaffe mit der Spreizung und Kennlinie exakt die Temperaturen die ich benötige. Einzig die Schlafräume möchte ich einzeln Regeln, dort möchte ich weil ich sehr große Glasfronten habe, den minimalen Stellwert auf 50% begrenzt damit immer einen Durchfluss gegeben ist...... Leider reagiert der Aktor aber nicht darauf . Weiß hier jemand Rat ? Als Stellwert bekomme ich immer 0 wenn der Sollwert unter dem Istwert liegt. Grüße
    image.pngimage.png​​image.png

    #2
    0% = 0% ansonsten mindeststellwert benutzen, führt zu 0%=0%
    Du mmusst den Punkt darunter verwenden, wenn 0% = 50% sein soll.

    So hast du 0%=0% 1-49% = 50% und der Rest ist 1:1.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Kann geschlossen werden, der Parameter "Stellwert bei Unterschreitung...." ist noch entscheidend

      Kommentar


        #4
        Ja..
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!