Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Applikation über KNX/IP-Router in Geräte laden läuft nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Geht das denn zusammen?
    Ich dachte entweder oder.
    Gruß
    Celsius

    Kommentar


      #17
      Ja klar.
      Du kannst unten im Busmonitorfenster eine separate Verbindung auswählen.

      Kommentar


        #18
        vielen Dank für den Tipp, wenn man es weiß, dann ist es einfach.
        in der Anlage das Busprotokoll
        Gruß
        Celsius
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #19
          Ab Telegramm #63 siehst du, dass BUSYs kommen. Bis dahin sieht eigentlich alles gut aus.
          Diese BUSYs kann im Prinzip von jedem Gerät auf der Linie 1.0 kommen, plus die zwei Linienkoppler.
          Ich würde erstmal die beiden Linienkoppler abklemmen um zu sehen, ob es an denen liegt.

          Gruß, Klaus

          Kommentar


            #20
            Habe die den Bussstecker von den Linienkopplern abgemacht. Danach lassen sich Applikationen auch über IP laden.
            Dann habe ich die Linienkoppler einzeln getrennt.
            Der Fehler bleibt.
            Nun habe ich alle Geräte hinter den Linienkopplern getrennt.
            Der Fehler bleibt.
            In den Kopplern sind alle Linien , hin und zurück, auf ungefiltert weiterleiten gestellt.
            Wiederholung bei Übertragungsfehlern alle auf ja gestellt.
            Telegrammbestätigung Hauptlinie und Linie alles auf immer gestellt.

            Gruß
            Celsius

            Kommentar


              #21
              Wie gesagt: prüfe, ob bei den Linienkopplern evtl. die Anschlüsse von Hauptlinie und Linie vertauscht sind.

              Außerdem solltest du mal nach dem Gerät mit der Adresse 1.0.185 schauen: das ist in deinem Topologie-Screenshot nicht vorhanden und es sendet Gruppentelegramme auf die verbotene Gruppenadresse 0/0/0.

              Gruß, Klaus

              Kommentar


                #22
                die 1..0.185 ist ein Interface Can/KNX zur Wärmepumpe und Solaranlagensteuerung Fa. TA UVR.

                Ich habe das Interface vom Buss getrennt.
                Fehler bleibt.

                Die Bussleitungen sind von Linie 0 auf den Anschluss HL der Linie 1 und 2 gelegt.
                Gruß
                Celsius

                Kommentar


                  #23
                  Der nächste Schritt wäre dann, die USB-Schnittstelle mal an die Unterlinie 1.1/1.2 zu klemmen und dort eine Busmon-Aufzeichnung des Programmiervorgangs zu machen.

                  Klaus

                  Kommentar


                    #24
                    Wie vorgeschlagen in der Anlage das gezippte Bussprotokoll
                    USB an Linie 1
                    Der Fehler besteht weiter.
                    Gruß
                    Celsius
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #25
                      Du siehst ja an der Aufzeichnung, dass der Bus in den Unterlinien durch die vielen Wiederholungen ziemlich dicht ist. Das könnte als Ursache des Problems durchaus in Frage kommen.

                      Lösung: Linienkoppler auf "Filtern" stellen und neu programmieren.

                      Gruß, Klaus

                      Kommentar


                        #26
                        Hallo Klaus.
                        Das war die Lösung!!!
                        Vielen vielen Dank
                        Die Auswirkung der Filter muss ich mir noch klar machen.
                        Nochmals vielen Dank.
                        Gruß
                        Celsius

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X