Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Smarthome - Gruselkabinett

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • dundee
    antwortet
    Und ich mach mir Gedanken drüber, dass ich bei meinen Rauchmelder Kabeln am Ende keinen Schrumpfschlauch drüber gemacht hab....

    Nach solchen Bildern relativiert sich das mit dem fehlenden Schrumpfschlauch doch deutlich.

    You made my day!

    Einen Kommentar schreiben:


  • apoc4lyps
    antwortet
    Spannend finde ich auch den Zettel und die Isolierbandverbindung.
    Werde mich anstrengen das mein Verteiler nicht auch so ausschaut und der Peter vorbeikommt und mir das Fell über die Ohren zieht

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Horror.

    Am spannendesten finde ich die blaue Leitung am Buskabel. Liegt die tatsächlich auf N?
    Irgenwie wird da von der Hauptverteilung 24VAC via (Bus) gelb/weiss in die "Aussenverteilung" geschickt. Dann gehts auf den Blauen und weiter zur Bewässerungsanlage.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hoi..

    fast: Es handelt sich um Warm-/Kaltwasser :-) Du meinst, dass man die Abwärme gleich mit den Rohren abführen sollte? Gute Idee!

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    Und links sind noch die Heizungsrohre oder wie?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Wer hats gemacht? Ein Schweizer?
    Profi oder Zauberlehrling?
    Schweizer Projekt - dütsche Ausführung - Soll ein "Profi" gewesen sein. Das Bild der "Aussenverteilung" zeigt aber nur die Spitze des Eisberges. Ist Euch eigentlich aufgefallen, dass diese Verteilung eben nicht für den "Aussenbereich" geeignet ist? Main-Fail!

    Die Hauptverteilung wurde Montag+Dienstag umgebaut und seit Mittwoch neu in Betrieb genommen. Busleitungen nicht isoliert, alte Geräte in neuem Projekt, Wagoklemmen in der Verteilung, sogar eine Lüsterklemme, DALI-Leitung auf Zug quer in der Verteilung hinter den Hutschienen (abgeschnittene Euro-Anschlussleitung), DALI-EVGs geschaltet über Aktorkanal. Keine Farbliche Trennung der Adern zur Unterscheidung von 24VAC und 230VAC. 73 Busteilnehmer auf einem Liniensegment. 4 Seiten Analysebericht mit Massnahmen erstellt. Es kommt laufend was Neues zu Tage.

    Den Netzwerkbereich unter der E-Verteilung haben wir heute aufgeräumt. Nun muss noch das Abwärmeproblem geklärt werden. Die Firewall (die rote Box) und der Server (nicht im Bild) erzeugen lässige Temperaturen im Verteilerbereich, dessen Türen zum Fotografieren offen stehen. Sonst ist der Bereich hermetisch geschlossen....

    Gruss Peter
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Wer hats gemacht? Ein Schweizer?

    Profi oder Zauberlehrling?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ja sscheint so, und über den gelben geht die Phase! (Schwarz= Zuleitung, und der gelbe ist die geschaltete Phase!)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Horror.

    Am spannendesten finde ich die blaue Leitung am Buskabel. Liegt die tatsächlich auf N?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Welch ein schöner Aussenverteiler...

    Finde die Fehler, begründe diese und notiere, wie man es richtig macht.

    Gruss Peter

    PS1: Es gibt keinen Bereich 2 und keine Linie 5.
    PS2: Gott sei Dank ist die Bewässerungsanlage noch nicht angeschlossen. Sie würde 24VAC benötigen. Die Zuleitung zu den 3 elektromagnetischen Ventilen ist als 5x2,5qmm ausgeführt (dickes Schwarzes Kabel links unten eingeführt). Der Neutralleiter des Kabels ist mit der Neutralleiterklemme verbunden und der gelb/grüne mit der Erdungsklemme. Die gelb/grüne Ader sollte jedoch der "Common" für die 24VAC sein. Der Neutralleiter ist in der Ventilverteilung einfach abgeschnitten (nicht im Bild).
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Der PE sitzt in der Mitte.
    Bei der Dose ja, aber beim Stecker? Der sieht nach Schuko aus, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Der PE sitzt in der Mitte.

    Stecker-Typ L

    Einen Kommentar schreiben:


  • dundee
    antwortet
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Wenigstens musste ich das Gerät nicht anfassen - es war ein Fernseher mit Fernbedienung.
    Wahrscheinlich haben daher die Italiener ihr Temperament: Alle Geräte ohne PE.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Modernes, nur sehr wenige Jahre altes Hotel in einer europäischen Hauptstadt (genauer: Rom).