    meinst Du sowas:
    http://www.woertz.ch/produkte/verkab...rtikel_ID=1585
    das ist aber doppelt Isoliert und zusätzlich geschirmt.
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      Doppelt isoliert ist das bei der Theben ja auch, siehe Zitat. Und die Schirmung hat ja nichts mit der Spannungsfestigkeit zu tun.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        Gibts von Lappkabel auch:

        http://www.lappkabel.de/produkte/onl...s-eib-knx.html
        Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

        Kommentar


          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Doppelt isoliert ist das bei der Theben ja auch, .
          naja, doppelt isoliert ist es (laut Bild und laut Zitat) eben eindeutig nicht! Die einfache Isolierung erfüllt nur (laut Zitat) die Anforderungen der doppelten Isolierung. Drum hätte mich ja das Isoliermaterial interessiert.
          Lapp und Wörtz sind eben "echt" doppelt isoliert.

          Schirmung: ja , klar, das ist ein eigenes Kapitel.
          ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

          Kommentar


            Muss die Busleitung nicht auch verdrillt sein, um Stoerungen durch crosstalk zu vermeiden?

            Kommentar


              Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
              Muss die Busleitung nicht auch verdrillt sein, um Stoerungen durch crosstalk zu vermeiden?
              Nein, KNX Kabel ist ja eigentlich ein spezielles Y(St)Y also nur zum Sternvierer verseilt.
              Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

              Kommentar


                Aber das Bus-Kabel muss doch auch geschirmt sein? Das sehe ich bei dem Theben-Kabel nicht?

                Kommentar


                  Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
                  Nein, KNX Kabel ist ja eigentlich ein spezielles Y(St)Y also nur zum Sternvierer verseilt.

                  Was spricht denn dann ueberhaupt dagegen, z.B. eine NYM-Leitung als Busleitung zu nutzen? Beispielsweise wenn die irgendwo ungenutzt liegt, wo eine Busleitung fehlt (also keine 230V auf irgendwelchen Adern liegen)?

                  Ich meine, ich haette hier schon mal nachgefragt (wollte einen zusaetzlichen Helligkeitssensor im Garten installieren, hab da aber nur ein (ungenutzes) 5x1.5 Erdkabel) und die Antwort war "Geht nicht, Leitung muss verdrillt sein, sonst kommen die Telegramme nicht mehr an."

                  Kommentar


                    klar "kann" man - wird auch meistens funktionieren - aber entspricht halt nicht den Spezifikationen (daher können die üblichen Bedingungen zB Reichweite eben nicht gewährleistet werden)
                    Man "Kann" den gelbgrünen für die Phase verwenden und es wird funktionieren - aber es ist eben nicht Normen/Regelkonform und in diesem Fall sogar gefährlicher Murks
                    EPIX
                    ...und möge der Saft mit euch sein...
                    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                    Kommentar


                      Naja, da sind wir dann aber wieder beim Start der Diskussion: Die Theben-WS benutzt ja nun auch das falsche Kabel und der Nachweis ueber die Isolierung sagt nichts ueber fehlende Verdrillung und Schirmung aus. Das Argument "entspricht halt nicht den Spezifikationen" der Theben-WS hat diese Diskussion ja gestartet.

                      Kommentar



                        Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
                        Muss die Busleitung nicht auch verdrillt sein, um Stoerungen durch crosstalk zu vermeiden?
                        Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
                        Nein, KNX Kabel ist ja eigentlich ein spezielles Y(St)Y also nur zum Sternvierer verseilt.
                        Unterschied zwischen Verseilung u. Verdrillung?
                        Gruss
                        GLT

                        Kommentar


                          Ist das fuer das Thema "Crosstalk" relevant? Ich denke nicht. Ausserdem scheint das Kabel, welches diese Diskussion startete nicht verdrillt und damit erst recht nicht verseilt zu sein.

                          Kommentar


                            Sind wir hier nicht reichlich OT? @ Admins könnt ihr das Thema in einen eigenen Thread verschieben?

                            Kommentar


                              Micha! Das geht nicht! Die sind alle hier und du nicht.
                              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                              Kommentar


                                Ohne Schutz vor Niederschlag, Kabelpeitsche der Kamera (Foscam?) offernbar in der Unterputzdose angeschlossen ...