  • MarcusW
    antwortet
    Zitat von thomas1978 Beitrag anzeigen
    Ich hatte eine billige Rauchsonde für 50€ gekauft. Wer billig kauft, kauft 2*.
    Ich habe gerade nach dem MDT Senor geschaut. Finde auf der HP keine Rauchsonde. Hast du mir den Typ. Danke
    Nehme an, Du meinst eine Tauchsonde. Ich glaube fast, dass dir das alleine nichts nützt.
    Ich habe bei mir ein kpl. System von www.icplan.de gekauft (Steuermodul mit analogem 0-10 Volt Ausgang). Vielleicht nimmst mal Kontakt auf.

    Mein System läuft seit vier Jahren vollkommen störungsfrei.
    Zweimal im Jahr hole ich den Drucksensor raus und mache ihn sauber. Das wars dann auch schon.
    Das Anzeige-/Steuermodul sowie das Modul von MDT hängen bei mir in der Garage.
    von dort habe ich ein 35m Kabel bis in die Zisterne, an der ich den Drucksensor angeschlossen habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thomas1978
    antwortet
    Ich hatte eine billige Rauchsonde für 50€ gekauft. Wer billig kauft, kauft 2*.

    Ich habe gerade nach dem MDT Senor geschaut. Finde auf der HP keine Rauchsonde. Hast du mir den Typ. Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusW
    antwortet
    Habe einen Analogsensor vor MDT.
    Multipliziere den Spannungswert passend zu meiner Zisterne.

    Meine Zisterne hat 5800Liter max. Füllung
    Spannungswert MDT 10.000 mA max. Wert

    Beides in Edomi Multipliziert = 10.000 * 0,5800 = 5800 Liter und in einen iKO geschrieben. Dann in einer Visu dargestellt und in ein Datenarchiv gespeichert.
    Die Wassertiefe habe ich zusätzlich in der Visu umgerechnet.

    Sieht dann so aus.




    2022-07-03 13_53_50-EDOMI · Visualisierung.png

    2022-07-03 13_49_22-EDOMI · Administration.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Hat ABB das Manual vom Web runtergenommen?

    Ich lasse mir meist den Pegel in cm oder m rausgeben (einfach zum kontrollieren, ob der Stand richtig ausgegeben wird) und berechne den Inhalt dann mit dem Server.
    Zuletzt geändert von concept; 03.07.2022, 00:31. Grund: typo

    Einen Kommentar schreiben:


  • Füllstandanzeige einer Zisterne über ein 4-20mA Signal

    Heute habe ich meinen Füllstandsensor 4-20mA Sensor an meinem ABB AE/S 4.1.13 in Betrieb genommen und möchte den Füllstand in Liter über Edomi an meinem Tablet anzeigen. Ein Wert kommt zumindest über den Bus an . Welche Parameter (Ausgabewert) am ABB ist sinnvoll das ich diese über Edomi am einfachsten weiterverarbeiten kann. Welche Einstellungen muss ich vornehmen das dann der mA-Wert die entsprechende Literzahl (Ich habe eine Tabelle wo ich herauslesen kann welcher mA-Wert ausgeben wird und wie voll dann meine Zisterne ist).

    Danke für eure Unterstützung.