Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Edomi Zeitschaltuhr auslösen
Einklappen
X
-
Hallo Leute,
wollte nochmal kurz Rückmeldung geben, weil ich das Thema dank Eurer Hilfe lösen konnte.
Hier meine Lösung, die abhängig von den berechneten Sonnenauf-/untergangszeiten eine Beleuchtung ein/ausschaltet:
Lösung.png
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Den SBC weil sonst bei jedem über oder unterschreiten der beiden Schwellen getriggert wird das wäre ja kontraproduktiv weil man ja dann nicht den 0/1->1/0 Effekt hat.
Den Impuls/Trigger hab ich eingefügt weil es öfters eine endlose Ein/Aus Ein/Aus Schleife gab.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke!Zitat von beauty Beitrag anzeigenSo hab ich es gelöst mit den Helligkeitswerten... ist nur die Einschaltlogik....
Schwellwertschalter für die Helligkeitswerte, dann noch ein Vergleicher der abfragt ob Licht schon manuell eingeschaltet wurde. Simpel einfach und funkt...
Schwellen kannst noch auf ein iKO legen und dann an der Visu einstellbar machen....
Unbenannt.jpg
Warum hast Du das SBC und den Impuls/Trigger eingebaut?
Einen Kommentar schreiben:
-
Für mich sieht es auch so aus als hättest du den LBS am TriggerEingang fest mit Werten belegt, dann wird er nur beim EDOMI Start getriggert, wobei dann E2 noch nicht gesetzt ist. Du musst regelmäßig Triggern, z.B. mit dem minütlichen System-KO. Das kannst du über einen Wertauslöser machen, da ja immer eine 1 bzw. 2 ankommen muss. Alternativ gehts auch über den Telegrammgenerator.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann es sein das der LBS jedesmal mit "1" od "2" getriggert werden muss das die Berechnung stattfindet?Zitat von ETechniker Beitrag anzeigenLeider hab ich das immer noch nicht im Griff.
Komischerweise zeigen die Livedaten des LBS 1900069 folgende Zeit:
Screenshot 2022-07-06 211809.png
Für Sonnenaufgang kommt 5:28 an, raus geht 0:10h (also 0h -10min).
Für Sonnenuntergang kommt 21:29 an, raus geht 23:50 (also 0h +10min).
Was läuft da falsch?
Somit müsstest du hier E1 ständig mit entsprechendem Wert triggern?
Einen Kommentar schreiben:
-
So hab ich es gelöst mit den Helligkeitswerten... ist nur die Einschaltlogik....
Schwellwertschalter für die Helligkeitswerte, dann noch ein Vergleicher der abfragt ob Licht schon manuell eingeschaltet wurde. Simpel einfach und funkt...
Schwellen kannst noch auf ein iKO legen und dann an der Visu einstellbar machen....
Unbenannt.jpg
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider hab ich das immer noch nicht im Griff.
Komischerweise zeigen die Livedaten des LBS 1900069 folgende Zeit:
Screenshot 2022-07-06 211809.png
Für Sonnenaufgang kommt 5:28 an, raus geht 0:10h (also 0h -10min).
Für Sonnenuntergang kommt 21:29 an, raus geht 23:50 (also 0h +10min).
Was läuft da falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann nimm doch einfach einen höheren Helligkeitswert der zu dieser Situation die für euch geeigent ist passt. Bei meine Jung WSU nehme ich den Dämmerungswert
Einen Kommentar schreiben:
-
Wollte ich auch erst machen. Merkte dann aber, dass ne Stunde vor dem eigentlichen Sonne Untergang besser zu uns passt. Und „Zeit x vor Helligkeitswert“ geht ja leider nicht.Zitat von beauty Beitrag anzeigenIch hab das über die Helligkeitswerte der Wetterstation gelöst.... der Rest mit dem berechneten Zeugs war mir alles zu ungenau. So hab ich immer zur Dämmerung eine eingeschaltete Beleuchtung egal ob Sommer Winter oder sonstwas.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab das über die Helligkeitswerte der Wetterstation gelöst.... der Rest mit dem berechneten Zeugs war mir alles zu ungenau. So hab ich immer zur Dämmerung eine eingeschaltete Beleuchtung egal ob Sommer Winter oder sonstwas.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke!Zitat von elkomaster91 Beitrag anzeigenOder einfach mit einem Vergleicher a=b
Das funktioniert bei mir schon lange so. Der Befehl wird da aber, wie bei einer Zeitschaltuhr üblich, nur einmal zu denau dem Zeitpunkt abgesetzt.
Manchmal kann es einfach sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke!Zitat von woda Beitrag anzeigen
Würde also einfach
Systemzeit = E5
berechneter Sonnenuntergang = E3
berechneter Sonnenaufgang = E4
setzen?
Und die Felder bei E3/E4 einfach leer lassen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder einfach mit einem Vergleicher a=b
Das funktioniert bei mir schon lange so. Der Befehl wird da aber, wie bei einer Zeitschaltuhr üblich, nur einmal zu denau dem Zeitpunkt abgesetzt.
Einen Kommentar schreiben:
-


Einen Kommentar schreiben: