  • vento66
    antwortet
    Irgendwie hatte ich den Thread gar nicht mehr auf dem Schirm. Danke jonofe fürs drüberschauen. Hab es im DL Portal geändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • madmaxx
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen

    PHP-Code:
    function LB_LBSID($id) {
    $regel 0;
    $regel2 0
    Das hat's gebracht. Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Nach kurzem Blick auf den Code könnte es helfen die Initialisierung der beiden Variable mit 0 statt mit '' zu machen, da ja mit diesen Variablen im LBS gerechnet wird. Evtl. hatte es aber auch einen Grund, warum hier '' verwendet wurde. Micha vento66 kann da als Autor bestimmt Genaueres sagen.

    PHP-Code:
    function LB_LBSID($id) {
    $regel 0;
    $regel2 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • madmaxx
    antwortet
    Bin gerade am testen des Bausteins; funktionell ist alles soweit in Ordnung. Allerdings flutet er das Error-Log mit einem Fehlereintrag alle zwei Sekunden mit dem Verweis auf die Zeilen 39 und 40 und der Fehlermeldung "A non-numeric value encountered". Der Fehler kommt öfter als die Helligkeitswerte vom Bus.
    Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich das beheben kann...
    Danke vorab.

    2020-07-14 07:52:38 956510 ? 13260 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000139.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 39 | A non-numeric value encountered ERROR
    2020-07-14 07:52:40 984324 ? 13260 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000139.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 39 | A non-numeric value encountered ERROR
    2020-07-14 07:52:43 009088 ? 13260 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000139.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 39 | A non-numeric value encountered ERROR
    2020-07-14 07:52:43 831532 ? 13260 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000139.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 40 | A non-numeric value encountered ERROR
    2020-07-14 07:52:45 876755 ? 13260 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000139.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 40 | A non-numeric value encountered ERROR
    2020-07-14 07:52:47 900104 ? 13260 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000139.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 40 | A non-numeric value encountered ERROR

    Einen Kommentar schreiben:


  • rst45
    antwortet
    So einfach kanns sein, ja das hat geklappt. Herzlichen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Reicht es nicht schon wenn du einen Ausgang !=0 an den ausgang des LBS hängst??

    Einen Kommentar schreiben:


  • rst45
    antwortet
    Ich haben den LBS nun mal test weise in Verwendung und es funktioniert alles sehr gut. Ich möchte nun aber nicht das der Baustein die Leuchten ausschaltet. Sondern ich würde gerne den Min Wert vorgeben bis zu dem runter gedimmt wird und dann sollen die Leuchten auf diesem Wert eingeschaltet bleiben.

    Schön wäre natürlich, wenn das der LBS anbieten würde, auf Grund fehlender php Kenntnisse kann ich das leider nicht. Aber hätte jemand einen Vorschlag oder Tipp, wie ich das durch externe Beschaltung erreichen kann?

    Ich danke schon mal für die Hilfestellung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Es gibt nun einen LBS dafür: https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000139

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Das ist schon sehr angenehm, auch wenn ich mit den Zeiten noch etwas spielen werde. Vorteil der jetzigen Lösung gegenüber der mit dem KLR im PM ist, dass die Leuchtmitel tatsächlich auf 0 gehen wenn sie nicht benötigt werden, der PM liess die immer auf 1 (von 0...255). Wenn ich mal Zeit habe (oder jemand nachfragt), dokumentiere ich das etwas besser, setze das jetzt in Verbindung mit der virtuellen Leuchte ein. Das hat zwar ein paar Bier und Kopfschmerzen gekostet, aber jetzt ist es top.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saegefisch
    antwortet
    okay, statt AN eher +/- gemeint...

    Aber coole Lösung - und einfacher, als ich es erwartet hatte. Danke für's teilen. Persönlich schätze ich, dass der langsame Wechsel vermutlich angenehmer ist, als ein zu flinker. Daher sind die 2 sek. vielleicht gerade recht. Oder soll jede kleine Wolke vor der Sonne sofort korrigiert werden? Ich habe noch nie in einem KLR-Umfeld gearbeitet, daher weiß ich nicht, wie man es empfindet. Und die Intervallzeit kannst Du auch noch regelbar gestalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Habs hinbekommen...
    Bildschirmfoto 2016-10-09 um 22.47.13.png


    Die Eingänge von oben nach unten:

    - Vorgabe Helligkeit (von Visu)
    - IST-Helligkeit vom PM
    - Einstellung eines Toleranzbereichs innerhalb dessen nicht geregelt wird.
    - Dimmwert absolut auf die Leuchten (0...255)
    - KLR ein / aus

    Die Ausgänge schreiben jeweils den absoluten Dimmwert.

    Nun funktioniert das ganze so, dass bei unter- oder überschreiten des Toleranzwerts der Dimmwert alle zwei Sekunden um 2 erhöht oder verringert wird (je nachdem ob der Sollwert überschritten oder unterschritten wird, bis er innerhalb des Toleranzbereichs angekommen ist. Der Nachteil ist noch dass das Ganze etwas dauern kann, da die Änderung des Sollwerts erst nach dem Senden des neuen Helligkeitswerts erfolgen darf. Für die normale Regelung tagsüber wenn die Sonne mal etwas mehr oder weniger scheint, sollte das aber erstmal ausreichen. Als nächstes werde ich mal versuchen, einen Faktor zwischen IST und SOLL zu ermitteln, mit dem dürfte eine schnellere Änderung als mit den fixen Schritten möglich sein.
    Zuletzt geändert von tobo; 09.10.2016, 22:04. Grund: Textkorrektur

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Habe noch nie gesehen dass eine KLR mit anderen als dimmbaren Leuchten eingesetzt wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saegefisch
    antwortet
    naja: wen IST < Soll, dann mach mal die LED an... in der Realität ist das natürlich nicht ganz so einfach, da gerade bei Licht die Trägheit des Regelkreises gegen Null geht und wenn die LED nun auch den PM erhellen.... dann ist das nicht so einfach mit dem Regeln. So wurde die Disco erfunden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
    Kann man den Sollwert für den PM nicht per GA übergeben?
    Leider geht das nicht. Die einzige Möglichkeit den Wert vorzugeben ist tatsächlich die Applikation. Eine Logik für die externe Konstantlichtregelung hätte darüber hinaus den Vorteil, dass alle PM die den Helligkeitswert auf den Bus senden (und das dürften die meisten sein) damit entsprechend erweitert werden können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen

    Gibt der PM denn die gemessene Helligkeit als KO auf den Bus?

    Ja, das tut er. Ich habe auch schon überlegt was mit Schwellwerten zu basteln, stehe aber total auf dem Schlauch.

    Einen Kommentar schreiben: