Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

knxd und Weinzierl Ip Interface 731 können nicht mehr kommunizieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    knxd und Weinzierl Ip Interface 731 können nicht mehr kommunizieren

    Hallo,
    knxd und davor eibd nutze ich seit mindestens 10 Jahren ohne Probleme.
    Seit ca. 2 Tagen kann sich knxd nicht mehr mit der IP Schnittstelle (KNX IP INTERFACE 731) verbinden.
    ETS - Software scheint ohne Probleme zu funktionieren. Ich kann Werte senden und lesen. Mehr habe ich nichtgetestet.
    knxd habe ich aktualisiert auf version 0.14.53. Gleiches Verhalten.
    knxd und die IP Schnittstelle sind im gleichen Netzwerksegment. Ping funktioniert problemlos und ohne Verzögerungen.

    Hat jemand eine Idee?
    Danke

    Code:
    Aug 07 07:57:46 s5 systemd[1]: Starting KNX Daemon...
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: N00000000: [17:B.pace] The 'pace' filter without a queue acts globally.
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 3 [15:A.ipt/Conn        0.000] registerLink: 15:A.ipt
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 3 [15:A.ipt/Conn        0.000] Start: cfg:A.ipt
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 2 [16:A.ipt/ipt         0.000] Open
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         0.000] Open
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         0.000] Opened
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 1 [16:A.ipt/ipt         0.000] Send(020): 08 01 C0 A8 37 0F 00 00 08 01 C0 A8 37 0F 00 00 04 04 02 00
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 2 [16:A.ipt/ipt         0.000] Opened
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         0.000] Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 37 0F 00 00 08 01 C0 A8 37 0F 00 00 04 04 02 00
    Aug 07 07:57:46 s5 systemd[1]: Started KNX Daemon.
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         0.002] Recv(020): 06 10 02 06 00 14 99 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 10 E7
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         0.388] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 99 00 00 29 00 BC E0 10 15 05 02 03 00 80 00 64
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 1 [16:A.ipt/ipt         0.388] Send(004): 04 99 00 00
    Aug 07 07:57:46 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         0.388] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 99 00 00
    Aug 07 07:57:47 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         1.389] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 99 00 00 29 00 BC E0 10 15 05 02 03 00 80 00 64
    Aug 07 07:57:47 s5 knxd[3705]: Layer 1 [16:A.ipt/ipt         1.389] Send(004): 04 99 00 00
    Aug 07 07:57:47 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         1.389] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 99 00 00
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         2.390] Recv(016): 06 10 02 09 00 10 99 99 08 01 00 00 00 00 00 00
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: Layer 1 [16:A.ipt/ipt         2.390] SendDis(002): 99 00
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: Layer 1 [16:A.ipt/ipt         2.390] Send(002): 99 00
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         2.390] Send(008): 06 10 02 0A 00 08 99 00
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: Layer 1 [16:A.ipt/ipt         2.490] Connect timed out
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: Layer 0 [16:A.ipt/ipt         2.490] Close
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: F00000000: [15:A.ipt] Link down, terminating
    Aug 07 07:57:48 s5 knxd[3705]: Layer 2 [16:A.ipt/ipt         2.490] Close
    Aug 07 07:57:48 s5 systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Aug 07 07:57:48 s5 systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.

    #2
    Ursache gefunden.
    Der Linux Server läuft unter Hyper-V und mit den letzten Updates hat Microsoft irgendwas am Netzwerkstack kaputtgemacht. Nach Deinstalltion der Updates funktioniert das Ganze wieder.
    Siehe Beitrag von Edmund hier: https://www.borncity.com/blog/2022/0...indows-office/