Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[AB-Smarthouse] Präsenz-Sensor Kompakt für MR16-Spothalter (HF-Präsenz & Helligkeit)

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mumpf
    antwortet
    Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
    Gibt es so etwas wie einen HLK Kanal
    Jein... der OpenKNX-PM bzw. VPM macht keine Sonderkanäle, jeder Kanal kann alles - und es gibt mehr Kanäle als sonst üblich. Somit gibt es keinen speziellen HLK-Kanal, Du kannst jeden Kanal nehmen.

    Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
    eine Einschaltverzögerung
    Wenn Du eine reine Einschaltverzögerung willst, kannst Du dafür einen Logikkanal nehmen. Aber das ist nicht das, was Du möchtest.

    Um trotz Bewegung verzögert einzuschalten, nutzt man die Durchgangsfunktion. Die Idee dahinter: Du hast einen Durchgangsraum mit PM, ein einfaches durchlaufen soll nicht auslösen, ein längerer Aufenthalt schon.
    Parametriert wird das bei Kurzzeitpräsenz (Durchgangsraum ist die Umkehrung von Kurzzeitpräsenz).

    Die 15 Minuten sind die normale Nachlaufzeit.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja gibt es steht irgendwo unter Durchgangsraum, bin gerade nicht am Rechner.

    Einen Kommentar schreiben:


  • baba2k
    antwortet
    Dann noch eine Frage, ich hoffe es passt hier rein. Ich möchte mit dem PM den Heizungs-Betriebsmodus zwischen Standby und Komfort wechseln lassen, da die Kinder tagsüber unter der Woche kaum in ihren Zimmern sind.

    Gibt es so etwas wie einen HLK Kanal oder eine Einschaltverzögerung? Der PM Kanal soll erst nach 3min Einschalten und dann eine Nachlaufzeit von 15min haben, damit er nicht direkt hoch heizt, wenn man etwas aus dem Zimmer holt.

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • baba2k
    antwortet
    Danke euch, das hilft mir! Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, erst klappt gut und irgendwann verliert er die Präsenz

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    ich bekomme schlafend auch nicht hin. meiner meinung nach hat der sensor noch irgend eine art filter die das irgendwann als rauschen oder so rausfltert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • r4id
    antwortet
    Hast du mal die Kalibrierempfehlung aus der Doku ausprobiert?
    https://github.com/OpenKNX/OFM-Prese...es-hlk-sensors

    Hier wird empfohlen, bei längerer Haltezeit von der Standardabweichung in 50er Schritten vorzugehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • c4orbi
    antwortet
    Hab hier einige Wochen einen HF Sensor an der Wand auf 1,1m neben dem Bett in Betrieb gehabt und das Präsenz Signal mitgeloggt.
    Irgendwann verliert er die Präsenz.
    Ich denke eine ruhig liegende und schlafende Person unter einer Decke, deren Puls dazu niedrig ist, erzeugt einfach kein maßgebliches Echo mehr, was aus dem Rauschen rausragt.

    HF Melder benötigen auch kleine Bewegungen, das lässt sich aber schwer quantifizieren.

    Übrigens der Steinel TP ist dort auch nicht besser.

    Einen Kommentar schreiben:


  • baba2k
    antwortet
    Hallo Freunde der Hochfrequenz,

    ich habe jetzt einige Tage mit der neuen RaumController Software gespielt und es macht echt Spaß! Habt ihr es geschafft schlafende Personen sicher zu erfassen? Kommt der Sensor da an seine Grenzen oder habe ich ihn noch nicht sauber genug eingestellt?

    Stichprobe 1 ist der leere Raum und Stichprobe 2 ist eine schlafende Person im Raum. Wenn ich bei Halten deutlich unter den Durchschnitt gehe, kommt es zur Dauerpräsenz. Jetzt habe ich versucht im inneren Donut (1,05m) bei Halten möglichst weit runter zu gehen, aber ich finde einfach keinen "Sweetspot".

    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    altes Bist Du sicher, das die Luftfeuchtigkeit mit DPT7 gesendet wird? Ich hötte DPT9 erwartet.
    Ab und zu sieht man den Wald voller Bäume nicht. Viele Dank fürs öffnen der Augen.

    Geht nun

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    altes Bist Du sicher, das die Luftfeuchtigkeit mit DPT7 gesendet wird? Ich hötte DPT9 erwartet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Hallo zusammen ich bräuchte mal euren Rat in Bezug auf die Logik Funktion bei dem Melder. Ich habe diesen um einen Sensor für die Luftfeuchtigkeit ergänzt, funktioniert auch alles einwandfrei und ich erhalte auch den aktuellen Wert. Nun möchte bei einem Wert größer 50% den Badlüfter einschalten und beim Unterschreiten von 40% wieder ausschalten. Mit den Einstellungen (siehe Anhang) ist sendet die Logik immer eine Ein befehl. Ich habe das Oder auch schon mal gegen ein UND getauscht, aber auch ohne Erfolg.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von minnten Beitrag anzeigen
    der OpenKNX IP Router müsste gehen?
    Ja, klar!

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • minnten
    antwortet
    Hallo,
    Ja, Applikation mit Zuweisung der GA für Entfernung und Präsenz hat gut funktioniert.

    Dann muss ich wohl noch ein neues Interface besorgen, so geht das mit dem Testen auf keinen Fall.

    Gruß
    Minnten

    PS: der OpenKNX IP Router müsste gehen?
    Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Ich gehe mal davon aus, dass diese Schnittstelle keine Extended Frames kann, weiß es aber nicht. Ohne geht es auf keinen Fall.

    Ansonsten: Du hast die Applikation vorher programmiert? Nicht nur die PA zugewiesen?

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • minnten
    antwortet
    Hallo,

    da ich gerade einen Fehler bekomme, der mir so auch im Forum noch nicht untergekommen ist:
    grafik.png

    Ich will die Stichprobe lesen und bekomme immer beim Skript-Schritt PM: Lese Stichprobe 1: Durchschnitt einen Timeout.
    Ich hab jetzt eine Vermutung, dass meine, zugegebernermaßen alte, USB-Schnittstelle die Daten nicht korrekt lesen kann (Siemens 5WG1 148-1AB11) kann es daran liegen?

    Gruß
    Minnten

    PS: angehängt auch noch der Gruppenadress-Monitorauszug während eines Stichprobenversuchs.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:16.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X