Hallo, rechne ich richtig?:
Wenn ich einen MDT AKD-0424R.02 einsetze, muss ich den ja für die 31362 auf "Helligkeit über verschiedene Farbtemperaturen"="konstant" einstellen.
Ist das die "Lastverteilung", von der in den technischen Daten gesprochen wird?
Bei dieser Einstellung kann der Aktor ja 3A pro Kanal. Da die Spots 6W pro Kanal ziehen, kann ich also maximal 12 Spots a 6 W pro Kanal, in Summe also 72 W / 24V = 3A an 2 Kanäle hängen. (ja, so auf Kante sollte man das wahrscheinlich nicht planen...)
Dann habe ich doch noch 2 Kanäle frei? Warum steht in den Specs dass bei Lastverteilung nur 3 Kanäle a 3A verfügbar sind?
Wenn ich einen MDT AKD-0424R.02 einsetze, muss ich den ja für die 31362 auf "Helligkeit über verschiedene Farbtemperaturen"="konstant" einstellen.
Ist das die "Lastverteilung", von der in den technischen Daten gesprochen wird?
Bei dieser Einstellung kann der Aktor ja 3A pro Kanal. Da die Spots 6W pro Kanal ziehen, kann ich also maximal 12 Spots a 6 W pro Kanal, in Summe also 72 W / 24V = 3A an 2 Kanäle hängen. (ja, so auf Kante sollte man das wahrscheinlich nicht planen...)
Dann habe ich doch noch 2 Kanäle frei? Warum steht in den Specs dass bei Lastverteilung nur 3 Kanäle a 3A verfügbar sind?