    [EibStudio] FT1.2 Bus- oder Gruppenmonitor

    Oft taucht hier die Frage auf:
    Wie erkenne ich, ob die FT1.2 im Bus oder Gruppenmonitor arbeitet:
    Um das zu ermitteln, holt man sich Telegrammaufzeichnungen vom EibStudio ab:
    1. Menü EibPC - Eibtelegramme abholen
    2. In der CSV-Datei schaut man sich dann am besten ein 1-Bit Telegramm (EIN/AUS) an. Wenn das 9-te Byte null ist, dann läuft die Schnittstelle im Gruppenmonitormodus. Siehe dazu auch Grafik. Wenn nicht, dann im Busmonitormodus.