Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Komfortabel loggen mit EibPC und netcat

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • fuchs
    antwortet
    Es ist zwar noch kein Makro, aber der EibPC sendet Syslog-Meldungen

    Für Facility und Serverity einfach den Zahlenwert aus den unteren Tabellen nehmen. Senden auf Ein und schon sendet er den Text als Syslog-Meldung an den Server.


    [highlight=epc]
    // ************** Syslog **************
    Syslog_Facility=0u08
    Syslog_Serverity=0u08
    Syslog_PRI=0u08
    Syslog_Senden=AUS
    Syslog_Text=$EibPC Test$
    Syslog_Port = 514u16
    Syslog_IP = 192.168.123.106

    if Syslog_Senden then {
    Syslog_PRI=Syslog_Facility*8+Syslog_Serverity;
    sendudp(Syslog_Port,Syslog_IP,$<$+convert(Syslog_P RI,$$)+$>$+Syslog_Text);
    Syslog_Senden=AUS
    } endif
    // ************** ENDE Syslog **************
    [/highlight]
    Code:
        
    Numerical         Severity           Code             
    0       Emergency: system is unusable            
    1       Alert: action must be taken immediately            
    2       Critical: critical conditions            
    3       Error: error conditions            
    4       Warning: warning conditions            
    5       Notice: normal but significant condition            
    6       Informational: informational messages            
    7       Debug: debug-level messages
    Code:
        
    Numerical       Facility           Code            
    0             kernel messages            
    1             user-level messages            
    2             mail system            
    3             system daemons            
    4             security/authorization messages            
    5             messages generated internally by syslogd            
    6             line printer subsystem            
    7             network news subsystem            
    8             UUCP subsystem            
    9             clock daemon           
    10             security/authorization messages           
    11             FTP daemon           
    12             NTP subsystem           
    13             log audit           
    14             log alert           
    15             clock daemon           
    16             local use 0  (local0)           
    17             local use 1  (local1)           
    18             local use 2  (local2)           
    19             local use 3  (local3)           
    20             local use 4  (local4)           
    21             local use 5  (local5)           
    22             local use 6  (local6)           
    23             local use 7  (local7)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Hallo Bernd,

    5 Sterne von meiner Seite für die Idee & Umsetzung von Dir.

    Der Vollständigkeit halber noch die Anleitung für den Mac.

    # Terminal Fenster öffnen
    # Kommando nc -l -u 5050 eingeben

    Bei der Programmierung komplexerer Makros mit vielen Unterprozessen, kann man so deutlich schneller Fehler erkennen und den Code optimieren, als mit dem statischen Auswählen von Variablen über den Debugger.

    Der Prozess hat mir sehr geholfen abschließend festzustellen, dass der HA7E ein sehr gutes Interface ist und die im Forum stets genannte Standard-Parole "1-Wire Problem muß an der Verkabelung liegen" wiederlegbar ist.

    Viele Grüße

    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • fuchs
    antwortet
    das werde ich auch probieren :-) wenn dann der qnap da ist, kann der schön alles aufschreiben ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Hi Fuchs,

    dann bau doch einfach ein Makro dafür...

    Gruß,
    Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • fuchs
    antwortet
    warum genau funktioniert das denn nicht, ich habe dort herausgelesen, dass syslog nur ein einfach string, gesendet an port 514 ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • salixer
    antwortet
    Nein, das kann man nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fuchs
    antwortet
    Seid ihr bezüglich des Loggings schon weiter? Ich habe auf einer Webseite

    Syslog: Sending log from remote servers to syslog daemon » Linux by Examples

    gelesen, dass man mit netcat auch Syslog Meldungen senden kann. Sollte man das dann nicht auch mit dem EIBPC können?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Es ging mir einfach nur darum mal kurz ein paar Debug Informationen auszugeben (oder später auch mehr) oder eine Art Log zu erstellen der Art:

    20:00 Uhr Garage wurde geöffnet
    20:05 Uhr Garage wurde geschlossen

    20:10:01 Uhr Haustür wurde geöffnet
    20:10:18 Uhr Haustür wurde geschlossen

    ohne das ich das in KNX Strings zerlegen muß.

    Gruß,
    Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • salixer
    antwortet
    Zitat von bmx Beitrag anzeigen
    Wenn mir jetzt noch jemand eine Anleitung gibt, wie ich netcat auch auf der Synology DS 209-II installiere, dann wäre das .
    Kannst du das dann da Visualisieren oder willst du einfach nur ein Log-file, aus dem hervorgeht wann der EibPC nicht lief?
    Nach Makkis Post nehme ich mal an, dass auf dem Teil ein Linux mit ssh-Zugang läuft und du netcat installieren konntest. Du must das ganze dann halt noch in ein Startskript der Synology einbauen.
    Statt
    nc -l -p 5050 -u > Mitschnitt.txt
    aber
    nc -l -p 5050 -u >> Mitschnitt.txt
    verwenden. Und Vorsicht: Bei netcat gibt es verschiedne Versionen. Mal heisst das Binary nc, mal neisst's netcat. Die Kommandozeilenoptionen können sich auch etwas unterscheiden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von bmx Beitrag anzeigen
    Wenn mir jetzt noch jemand eine Anleitung gibt, wie ich netcat auch auf der Synology DS 209-II installiere, dann wäre das .
    Hmm..
    Code:
    MMHO-DS207> ipkg search nc    
    Successfully terminated.
    Sieht nach viel Crossfrickeln aus

    Ok, das Bug-Zeichen im Thread hat mich etwas verwirrt...
    Naja, mit ssh-Zugang+
    cat /<weissnich-der-socket-auf-dem-die-Telegramme> > meinlogfile.txt
    wäre es einfacher

    Duck-und-weg, Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von bmx Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    mich hat es ein wenig gewurmt, das ich Debugging Informationen nur über den Bus senden kann und nicht per ftp oder email oder sonst irgendwie.
    Ok, das Bug-Zeichen im Thread hat mich etwas verwirrt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    hat ein Thema erstellt [Codebeispiel] Komfortabel loggen mit EibPC und netcat.

    Komfortabel loggen mit EibPC und netcat

    Hallo zusammen,

    mich hat es ein wenig gewurmt, das ich Debugging Informationen nur über den Bus senden kann und nicht per ftp oder email oder sonst irgendwie.

    Nun habe ich kurzerhand mal sendudp ausprobiert:

    Code:
    CurrentTime = $@ $+convert(hour(),$$)+$:$+convert(minute(),$$)+$:$+convert(second(),$$)+$, Msg:$
    DoHeartbeat = EIN
    DebugPort = 5050u16
    DebugIP = 192.168.22.19
    
    DebugCount=0u32
    if cycle(0,5) and DoHeartbeat then { 
        sendudp(DebugPort,DebugIP, CurrentTime, convert(DebugCount, $$)+$. EibPC Beta lebt noch$, 13, 10);
        DebugCount =  DebugCount +1u32
    } endif
    Dieser Code sendet an meinen Rechner auf dem Port 5050 jeweils ein Telegramm mit der aktuellen Zeit im Rhythmus von 5 Sekunden.

    Auf dem Rechner läuft das Programm netcat für Windows und zeigt mir die Meldungen an mit folgender Kommandozeile:
    Code:
    C:\>nc -l -p 5050 -u
    Wenn man verschiedene Bereiche debuggen möchte kann man sich natürlich noch zusätzliche Ports aufmachen.
    Einen Mitschnitt erreicht man übrigens mit

    Code:
    C:\>nc -l -p 5050 -u > Mitschnitt.txt
    Da steht dann z.B. drin:
    Code:
    @ 22:9:48, Msg:
    1. EibPC Beta lebt noch
    
    @ 22:9:53, Msg:
    2. EibPC Beta lebt noch
    
    @ 22:9:58, Msg:
    3. EibPC Beta lebt noch
    
    @ 22:10:3, Msg:
    4. EibPC Beta lebt noch
    Wenn mir jetzt noch jemand eine Anleitung gibt, wie ich netcat auch auf der Synology DS 209-II installiere, dann wäre das .

    Gruß,
    Bernd
Lädt...
X