  • pbuechel
    antwortet
    Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
    Beschattung sperren:
    Ich verwende die KOs
    - 209
    - 216
    - 223
    - 230

    und sperre damit die verschiedenen Fassaden. Funktioniert bei mir einwandfrei und verlässlich.
    Sperrst du 209 mit 1 oder 0?

    Ich sperre mit 0 und die Markise fährt dann trotzdem bei Überschreiten des Helligkeitswertes. Grrr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    maeckes
    wie kommst du darauf? Ich spreche nicht von Sperrobjekten im Aktor sondern von dem Sperrobjekten der WS das diese für jede Fassade bietet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Beschattung sperren bezieht sich auf Beitrag 188
    Zuletzt geändert von maeckes; 14.06.2016, 11:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Behaglichkeit klappt bei mir jetzt auch. Aber scheinbar nur mit zyklischem Senden.

    Sperren wollte ich eigentlich nicht, wollte nur dass bei Sonne runtergefahren wird, aber nicht mehr rauf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Also bei mir funktioniert das Objekt Schwüle + Behaglichkeit.
    Auch wenn meine Wahrnehmung manchmal eine andere ist :P

    Beschattung sperren:
    Ich verwende die KOs
    - 209
    - 216
    - 223
    - 230

    und sperre damit die verschiedenen Fassaden. Funktioniert bei mir einwandfrei und verlässlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Zitat von ChrisP Beitrag anzeigen
    Ich hab die Station montiert und experimentiere jetzt mal etwas.

    - Schwüle/Behaglichkeit war bis jetzt immer auf 0. ist das normal?
    - Wie schaffe ich es dass die Storen nach der Beschattung unten bleiben?
    Ich vermutete ja dass der Parameter "Behanghöhe nach Ende der Beschattung senden" auf "Nein" gestellt werden muss. So scheint dies aber nicht zu funktionieren.
    Vl. weiß auch hierzu jemand etwas. Vor allem der 2. Punkt wäre mir wichtig. War gerade mit Junior beim Schlafen gehen als die Sporen nach oben fuhren

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Benutzt jemand vielleicht das Feature "Fassadensperre"?
    Hier scheint sich auch in der aktuellen Firmware noch ein Bug zu befinden. Ich sperre bei "0" und auch bei (überprüftem) Sperrobjekt=0 fährt unsere Markise bei Erreichen der eingestellten Mindesthelligkeit aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von dhf Beitrag anzeigen
    Kann mir dies bitte jemand erklären? Wie ist jetzt die Hysterese der Grundhelligkeit gemeint auch im Hinblick auf die von Jung als Standard vorgegebenen Werte von 10 als Grundhelligkeit und 3 als Hysterese???
    Also für mich recht eindeutig: ab >=13 wird der 1 Bit Befehl gesendet und ab <=7 nicht mehr. 10 +/- 3 eben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Ich hab die Station montiert und experimentiere jetzt mal etwas.

    - Schwüle/Behaglichkeit war bis jetzt immer auf 0. ist das normal?
    - Wie schaffe ich es dass die Storen nach der Beschattung unten bleiben?
    Ich vermutete ja dass der Parameter "Behanghöhe nach Ende der Beschattung senden" auf "Nein" gestellt werden muss. So scheint dies aber nicht zu funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dhf
    antwortet
    Hallo gerald090,
    bezüglich der Wind Grenzwerte, habe ich die Grenzwerte recht hoch gesetzt so um die 20-22m/s, und zusätzlich muss man auch eine Einschaltverzögerung von z.B. 30 sec. (je nach Jalousie) einplanen, da sonst die Jalousien bei Windspitzen dauern fahren. Auch ein Ausschaltverzögerung von 5 Minuten hat sich bei mir bewährt.

    Aber kann mir mal jemand die Beschreibung der Hysteresen der Grundhelligkeit in der Jung Doku erklären? Ich versteh das Deutsch nicht! Unter Hysterese versteh ich normal den Wert , nach dessen Überschreitung bzw. Unterschreitung der Grenzwert aufgehoben wird. Bei der Jung Beschreibung steht hier nur, was ich schon weiter oben erwähnt habe.
    ->Über die Kommunikationsobjekte Beschattung Fassade 1-8.. wird das Überschreiten des Schwellwerts an hand eines 1 Bit Befehls, nach Überschreiten des parametrierten Schwellwerts addiert mit dem Wert der Hysterese, gesendet." Geht's denn noch umständlicher!<-
    Kann mir dies bitte jemand erklären? Wie ist jetzt die Hysterese der Grundhelligkeit gemeint auch im Hinblick auf die von Jung als Standard vorgegebenen Werte von 10 als Grundhelligkeit und 3 als Hysterese???
    Die Sperren konfiguriere ich mit Hilfe der Außentemperatur, bzw. der Zeit Schaltuhr, damit nachts keine Beschattungsversuche auftreten. D.h. wenn es draußen nicht warm genug ist bleiben die Jalousien oben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Grenzwert Wind klappt auch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gerald090
    antwortet
    Hallo Franz,

    also ich habe es im Grunde jetzt auch so gelöst wie du und bin sehr zufrieden damit.
    50klux Grundhelligkeit und die Hysterese bei 20klux + noch etwas Wartezeit bis die Storen wieder rauffahren dürfen bei unterschreiten.

    Ich bin momentan top zufrieden mit der Station!

    Bzgl. der Sperren:
    Ich habe die 8 Fassaden zum Sperren auf die Visu gelegt und sperre direkt die Wetterstation.
    Die restlichen Fenster, welche noch unter bestimmten Bedingungen nicht beschattet werden sollen aber
    wo hierfür keine Fassade mehr frei ist, da sende ich direkt eine 1 auf die Automatiksperre des BMS Jalousieaktors.

    Für die Übergangszeit sperre ich dann an der Visu die Beschattung händisch, da ich hier keine Idee hatte, wie man sowas
    automatisieren könnte.
    Wenn ich weiß, dass es in den nächsten Tagen heiß wird, beschatte ich gleich mal aber wenn es die nächsten Tage wieder kalt wird,
    lasse ich offen um den Speicher des Raums zu nutzen.

    Hat schon jemand die Grenzwerte selbst gesetzt wie den Wind Grenzwert und klappt das bei euch?
    Hier hatte ich noch Probleme.
    Ich habe zwar lt. Busmonitor den richtigen Wert gesendet, aber die Wetterstation verhielt sich dann merkwürdig und fuhr die Storen schon
    bei wenigen m/s hoch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dhf
    antwortet
    Hallo ChrisP,
    zur Wintersperre ist zu sagen, dass ich diese mittels Temperatur geregelt habe. Wenn die Außentemperatur einen bestimmten Betrag nicht übersteigt, wird nicht beschattet.
    Ich wollte noch zum Problem der Beschattung von gerald090 etwas sagen. Dieses Problem kenne ich im Prinzip bei allen WS (ELSNER, GIRA,JUNG). Es bedarf einiges Fingerspitzengefühls hier einen Mittelweg zu finden, dass einerseits nicht bei bedecktem Himmel schon beschattet wird und andererseits bei tiefstehender Sonne, diese ins Zimmer knallt.
    Erschwerend hinzu kommt bei der Jung, dass ich selten eine Produktdokumentation fand, die so unverständlich ist , v.a. bei Dingen, die wirklich essentiell sind.
    Zur Beschattung steht nirgends, dass diese Grundhelligkeit für alle Fassaden gilt und die WS dies intern ausrechnet. Deshalb sind die Helligkeitsgrenzwerte die hier angegeben werden können, für die Beschattung völlig überflüssig, sie haben keine Bedeutung (O-Ton: Jung)
    Zudem kann mir jemand sagen, wie dies mit der Hysterese der Grundhelligkeit funktioniert? Ließt man die Beschreibung durch, so müsste strenggenommen, dieser Hysteresewert zur Grundhelligkeit addiert werden! " Über die Kommunikationsobjekte Beschattung Fassade 1-8.. wird das Überschreiten des Schwellwerts an hand eines 1 Bit Befehls, nach Überschreiten des parametrierten Schwellwerts addiert mit dem Wert der Hysterese, gesendet." Geht's denn noch umständlicher!
    Also ich versteh den Satz so, dass die Beschattung dann einsetzt, wenn der Grundhelligkeitsschwellwert + Hysterese überschritten ist.
    Ich habe deshalb auch einigermaßen brauchbare Ergebnisse, wenn ich den Grundschwellwert relativ niedrig ansetze z. B. 18Klux und die Hysterese hoch z.B. 30 Klux.
    Das heißt dann, die WS beschattet in einem Bereich von 48 Klux bis herunter zu 18 Klux.
    Ich bin gerne bereit mich eines Besseren belehren zu lassen, aber was sollen denn auch die "Normalwerte" (fettgedruckt) in der Anleitung von 10 Klux für die Grundhelligkeit und 3 Klux für die Hysterese?
    Kann mich hier bitte einer aufklären, der Servicemitarbeiter von Jung wusste nicht Bescheid, er hat mich nur immer auf die umfassenden Möglichkeiten der WS hingewiesen, die man kaum ausnützen könne.


    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    So Station ist bestellt.
    Nachdem es meine erste ist tun sich einige, für euch vermutlich sehr einfache, Fragen auf:

    Orientierungslicht MDT-taster: Tag/Nacht gibt es wohl nicht. Grenzwert Dämmerung? Wieviel lux nehmt ihr da?
    Niederschlag: Warum soll man bei Regen die Raffstores/Jalousien nach oben fahren? Ich hatte die immer unten damit das Fenster nicht so oft geputzt werden muss.
    Sperre: Wenn ein Fenster offen ist so dürfen die Jalousien natürlich nicht fahren. Hier sperrt ihr vermutlich den Kanal des Aktors, oder?
    Sperre Winter: Wie gebt ihr an dass ihm Winter nicht automatisch beschattet wird? Oder ist es ohnehin besser dies händisch zu de/aktivieren da man nicht sagen kann dass es im Jänner keine 30 Grad hat...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Falkenhorst
    antwortet
    Jupp, hab's so gemacht und ist bei mir ähnlich. 2 - 3 hPa Unterschied zu den Online Wetterkanälen. Hier wird aber auch mit berechneten Prognosen +/-
    gearbeitet. Auch mit Angaben für die kommenden Tage. Bin mir sicher, dass mit der aktuell erreichten Tageszeit nicht auf Echtzeitwerte aktualisiert wird.
    Von daher vertraue ich mal ganz mutig den Messergebnissen der JUNG Wetterstation.
    Daumen hoch und Danke nochmal.