    Hallo,

    ich schaffe es nicht, eine GA (DPT5) mit einem Schieberegler zu verbinden.
    Ein/Aus mit DPT1 funzt.

    Jedoch wird bei der Zuordnung zum Schieberegler die GA gar nicht angezeigt.
    In der ETS ist die GA mit dem Dimmaktor 4-bit-mäßig verbunden.
    Was mache ich falsch?
    Danke!

    #2
    Das hat mit peaKNX gar nichts zu tun, sondern gilt generell für KNX:
    • DPT5 hat 8 Bits für eine absolute Helligkeit
    • DPT3 hat 4 Bits für eine Anzahl Schritte für relatives Dimmen
    Das sind zwei unterschiedliche Methoden für den gleichen Effekt "Änderung der Helligkeit".

    Kommentar


      #3
      Hallo Paul,
      ich glaube die Antwort ist hier falsch...

      Kommentar


        #4
        Da schalte ich auf die technische Ebene um: Welcher Dimmaktor und welches KO sind gemeint?

        Kommentar


          #5
          Unwahrsheinlich...

          Zitat von Windgeist Beitrag anzeigen
          Ich schaffe es nicht, eine GA (DPT5) mit einem Schieberegler zu verbinden.......
          In der ETS ist die GA mit dem Dimmaktor 4-bit-mäßig verbunden.
          Entweder ist es DPT5 (1byte) oder 4bit. Vielleicht liegt da schon das Problem.
          Mfg Micha
          Qualifizierte und richtige Antworten gibts nur von Leuten, die während des Neustarts des HS Zeit für einen Post haben!