  • vento66
    antwortet
    Unwahrsheinlich...

    Zitat von Windgeist Beitrag anzeigen
    Ich schaffe es nicht, eine GA (DPT5) mit einem Schieberegler zu verbinden.......
    In der ETS ist die GA mit dem Dimmaktor 4-bit-mäßig verbunden.
    Entweder ist es DPT5 (1byte) oder 4bit. Vielleicht liegt da schon das Problem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Da schalte ich auf die technische Ebene um: Welcher Dimmaktor und welches KO sind gemeint?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Windgeist
    antwortet
    Hallo Paul,
    ich glaube die Antwort ist hier falsch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das hat mit peaKNX gar nichts zu tun, sondern gilt generell für KNX:
    • DPT5 hat 8 Bits für eine absolute Helligkeit
    • DPT3 hat 4 Bits für eine Anzahl Schritte für relatives Dimmen
    Das sind zwei unterschiedliche Methoden für den gleichen Effekt "Änderung der Helligkeit".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Windgeist
    hat ein Thema erstellt Dimmen.

    Dimmen

    Hallo,

    ich schaffe es nicht, eine GA (DPT5) mit einem Schieberegler zu verbinden.
    Ein/Aus mit DPT1 funzt.

    Jedoch wird bei der Zuordnung zum Schieberegler die GA gar nicht angezeigt.
    In der ETS ist die GA mit dem Dimmaktor 4-bit-mäßig verbunden.
    Was mache ich falsch?