Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Binding - Rolladen fährt nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Binding - Rolladen fährt nicht

    Hallo !

    Hatte unter Openhab 2.4 bis jetzt das KNX 1.x Binding am laufen.

    Der Rolladenschaltaktor kennt nur folgende GAs

    Umschaltobjekt
    Stopobjekt

    Bisher unter KNX 1.x (und funktionstüchtig)

    HTML-Code:
    Rollershutter    Shutter_GF_Wohnzimmer_1    "Rolladen 1"    { knx="0/1/12, 0/1/13" }
    unter KNX 2.x

    habe ich bei "The group Address in Group Address Notation to MOVE or STOP shutter movement" folgendes eingetragen

    HTML-Code:
    upDown="0/1/12", stopMove="0/1/13"
    leider funktioniert das nicht.

    Verbindung zum Bus steht, da Schalter von Licht problemlos funktioniert.

    #2
    Wie hast Du die Channel definiert?
    Falls über eine Textdatei (*.things), hast Du openHAB mal neu gestartet?
    Falls über Paper UI, da gibt es drei Felder, einmal UP/DOWN (dort gehört dann 0/1/12 rein, ohne irgendwelche anderen Zeichen), ein Feld MOVE or STOP, dort gehört 0/1/13 rein, ebenfalls ohne irgendwelche weiteren Zeichen.
    Wiederum falls Du über Text konfiguriert hast, kannst Du über Paper UI->Configuration->Things->konkretes Thing->Channel prüfen, ob die GA dort gelandet sind, wo sie hin gehören.

    Kommentar


      #3
      Danke das war es !

      Falls über Paper UI, da gibt es drei Felder, einmal UP/DOWN (dort gehört dann 0/1/12 rein, ohne irgendwelche anderen Zeichen), ein Feld MOVE or STOP, dort gehört 0/1/13 rein, ebenfalls ohne irgendwelche weiteren Zeichen.

      Kommentar

      Lädt...
      X