    #16
    Punkt 1: Bist Du sicher, dass der X1 den Router Mode unterstützt? Vergiss bitte in dem Zusammenhang die Online Anzeige in openHAB! Wir hatten gerade in den letzten Tagen dieses Problem. Der X1 ist eigentlich gar keine knx/IP-Schnittstelle. Mag aber sein, dass er evtl. eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, allerdings konnte ich dazu nichts bei Gira finden.

    Punkt 2: Bitte verwende weder fetch=true noch ein Read Interval > 0 ohne exakt zu wissen, was diese beiden Parameter bedeuten.
    Gleiches gilt für die Local Device Address des Gateway, die nicht mit der physikalischen Adresse (im englischen individual address) gleichzusetzen ist! Bitte lass diese auf 0.0.0, mindestens, bis die Kommunikation funktioniert.