Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Update auf 1.4.0: Busevents werden nicht angezeigt
Hab es nun nochmal mit der 1.5.0 probiert.
Erst hatte ich den gleichen Fehler, als ich dann aber das Original Konfig-file (cfg) von der 1.5.0 genommen habe und nur die Schnittstellenanpassungen für die KNX-Schnittstelle eingetragen habe, hatte es funktioniert.
Jupi :-)
Was ich noch prüfen muss, dazu bin ich leider noch nicht gekommen, was der wesentlich Unterschied zwischen dem Konfig-file aus der 1.3.0 zur 1.5.0.
Gruß und allen viel Spaß mit der neuen Version,
Seb
Jahrelange Administrationserfahrung hat mich gelehrt, mit dem bloßen Übernehmen von Konfigurationsdateien bei einem Versionswechsel vorsichtig zu sein.
Aus diesem Grund habe ich auch bei den openHAB-Upgrades immer die zur jeweiligen Version mitgelieferte openhab.cfg genommen und die für mich notwendigen, Parameter manuell eingetragen.
Hierdurch fällt man in derartige Fallen eigentlich nicht.
Hab es nun nochmal mit der 1.5.0 probiert.
Erst hatte ich den gleichen Fehler, als ich dann aber das Original Konfig-file (cfg) von der 1.5.0 genommen habe und nur die Schnittstellenanpassungen für die KNX-Schnittstelle eingetragen habe, hatte es funktioniert.
Jupi :-)
Was ich noch prüfen muss, dazu bin ich leider noch nicht gekommen, was der wesentlich Unterschied zwischen dem Konfig-file aus der 1.3.0 zur 1.5.0.
Gruß und allen viel Spaß mit der neuen Version,
Seb
nein, das ist bereits mehr als mir. Ich kann das Licht zwar auch steuern aber ich erhalte keine Statusmeldung zurück.
Alle Meldungen auf dem Bus, z.B. Zimmertemperatur, werden nicht vom openHAB empfangen.
Ich bin komplett zurück auf die 1.3.0 und warte auf die 1.4.1.
ich bin mir nicht sicher, ob ich das gleiche Problem habe, aber bei stellt sich das bei OpenHAB 1.4 folgendermaßen dar:
Steuern der einzelnen Elemente funktioniert (z.B. Licht schalten).
Statusänderungen der Items werden auch von OpenHAB empfangen, wie man an der events.log sehen kann.
Classic UI zeigt die Statusänderungen (z.B. Licht ist an) korrekt an.
ABER: Habdroid und die Openhab-App für IOS zeigen die Statusänderungen nicht von alleine an. Erst eine Aktualisierung zeigt die korrekten Werte! Ich bin mir recht sicher, dass das früher ging und erst seit dem Update auf 1.4. auftritt.
Habe am Wochenende nochmal ein Versuch gestartet. Habe zuvor Lubuntu von der Version 12 auf die Version 13 aktualisiert.
Update von 1.3.0 auf 1.4.0...
Jedoch ohne Erfolg. Laut logs versucht er KNX Kommandos zu schicken, aber empfangen tut er nichts.
Kann ich sehen ob das knx binding richtig geladen wurde?
################################ KNX Binding ##########################################
#
# KNX gateway IP address
# (optional, if serialPort or connection type 'ROUTER' is specified)
knx:ip=192.192.1.2
# KNX IP connection type. Could be either TUNNEL or ROUTER (optional, defaults to TUNNEL)
# Note: If you cannot get the ROUTER mode working (even if it claims it is connected),
# use TUNNEL mode instead with setting both the ip of the KNX gateway and the localIp.
knx:type=TUNNEL
# KNX gateway port (optional, defaults to 3671)
#knx:port=3671
# Local endpoint to specify the multicast interface, no port is used (optional)
knx:localIp=192.192.1.1
# Serial port of FT1.2 KNX interface (ignored, if ip is specified)
# Valid values are e.g. COM1 for Windows and /dev/ttyS0 or /dev/ttyUSB0 for Linux
#knx:serialPort=
# Pause in milliseconds between two read requests on the KNX bus during
# initialization (optional, defaults to 50)
#knx:pause=
# Timeout in milliseconds to wait for a response from the KNX bus (optional,
# defaults to 10000)
knx:timeout=500
# Number of read retries while initialization items from the KNX bus (optional,
# defaults to 3)
#knx:readRetries
# Seconds between connect retries when KNX link has been lost
# 0 means never retry, it will only reconnect on next write or read request
# Note: without periodic retries all events will be lost up to the next read/write
# request
# (optional, default is 0)
#knx:autoReconnectPeriod=30
Probier mal alle dort zu öffnen und dann wieder zu speichern. Je nachdem wenn du den OH designer nicht nutzt könnte eine umformatiereung in dem genutzten Editorprogramm (CR/LF) den Fehler auslösen.
Von welchen BUS events (KNX/ Enocean/OneWire/?) sprichst du genau?
Danke thoern. Das mit dem symlink ist ein guter Hinweis. Das werde ich auch mal bei Gelegenheit so aufbauen.
Schade ist bei mir das die Version 1.3.1 nicht zuverlässig startet und ich beim umschalten jeweils mehrere Anläufe brauche. Er kommt beim Start regelmäßig vor dass er meint die Dateien (z.B. *.items) sind leer oder beschädigt.
somit kann ich einfach durch Umsetzen des Symlinks jede beliebige Version schnell wieder aktivieren. Ach ja, mit dem Umstieg auf 1.4.0 hatte ich keine Probleme - hilft dir aber leider wohl nicht weiter...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: