Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Jalousie Aktor - Status Lamellenposition

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Jalousie Aktor - Status Lamellenposition

    Der MDT Jalousie Aktor liefert für die Lamellenstellung einen Wert von 0-100% (DTP 5.001). YOUVI erwartet allerdings den Lammelenwinkel (DTP 5.003). Wie muss man den Wert der Lamellenstellung aus dem MDT Aktor skalieren damit er von YOUVI korrekt interpretiert wird?

    #2
    Sehr geehrter Herr Khim,

    wir konnten bei Tests Jalousien mit dem DPT 5.003 und 5.001 für die Lamellenverstellung eintragen.

    In der aktuellsten YOUVI (4.4.12) sollte dies möglich sein.

    Gerne schauen wir uns ihr Projekt an.

    Viele Grüße
    Christian

    Kommentar

    Lädt...
    X