    Hallo,


    aktuell nutze ich die Große Dummy Applikation für shNG + smartVISU jedoch bekommt shNG bei einem restart immer eine neue PA - Kann man diese durch eine fixxe z.b 1.1.100 ersetzten?


    Danke
    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    #2
    Sprichst Du von einer KNX PA?

    Falss ja: SmartHomeNG hat mit dem eigentlichen KNX Protokoll nichts zu tun. Das macht der KNX Daemon knxd. Da müsstedt Du im knxd Forum fragen wie Du das konfigurieren kannst.
    Viele Grüße
    Martin

    There is no cloud. It's only someone else's computer.

    Kommentar


      #3
      Ja es handelt sich um die KNX PA mit der shNG bzw knxd auf den Bus sendet
      Gruss Oliver

      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

      Kommentar


        #4
        SmartHomeNG sendet nicht auf den KNX Bus. Das macht knxd,
        Viele Grüße
        Martin

        There is no cloud. It's only someone else's computer.

        Kommentar


          #5
          Eine Ergänzung: SmartHomeNG agiert nur über Gruppenadressen. Das höchste der Gefühle was SmartHomeNG mit PAs anfangen kann, ist diese anzuzeigen, wenn knxd sie als zusätzliche Info weiterreicht.
          Viele Grüße
          Martin

          There is no cloud. It's only someone else's computer.

          Kommentar


            #6
            ich habe gefunden was ich gesucht habe in der /etc/knd.ini

            Dort Stand:

            Code:
            
            [A.tcp]
            server = knxd_tcp
            systemd-ignore = true
            [B.ipt]
            driver = ipt
            filters = C.pace
            ip-address = 192.168.178.44
            [C.pace]
            delay = 30
            filter = pace
            [main]
            addr = 1.1.0
            client-addrs=1.1.100:8 --- geändert in 1.1.100
            cache = D.cache
            connections = A.tcp,B.ipt
            systemd = systemd

            gruss
            Gruss Oliver

            Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung