Ja. Prozess 7629 (python3) unter User smarthome hat /dev/ttyUSB2 geöffnet. Reicht dir das?
-
Probier ich dann mal aus, wenn er wieder hängt. Im Moment alles in Butter.Zitat von Morg Beitrag anzeigenWie Martin schon geschrieben hat, kannst du _connect und _disconnect z.B. in Logiken direkt aufrufen. Der einfache Unterstrich ist eine Konvention zur Markierung als "protected", also sollte niemand diese Methoden oder Eigenschaften von außerhalb direkt ansprechen (es geht aber, in anderen Programmiersprachen geht es teilweise nicht).
DankeZitat von Morg Beitrag anzeigenDen cyclic_scheduler habe ich übersehen, ist im Repo jetzt drin.
Danke.Zitat von Morg Beitrag anzeigenWenn du mit Konsole eine Shell von Linux meinst: klar geht das.
lsof /dev/ttyUSB0 (oder wie auch immer dein Device heißt, meins ist /dev/lesekopf-vito, das ist ein Link auf /dev/ttyUSB2):
Ergebnis:
Code:[smarthome@SmartHomeNG ~]$ lsof /dev/ttyUSB_optolink COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME python3 7629 smarthome 22u CHR 188,2 0t0 3258735 /dev/ttyUSB2
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie Martin schon geschrieben hat, kannst du _connect und _disconnect z.B. in Logiken direkt aufrufen. Der einfache Unterstrich ist eine Konvention zur Markierung als "protected", also sollte niemand diese Methoden oder Eigenschaften von außerhalb direkt ansprechen (es geht aber, in anderen Programmiersprachen geht es teilweise nicht).
Den cyclic_scheduler habe ich übersehen, ist im Repo jetzt drin.
Wenn du mit Konsole eine Shell von Linux meinst: klar geht das.
lsof /dev/ttyUSB0 (oder wie auch immer dein Device heißt, meins ist /dev/lesekopf-vito, das ist ein Link auf /dev/ttyUSB2):
Code:COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME python3 2248 sh 18u CHR 188,2 0t0 9556 /dev/ttyUSB2
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Methoden sind vom Namen het (beginnend mit Underline sind sie als lokal gekennzeichnet.) nichti dafür gedacht von außen aufgerufen zu werden. (Python Standard) Aufrufen kannst Du sie natürlich.
Methoden die von außen erreichbar seinsollen, sollten nicht mit Underline beginnen und die Definition des Aufrufs sollte in den Metadaten (plugin.yaml) definiert sein. Dadurch werden diese Methoden auch automatisch in die Doku aufgenommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Läuft....Zitat von Morg Beitrag anzeigenDann könnt ihr ja nochmal testen...
Fragen / Kommentare (von gestern):- Kann ich die die Funktionen "_disconnect" und "_connect" auch von "außen" also über shNG direkt erreichen? Ich möchte in dem Fall eines Abbruches mal händisch einen "Reconnect" machen.
- Im Code ist mir noch aufgefallen, dass im Falle eines Disconnects der zyklische Scheduler gelöscht wird. Somit gibt es auch kleine zyklischen Abfragen mehr, selbst wenn der reconnect erfolgreich war, oder?
- Kann über über die Konsole irgendwie rausfinden, ob und wer die serielle Schnittstelle nutzt belegt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich versuche gerade, das _init_communication() nochmal zu durchschauen...
Also im Prinzip jederzeit ein out: RESET 0x04 senden, dann auf in: NO_INIT 0x05 mit out: SYNC 0x16 00 00 antworten und mit in: ACK 0x06 Bestätigung der Initialisierung erhalten.Initialisierung der Kommunikation (alle Werte in Hex)- Vitotronic sendet periodisch (ca. 2s) 0x05
- Senden von 0x04 (EOT) um einen definierten Ausgangszustand zu erhalten.
- Erneutes 0x05 der Vitotronic abwarten
- Darauf sofort Antwort geben mit der Synchronisierungssequenz 0x16 0x00 0x00 (diese Synchronisierungssequenz kann vom verbundenen Programm periodisch gesendet werden, um ein Timeout der Kommunikation zu verhindern).
- Vitotronic antwortet mit 0x06
- Das periodische Senden von 0x05 hört damit auf
In _init_communication(): (gekürzt)
Wenn ich noch nicht SYNC gesendet habe und ein ACK 0x06 empfange, dann ist doch die Statuserkennung der Initialisierung total im Eimer - die Anlage glaubt, sie wäre fertig (0x06), aber wir senden dann ein SYNC.Code:# send RESET self._send_bytes(self._int2bytes(self._controlset['Reset_Command'], 1)) readbyte = self._read_bytes(1) for i in range(0, 10): # nach out:SYNC in:ACK: if initstringsent and self._lastbyte == self._int2bytes(self._controlset['Acknowledge'], 1): # fertig... break # das verstehe ich nicht - kein SYNC gesendet, aber trotzdem auf ACK mit SYNC reagieren? if self._lastbyte == self._int2bytes(self._controlset['Acknowledge'], 1) or self._lastbyte == self._int2bytes(self._controlset['Not_initiated'], 1): self._send_bytes(self._int2bytes(self._controlset['Sync_Command'], 3)) initstringsent = True # Fehler, RESET elif self._lastbyte == self._int2bytes(self._controlset['Init_Error'], 1): self._send_bytes(self._int2bytes(self._controlset['Reset_Command'], 1)) initstringsent = False # ansonsten: RESET else: self._send_bytes(self._int2bytes(self._controlset['Reset_Command'], 1)) initstringsent = False
Ich bin nicht überzeugt, dass das der Fehler ist, aber logisch scheint mir das nicht. Hier dürfte er doch nur auf NO_INIT 0x05 reagieren und dann SYNC senden, oder?
Ich hab das mal angepasst (Reaktion an der Stelle nur auf NO_INIT, nicht auf ACK; außerdem das Logging etwas erweitert). An der Logik für reconnect habe ich jetzt nichts gefunden, was man tun sollte. Eine Erkennung von mehreren "leeren" Reads könnten wir später noch testen.
Ich pushe gleich noch die letzte Version. Dann könnt ihr ja nochmal testen...
Ich habs hier getestet - bekomme auch anfangs die 10x 0x05, dann merkt er es, -> 0x04, 0x05 -> 0x16 00 00, 0x06 und alles läuft wieder. Völlig problemlos. (Allerdings hatte ich vorher auch noch keine Probleme...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du das ergänzt hast, kannst du auch gern nen PR aufmachen, dann muss ich das nicht alles extra eingeben
Einen Kommentar schreiben:
-
Meine Heizung wurde 2015 eingebaut.
Beim Neustart hatte ich immer einen Fehler mit folgendem Item.
Da hab ich noch ein if/else ergänzt, damit mein Log "sauber" ist.
Ich hab bei mir auch noch ein paar Datenpunkte für die Solarthermie ergänzt.Code:betriebsart_str: type: str eval: "'Neustart' if value == '' else ['Standby', 'Warmwasser (Schaltzeiten)', 'Heizen und Warmwasser (Schaltzeiten)', 'reduziert Heizen (dauernd)', 'normal Heizen (dauernd)'][int(value)]" eval_trigger: ..
und eine neue Einheit:Code:#Solar 'Nachladeunterdrueckung': {'addr': '6551', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False}, 'SolarPumpe': {'addr': '6552', 'len': 1, 'unit': 'IUBOOL', 'set': False}, 'Kollektortemperatur': {'addr': '6564', 'len': 2, 'unit': 'IS10', 'set': False}, 'Speichertemperatur': {'addr': '6566', 'len': 2, 'unit': 'IU10', 'set': False}, 'Solar_Betriebsstunden': {'addr': '6568', 'len': 4, 'unit': 'IU100', 'set': False}, 'Solarsteuerung': {'addr': '7754', 'len': 2, 'unit': 'IUINT', 'set': False},
Falls mir sonst noch was auffällt, meld ich mich natürlich.Code:'IU100': {'unit_de': 'INT unsigned 100', 'type': 'integer', 'signed': False, 'read_value_transform': '100'}, # vito unit:
Gruß
Stefan
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt, da war noch etwas. Okay ich versuche das mal bei mir einzubinden. Wo finde ich denn die letzte Version?Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigenloeserman hatte das erste Plugin entwickelt. Vielleicht kann er auch mal das neue Plugin unterstützen. Ich hatte ihn schon mal angeschrieben.Zuletzt geändert von loeserman; 14.06.2020, 19:31.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für das Log. Ich kann nicht behaupten, dass es das Problem löst, aber es hilft auf jeden Fall.
Das gesamte Log hänge ich jetzt hier nicht an, aber ein paar Auszüge, damit auch Michael sehen kann, was da passiert..
Der Anfang ist normal, nach Heizung aus liest er nichts:
Anmerkung: Das ist soweit unkritisch - da könnte ich aber noch eine Erkennung einbauen, dass er nach bspw. fünfmaligem "read 0 bytes" die Verbindung zurücksetzt. Allerdings würde er dann beim Versuch der Initialisierung auch "nichts" lesen, insofern wäre das egal. Den Status "Verbindung ist weg" würde er nur mit entsprechenden Fehlermeldungen im Log quittieren. Wie wir das umsetzen wollen, müssten wir dann mal überlegen. Letztlich ist es egal, er macht ja trotzdem weiter und hängt sich nicht auf.Code:2020-06-14 17:04:22 DEBUG plugins.viessmann Got a new read job: Command Kesseltemperatur 2020-06-14 17:04:22 DEBUG plugins.viessmann Command config: {'addr': '0802', 'set': False, 'unit': 'IU10', 'len': 2} 2020-06-14 17:04:22 DEBUG plugins.viessmann Preparing command Kesseltemperatur with packet to be sent as hexstring: 4105000108020212 and as bytes: bytearray(b'A\x05\x00\x01\x08\x02\x02\x12') 2020-06-14 17:04:22 DEBUG plugins.viessmann Successfully sent packet: 4105000108020212 2020-06-14 17:04:22 DEBUG plugins.viessmann Trying to receive 11 bytes of the response. 2020-06-14 17:04:23 DEBUG plugins.viessmann Received 0 bytes chunk of response as hexstring and as bytes b'' 2020-06-14 17:04:23 ERROR plugins.viessmann Received 0 bytes chunk - ignoring response_packet! chunk was: b''
Sobald die Heizung wieder an ist, bekommt er Daten - und zwar haufenweise 0x05:
Die ganzen 0x05 verwirft er korrekterweise - aber weil er so viele bekommt, erkennt er nicht, dass das eigentlich die "send sync" Sequenz ist.Code:2020-06-14 17:08:21 INFO plugins.viessmann Triggering cyclic read command: Heizkreispumpe_A1M1 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Got a new read job: Command Heizkreispumpe_A1M1 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Command config: {'addr': '2906', 'set': False, 'unit': 'IUBOOL', 'len': 1} 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Preparing command Heizkreispumpe_A1M1 with packet to be sent as hexstring: 4105000129060136 and as bytes: bytearray(b'A\x05\x00\x01)\x06\x016') 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Successfully sent packet: 4105000129060136 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Trying to receive 10 bytes of the response. 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Received 10 bytes chunk of response as hexstring 00050505050505050505 and as bytes b'\x00\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05' 2020-06-14 17:08:21 ERROR plugins.viessmann Received invalid chunk, not starting with ACK! response was: b'\x00\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05' 2020-06-14 17:08:21 INFO plugins.viessmann Triggering cyclic read command: Kesselsolltemperatur 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Got a new read job: Command Kesselsolltemperatur 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Command config: {'addr': '555A', 'set': False, 'unit': 'IU10', 'len': 2} 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Preparing command Kesselsolltemperatur with packet to be sent as hexstring: 41050001555a02b7 and as bytes: bytearray(b'A\x05\x00\x01UZ\x02\xb7') 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Successfully sent packet: 41050001555a02b7 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Trying to receive 11 bytes of the response. 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Received 11 bytes chunk of response as hexstring 0505050505050505050505 and as bytes b'\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05' 2020-06-14 17:08:21 ERROR plugins.viessmann Received invalid chunk, not starting with ACK! response was: b'\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05' 2020-06-14 17:08:21 INFO plugins.viessmann Triggering cyclic read command: Kesseltemperatur 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Got a new read job: Command Kesseltemperatur 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Command config: {'addr': '0802', 'set': False, 'unit': 'IU10', 'len': 2} 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Preparing command Kesseltemperatur with packet to be sent as hexstring: 4105000108020212 and as bytes: bytearray(b'A\x05\x00\x01\x08\x02\x02\x12') 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Successfully sent packet: 4105000108020212 2020-06-14 17:08:21 DEBUG plugins.viessmann Trying to receive 11 bytes of the response. 2020-06-14 17:08:23 DEBUG plugins.viessmann Received 10 bytes chunk of response as hexstring 05050505050505050505 and as bytes b'\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05' 2020-06-14 17:08:23 ERROR plugins.viessmann Received invalid chunk, not starting with ACK! response was: b'\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05' ...
Beim sechsten Kommando bekommt er nur eine 5 und triggert die Initialisierung neu. Dann passiert dasselbe wie bei Michael:
Ich weiß nicht, wieso die Heizung den Sync nicht erkennt - vielleicht ist das auch einfach so.Code:2020-06-14 17:11:21 WARNING plugins.viessmann Communication no longer initialized, trying to reestablish. 2020-06-14 17:11:21 INFO plugins.viessmann Init Communication.... 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:21 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:21 INFO plugins.viessmann Communication initialized: False 2020-06-14 17:11:21 ERROR plugins.viessmann send_command failed with error: Interface not initialized!.
(Nebenfrage: von wann sind eure Heizungssteuerungen?)
Bei stoepf läuft dieses Schema 7x durch, danach kommt auf das Sync ein 0x06 und die Verbindung steht wieder. Aaaber...
Er kriegt nicht nur einmal 0x06, sondern viermal, und dann fliegt er wieder raus. Aber danach:Code:2020-06-14 17:11:22 DEBUG plugins.viessmann Preparing command Abgastemperatur with packet to be sent as hexstring: 4105000108160226 and as bytes: bytearray(b'A\x05\x00\x01\x08\x16\x02&') 2020-06-14 17:11:22 WARNING plugins.viessmann Communication no longer initialized, trying to reestablish. 2020-06-14 17:11:22 INFO plugins.viessmann Init Communication.... 2020-06-14 17:11:22 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:22 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:22 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:22 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x06' 2020-06-14 17:11:22 INFO plugins.viessmann Communication initialized: True 2020-06-14 17:11:22 DEBUG plugins.viessmann Successfully sent packet: 4105000108160226 2020-06-14 17:11:22 DEBUG plugins.viessmann Trying to receive 11 bytes of the response. 2020-06-14 17:11:23 DEBUG plugins.viessmann Received 3 bytes chunk of response as hexstring 060606 and as bytes b'\x06\x06\x06' 2020-06-14 17:11:23 ERROR plugins.viessmann bytes to calculate checksum from not starting with start byte 2020-06-14 17:11:23 ERROR plugins.viessmann Calculated checksum 0 does not match received checksum of 6! Ignoring reponse. 2020-06-14 17:11:23 INFO plugins.viessmann Triggering cyclic read command: Relais_K12 2020-06-14 17:11:23 DEBUG plugins.viessmann Got a new read job: Command Relais_K12 2020-06-14 17:11:23 DEBUG plugins.viessmann Command config: {'addr': '0842', 'set': False, 'unit': 'IUBOOL', 'len': 1} 2020-06-14 17:11:23 DEBUG plugins.viessmann Preparing command Relais_K12 with packet to be sent as hexstring: 4105000108420151 and as bytes: bytearray(b'A\x05\x00\x01\x08B\x01Q') 2020-06-14 17:11:23 DEBUG plugins.viessmann Successfully sent packet: 4105000108420151 2020-06-14 17:11:23 DEBUG plugins.viessmann Trying to receive 10 bytes of the response. 2020-06-14 17:11:24 DEBUG plugins.viessmann Received 1 bytes chunk of response as hexstring 05 and as bytes b'\x05' 2020-06-14 17:11:24 ERROR plugins.viessmann Received invalid chunk, connection not initialized. Forcing re-initialize...
Ein sauberer Init und dann gehts wieder.Code:2020-06-14 17:11:24 DEBUG plugins.viessmann Preparing command Brennerstarts with packet to be sent as hexstring: 41050001088a049c and as bytes: bytearray(b'A\x05\x00\x01\x08\x8a\x04\x9c') 2020-06-14 17:11:24 WARNING plugins.viessmann Communication no longer initialized, trying to reestablish. 2020-06-14 17:11:24 INFO plugins.viessmann Init Communication.... 2020-06-14 17:11:25 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send reset command b'\x04' 2020-06-14 17:11:25 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x05' 2020-06-14 17:11:25 DEBUG plugins.viessmann send_bytes: Send sync command b'\x16\x00\x00' 2020-06-14 17:11:25 DEBUG plugins.viessmann read_bytes: Read b'\x06' 2020-06-14 17:11:25 INFO plugins.viessmann Communication initialized: True 2020-06-14 17:11:25 DEBUG plugins.viessmann Successfully sent packet: 41050001088a049c 2020-06-14 17:11:26 DEBUG plugins.viessmann Trying to receive 13 bytes of the response. 2020-06-14 17:11:26 DEBUG plugins.viessmann Received 13 bytes chunk of response as hexstring 0641090101088a04670e000016 and as bytes b'\x06A\t\x01\x01\x08\x8a\x04g\x0e\x00\x00\x16' 2020-06-14 17:11:26 DEBUG plugins.viessmann Response decoded to: commandcode: 088a, responsedatacode: 1, valuebytecount: 4 2020-06-14 17:11:26 DEBUG plugins.viessmann Rawdatabytes formatted: 670e0000 and unformatted: bytearray(b'g\x0e\x00\x00') 2020-06-14 17:11:26 DEBUG plugins.viessmann Corresponding Item: viessmann.brenner.starts; Corresponding commandname: Brennerstarts 2020-06-14 17:11:26 DEBUG plugins.viessmann Unit defined to ISNON with config {'signed': True, 'unit_de': 'INT signed non', 'type': 'integer', 'read_value_transform': 'non'}. 2020-06-14 17:11:26 DEBUG plugins.viessmann Matched command Brennerstarts and read transformed value 3687 (integer raw value was 3687) and byte length 4.
Bei Michael ist das - soweit ich deine Logs gesehen habe - noch nicht passiert, oder?
Was mich wundert: erst beim letzten Mal (wo es dann auch klappt) schickt er ein Reset, bzw. loggt, dass er eins schickt. Da muss ich nochmal drüber schauen, wieso das vorher nicht passiert ist. Vielleicht würde das ja was ändern...
In Michaels Log von gestern sendet er den Reset nach dem IO-Error und dem Neuaufbau der Verbindung; daraufhin geht es auch - erstmal. Danach fliegt er wieder raus.
Ich erkenne in dem "Init klappt" bzw. "Init klappt nicht" noch kein System, das irritiert mich etwas. Wenn jemand eine Idee hat, nehme ich die gerne.
Stoepf, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Mühe! Falls dir demnächst noch was auffällt - Aussetzer, Fehler im Log oder so - dann gib uns bitte Bescheid.
Einen Kommentar schreiben:
-
Morg
Hab schon wieder eine Abbruch.
Kann ich die die Funktionen "_disconnect" und "_connect" auch von "außen" also über shNG direkt erreichen? Ich möchte in dem Fall eines Abbruches mal händisch einen "Reconnect" machen.
Im Code ist mir noch aufgefallen, dass im Falle eines Disconnects der zyklische Scheduler gelöscht wird. Somit gibt es auch kleine zyklischen Abfragen mehr, selbst wenn der reconnect erfolgreich war, oder?
EDIT:
Kann über über die Konsole irgendwie rausfinden, ob und wer die serielle Schnittstelle nutzt belegt?Zuletzt geändert von Sisamiwe; 14.06.2020, 16:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ein Log mit der neusten Version gemacht.
Schick dir einen Link zu Datei per PN
Einen Kommentar schreiben:
-
Stoepf, wenn es dir möglich ist, wäre es super, wenn du mal mit "maximalem" (DEBUG) Logging die Heizung aus- und nach einer Weile (5+ Minuten) wieder einschalten könntest. Insbesondere das Verhalten von shng nach dem Wiedereinschalten ist für uns von Interesse, weil es zumindest bei sisamiwe Probleme gibt.
Mit einer alten Version des Plugins wäre das auch interessant; mit der neuen für die Fehlersuche natürlich hilfreicher
https://github.com/Morg42/viessmann
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: