    Hallo zusammen,
    Der ich habe jetzt diese Lichtschranke bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07YX41CF4/...0Y24NYTW590WMR
    Direkt an ein Binäreingang und Stromversorgung an ein 24V Netzteil.

    VG
    Fabian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    stoepf habe die festen von Hörmann verbaut.


    FaSt keine Ahnung welche gut sind..

    Einen Kommentar schreiben:


  • FaSt
    antwortet
    Suche für diesen Anwendungsfall ebenfalls eine Lichtschranke. Welche sind zu empfehlen? Ansonsten würde ich die Lichtschranke an einen freien Binäreingang (Eingang KNX) hängen und mit 24V versorgen wollen.

    Vielen Dank
    Fabian

    Einen Kommentar schreiben:


  • stoepf
    antwortet
    Was habt ihr für Lichtschranken verbaut?
    Voreilende oder feste?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Morg
    antwortet
    Das richtungsbezogene Steuern habe ich überlesen - dann kannst du meinen Vorschlag einfach in

    - 5 22 * * "Tor Zu"
    - 8 22 * * "Tor Zu"

    Damit hast du den Fall, dass beim ersten Schließen etwas dazwischen kommt, auch abgebacken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von Maexle Beitrag anzeigen
    Um 21:59 möchte ein PKW in die Gargage --> Fernbedienung 50m vor der Garage --> Tor öffnet --> PKW halb in der Garage --> 22:00 --> Tor schließt (Lichtschranke unterbindet hoffentlich den Schließvorgang)
    Naja, die Prüfung um 22 Uhr würde ja trotzdem feststellen, dass das Tor offen ist und es schließen.

    Wie gesagt, ich würde das Ding 5 Minuten nach dem öffnen schließen. Und wenn Dich der Vorschlag mit "was in die Lichtschranke stellen" beim Arbeiten stört. dann mach es eben mit einem PM.

    Gruß, Waldemar

    P.S.: Oder Du aktivierst das Treppenlicht nur nachts...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Wo ist da jetzt das Problem?
    Problem nicht wirklich - Beispiel:

    Zeitgesteuerte Schließung um 22:00
    Um 21:59 möchte ein PKW in die Gargage --> Fernbedienung 50m vor der Garage --> Tor öffnet --> PKW halb in der Garage --> 22:00 --> Tor schließt (Lichtschranke unterbindet hoffentlich den Schließvorgang)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Zitat von Maexle Beitrag anzeigen
    das Tor kann gezielt (richtungsbezogen) gesteuert werden
    was spricht dagegen, einfach nur "ZU" zu senden? Irgendwann nachts? Da muss man nichts prüfen, ein ZU auf ein geschlossenes Tor macht gar nichts.

    Ich persönlich würde das Tor über ein Treppenlicht immer nach 2-5 Minuten zugehen lassen und wenn ich in der Garage arbeite, was vor die Lichtschranke stellen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Wenn es doch gezielt gesteuert werden kann, sende doch einfach alle 30min den Befehl "zu". Wo ist da jetzt das Problem? Ganz ohne Abfrage oder Berechnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Hallo,

    da jetzt hier scheinbar mehrere Dinge durcheinander geraten:

    - Es ist eine Lichtschranke verbaut
    - Es ist ein Sektionaltor das nach oben öffnet
    - das Tor kann gezielt (richtungsbezogen) gesteuert werden


    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Ich würde vmtl einfach den Reedkontakt "Tor geschlossen" ggf. invertiert an einem Taster innen gut sichtbar über eine LED anzeigen lassen.
    Spart dir die gesamte Logik, und wenn du es selber anstößt kannst du dir im Verhältnis deutlich sicherer sein, dass keiner da ist.

    Zum automatischen Fahren: Es ist vorgeschrieben, bei automatischer Fahrt zwingend eine Lichtschranke (ggf. in der Gummi-Abschlussleiste) zu verbauen.

    Wenn es ein Kipp-/Schwingtor ist, solltest du auch bedenken: Jenachdem wie dicht jemand von außen davor parkt und es automatisch schließt, hast du schnell ein vermacktes Auto.

    Zum Thema: Du weißt nicht, in welche Richtung es fährt. Sowohl mein alter Antrieb (günstiger Baumarkt Einhell von 1992) sowie auch der neue (Hörmann Supramatic 3 P) fährt aus der Endlage durch den Impuls garantiert in die Gegenrichtung. Natürlich nicht, wenn es "mittendrin" angehalten wird. Aber wie oft passiert das?

    Am alten Antrieb hatte ich (noch vor KNX) einen 2. Endschalter "ganz offen" montiert. War dieser länger als 5 Minuten aktiv, löste ein Zeitrelais den Fahrbefehl (und da ganz offen, zwangsläufig schließen) aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Morg
    antwortet
    Zitat von Maexle Beitrag anzeigen
    Ich versuche mich mal der Computersprache anzunähern...
    Code:
    # Tor Automatik Nachts
    crontab:
    - 5 22 * * wenn 'garage.tor.zustand.offen' warte 5 min 'wenn garage.tor.zustand.offen' dann sende 'garage.tor.schliessen' = 1
    Äh... nee. Wozu denn prüfen und warten, das ist doch unsinnig. Da könntest du lieber gleich fünf Minuten später prüfen -> schließen.

    Meine Idee wären zwei Einträge:
    - 5 22 * * wenn 'tor offen' 'tor schließen'
    - 5 27 * * wenn 'tor offen' 'tor schließen'

    Weil der Kollisionspunkt nicht das offene Tor ist, sondern ein Ereignis beim Schließen - jemand hält das Tor auf, oder hat es gerade erst zugemacht oder so.

    Wenn du nach dem Prüfen 5 Minuten wartest, könntest du statt dessen auch vor dem Prüfen 5 Minuten warten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Msinn
    antwortet
    Zitat von Maexle Beitrag anzeigen
    das sollte die Lichtschranke verhindern...???
    Ja, deshalb haben alle Tore der Garage (254 Stellplätze) Lichtschranken, die bei Unterbrechung das Tor sofort wieder hochfahren bzw. das runter fahren verhindern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Ich versuche mich mal der Computersprache anzunähern...
    Code:
    # Tor Automatik Nachts
    crontab:
       - 5 22 * * wenn 'garage.tor.zustand.offen' warte 5 min 'wenn garage.tor.zustand.offen' dann sende 'garage.tor.schliessen' = 1
    Zuletzt geändert von Maexle; 20.05.2021, 08:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Morg

    die Torsteuerung gibt beide Endlagen aus (Hörmann UAP1)
    die "irgendwo dazwischen Stellung" wird über eine Logik (Danke an das Forum) erstellt.


    Auch lässt sich das Tor gezielt fahren sprich 22:XX "Fahre Tor ZU"

    Einen Kommentar schreiben: