Hallo,
da ich im Moment nicht weiß, wie ich hier einen patch einreichen kann, machen wir es einfach mal so:
Ich habe mich in den letzten Tagen mit der Inbetriebnahme des smlx plugins an meinem DZG DVS7412.1 Zähler beschäftigt.
Der hat einen Firmware bug, wie man hier nachlesen kann:
https://wiki.volkszaehler.org/hardwa...-ehz/dzg_dvs74
Dazu existiert dort auch schon ein passender workaround:
https://github.com/volkszaehler/libs...8c2f9be6e76460
Diesen habe ich jetzt mal "sinngemäß" in das smlx plugin übernommen.
Den diff zur Version im master branch hänge ich dran und könnte wenn nötig auch unterstützen, ihn dort zu integrieren.
Beste Grüße,
Norbert