Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Zeit und Datum auf den Bus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Zeit und Datum auf den Bus

    Ich wollte jetzt anfangen linknx zurück zuschrauben und bekomme die Zeit nicht mehr auf meine TS2plus und B.IQ.

    Code:
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
       host = 192.168.2.41
    #   port = 6720
       send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
       time_ga = 4/0/1 # default none
       date_ga = 4/0/0 # default none
    bringt mir das auf den Bus
    Code:
    #    Zeit    Dienst    Flags     Prio    Quelladresse    Quelle    Zieladresse    Ziel    Rout    Typ    DPT    Info
    34    2012-11-08 15:54:09.000    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/1    Zeit    6    Schreiben    2 Byte    36 00 | 983,04
    35    2012-11-08 15:54:09.000    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/0    Datum    6    Schreiben    2 Byte    0B 0C | 15,6
    Damit können aber wohl die RTRs nichts anfangen! In den Parametern lese ich auch was von 3 Byte.

    Gruß Maik

    #2
    Hi Maik,

    welchen DPT können denn Deine Taster verstehen/lesen?
    Sowohl Time (DPT 10) als auch Date (DPT 11) haben drei Byte.

    Momentan wird beim der DPT10 allerdings nicht der Wochentag einkodiert. Vllt. mag er deswegen die Zeit nicht.

    Das bekommen wir schon hin.

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      In den Parametern steht wie oben schon geschrieben was von 3 Byte.

      Das hier sendet Linknx und wird von den RTRs übernommen.
      Code:
      #    Zeit    Dienst    Flags     Prio    Quelladresse    Quelle    Zieladresse    Ziel    Rout    Typ    DPT    Info
      11    2012-11-08 19:44:49.609    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/0    Datum    6    Schreiben    232.* 3-Byte Farbe RGB    08 0B 0C
      12    2012-11-08 19:44:55.625    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/1    Zeit    6    Schreiben    10.* Zeit    93 2C 38
      Und das hier sendet SmartHome.py
      Code:
      #    Zeit    Dienst    Flags     Prio    Quelladresse    Quelle    Zieladresse    Ziel    Rout    Typ    DPT    Info
      21    2012-11-08 19:46:48.312    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/3    -    6    Schreiben    2 Byte    2E 27 | 504
      22    2012-11-08 19:46:48.312    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/2    -    6    Schreiben    2 Byte    0B 0C | 15,6
      Gruß Maik

      Kommentar


        #4
        Hi Maik,

        danke das war ein Bug.

        Unter https://raw.github.com/mknx/smarthom...ns/knx/dpts.py kannst Du den Fix runterladen. Einfach nach plugins/knx kopieren.

        Bei Problemen melde Dich einfach.

        Bis bald

        Marcus

        Kommentar


          #5
          Super ! Es Klappt !

          Vielen Dank Marcus

          Gruß Maik

          Kommentar

          Lädt...
          X