Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit RRD bei mehreren Linien im Diagramm

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hi Michael,

    welchen Browser verwendest Du? Inkl. Versionsnummer.

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #17
      Hallo Marcus,

      den neuesten Firefox und auf dem IOS 6.1.x den Safari.

      Gruß
      Michael

      Kommentar


        #18
        Hallo Marcus,

        hast Du noch was gefunden ?
        Gibt es scon einen Bugfix ?

        Gruß
        Michael

        Kommentar


          #19
          Hi Michael,

          ich kann das von dir beschriebene Problem bist jetzt noch nicht nachvollziehen.
          Ich werde mir das am Wochenende noch mal probieren.

          Bis bald

          Marcus

          Kommentar


            #20
            Hallo Marcus,

            wenn ich im File die zwei RRD auf erster Ebene habe dann habe ich zwei Menu Punkte die auch beide funktionieren, sobald ich aber zwei Multigrafiken (zweite Ebene) konfiguriere dann habe ich das Problem, das die Webseite als hin und her springt wie beschrieben.

            Hier nochmal mein item.conf

            Code:
            root@smarthome:/usr/local/smarthome/items# cat heizung.conf
            [Heizung]
                name = Heizung
                [[FBH]]
                     name = FBH
                     visu_opt = Heizung.FBH.VL, Heizung.FBH.RL
                     visu = rrd
            
                     [[[VL]]]
                         name = FBH-VL
                         type = num
                         rrd  = yes
                         visu = yes
                         knx_dpt = 9
                         knx_listen = 1/4/6
                         knx_init   = 1/4/6
                     [[[RL]]]
                         name = FBH-RL
                         type = num
                         rrd  = yes
                         visu = yes
                         knx_dpt = 9
                         knx_listen = 1/4/7
                         knx_init   = 1/4/7
            
                [[Speicher]]
                     name = Speicher
                     type = num
                     visu_opt = Heizung.Speicher.Oben, Heizung.Speicher.Mitte, Heizung.Speicher.Unten
                     visu = rrd
            
                     [[[Oben]]]
                         name = SpeicherOben
                         type = num
                         rrd  = yes
                         visu = yes
                         knx_dpt = 9
                         knx_listen = 1/4/0
                         knx_init   = 1/4/0
                     [[[Mitte]]]
                         name = SpeicherMitte
                         type = num
                         rrd  = yes
                         visu = yes
                         knx_dpt = 9
                         knx_listen = 1/4/1
                         knx_init   = 1/4/1
                     [[[Unten]]]
                         name = SpeicherUnten
                         type = num
                         rrd  = yes
                         visu = yes
                         knx_dpt = 9
                         knx_listen = 1/4/10
                         knx_init   = 1/4/10

            Kommentar


              #21
              Hallo Michael,

              vielen Dank für die Config. Damit konnte ich das Problem nachvollziehen.
              Wenn Du Dich an https://knx-user-forum.de/smarthome-...rbehebung.html gehalten hättest wäre der Bug schneller gefixed gewesen. Es wurde nämlich eine Exception (Fehler) getriggert und steht im Logfile.

              Ich habe das im github master gefixed.

              Wenn Du nicht auf die aktuelle Entwicklerversion gehen möchtest, dann lösche einfach Zeile 96 in plugins/rrd/__init__.py. In der stand "tmp, name = item.id().split('.')".

              Bis bald

              Marcus

              Kommentar


                #22
                Danke Marcus,

                hat jetzt funktioniert.

                Habe den Debug Log gestartet gehabt, aber da stand viel, viel Zeug drin.

                Sorry, beim nächsten Mal.

                Hätte aber noch eine Frage:

                Wie kann ich mehrer Boolsche Werte in einer Grafik anzeigen ?

                Gruß
                Michael

                Kommentar


                  #23
                  Hallo Michael,

                  Zitat von clown Beitrag anzeigen
                  Wie kann ich mehrer Boolsche Werte in einer Grafik anzeigen?
                  ich habe leider keine Mundgerechte Antwort. Flot kann das aber - glaube ich.

                  Wenn Du die Config-Optionen zusammengestragen hast, wäre es schön wenn Du die Erkenntnis posten könntest.

                  Danke

                  Marcus

                  Kommentar


                    #24
                    Kann ich bei den RRD Plugin Parameter übergeben, z.B. Größe, Skalierung ?

                    Gruß
                    Michael

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von clown Beitrag anzeigen
                      Kann ich bei den RRD Plugin Parameter übergeben, z.B. Größe, Skalierung ?
                      Du kannst dem Plugin die dokumentierten Werte übergeben.
                      Die anderen Werte sind festkodiert.

                      Bis bald

                      Marcus

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X