- √ - Regeln mit Physikalischer KNX-Adresse

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • callidomus
    antwortet
    dafür habe ich auch was falsches gesagt :-(

    item.changed_by() liefert "KNX:PA"!

    hth

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robert
    antwortet
    Jepp, war ein Denkfehler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    damit könnte man alle GA erhalten auf die das Item hört, die PA bekommt man dadurch aber nicht.

    Bis bald

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robert
    antwortet
    Naja, sollte auch gehen mit (Achtung, pseudo-code...):

    sh.FindItem(trigger('src')).getAttr('knx_listen')

    oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Zitat von mode Beitrag anzeigen
    Wie komme ich an die pyh Adr vom Absender?
    Dazu muss die Logik direkt an KNX gebunden und getriggert werden und nicht über das Item getriggert werden.

    Bis bald

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    Hi,

    bei mir steht im trigger['source'] aber nicht die Phy Adr sondern das Item:

    2013-07-28 23:26:33 Logi_Stromzaehler INFO {'dest': None, 'source': 'stromzaehler.impuls.a', 'by': 'Item', 'value': True}


    Wie komme ich an die pyh Adr vom Absender?

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    network natürlich auch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    sieht gut/richtig aus.

    SmartHome.py - KNX Plugin

    Danke

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    habs mal eingefügt, ggf. kurz checken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Zitat von greentux Beitrag anzeigen
    Wo sollte das in die Doku?
    Implizit stehts in der function bei Logik...
    Aber was steht drin, wenn der Trigger Plugin xy ist?
    das sollte am besten zum KNX Plugin.
    Beim Network Plugin ist es z.B. die IP Adresse des Senders.

    Bis bald

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonah64
    antwortet
    Es geht also, verstehe ich.
    gut, dann kann ich ja mal mit einem "Testaufbau" smartvisu mit sh.py beginnen ..;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    Wo sollte das in die Doku?
    Implizit stehts in der function bei Logik...
    Aber was steht drin, wenn der Trigger Plugin xy ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Zitat von jonah64 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    kann ich (im Zusammenhang mit KNX) auch die physikaliche Adresse abfragen?
    In linknx habe ich z.B. Regeln, die feststellen ob jemand im Raum ist, wenn ein Schalter im Raum betätigt wurde. (in linknx: Rules mit condition type='object-src')
    Ja, kannst Du. Wenn eine Logik auf ein KNX-GA hört, bekommt Sie als trigger['source'] die PA des Absenders mit.

    Bis bald

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    In der Tat ein netter Wunsch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonah64
    hat ein Thema erstellt - √ - Regeln mit Physikalischer KNX-Adresse

    - √ - Regeln mit Physikalischer KNX-Adresse

    Hallo,

    kann ich (im Zusammenhang mit KNX) auch die physikaliche Adresse abfragen?
    In linknx habe ich z.B. Regeln, die feststellen ob jemand im Raum ist, wenn ein Schalter im Raum betätigt wurde. (in linknx: Rules mit condition type='object-src')
Lädt...