    Hallo zusammen,

    seit ich gestern Abend beim Testen eines eigenen RTR Widgets folgendes Problem hatte, reagiert smarthome.py auf keine Anfragen der smartVisu mehr.

    Nach dem ich meine Testseite geladen habe, sind in der Log Datei nachfolgende Warnungen aufgetreten. Parallel hat sh.py die Set Temperatur Schrittweise um 2 dekrementiert und auf den Bus geschickt. (Auszug EIBD.log ebenfalls unten).

    Nachdem ich sh.py manuell gestoppt und wieder im Debug Modus gestartet hab, sind die Meldungen sofort wieder aufgetreten (ohne Reload der smartVisu). Geholfen hat dann nur ein restart des Raspberry, sowie des EIBD auf dem Wiregate.

    Nachdem ich heute weiterarbeiten wollte, hab ich festgestellt, dass sh.py keine Anfrage der smartVisu mehr annimmt. Fehlermeldungen bekomm ich weder in der smartVisu, noch in der Log-Datei. Beim laden einer Seite sehe ich in der smarthome.log, dass die Items ausgewertet werden. Die Raumtemperatur z.B. wird auch korrekt angezeigt. Alle Buttons, shutter, RTRs funktionieren aber nicht mehr. Und auf dem Bus laufen auch keine Telegramme mehr von sh.py auf.

    Ist das irgendwie erklärbar?

    Auszug smarthome.log:
    Code:
    2013-07-28 23:31:04,004 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375046143357L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,059 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045803142L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,121 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045993148L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,174 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045843330L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,228 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045903187L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,279 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045753258L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,333 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045703368L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,386 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045803222L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,438 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045843407L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,489 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375045943252L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28 23:31:04,544 series       WARNING  Problem updating series for {'end': 'now', 'start': 1375046013191L, 'update': True, 'item': 'EG.Buero.Temperatur.set', 'step': 864000L, 'func': u'avg', 'sid': u'EG.Buero.Temperatur.set|avg|1d|now'}: float() argument must be a string or a number -- __init__.py:update_series:244
    2013-07-28
    Auszug eibd.log:
    Code:
    2013-07-28 23:32:39.611,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,06 40,16,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:32:43.627,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,05 78,14,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:32:47.616,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,04 B0,12,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:32:51.609,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,03 E8,10,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:32:55.609,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,03 20,8,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:32:59.608,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,02 58,6,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:03.617,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,01 90,4,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:07.608,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,00 C8,2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:11.632,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,00 00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:15.607,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,87 38,-2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:19.622,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,86 70,-4,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:23.606,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,85 A8,-6,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:27.605,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,84 E0,-8,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:31.605,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,84 18,-10,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:35.808,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,83 50,-12,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:39.612,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,82 88,-14,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:43.607,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,81 C0,-16,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:47.603,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,80 F8,-18,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:51.607,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,80 30,-20,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:33:55.602,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,8B B4,-22,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-07-28 23:34:00.088,A_GroupValue_Write,1.2.15,5/2/14,8B 50,-24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0

    #2
    Eigene Widgets entfernen/komplett reverten, testen, eigenen Code schrittweise wieder rein?

    Kommentar


      #3
      Ja, als erste Gegenmaßnahme hab ich wieder auf device.rtr umgestellt. Aber das hat an der Meldungsflut nichts geändert. Im Moment läuft wieder der Standard Code.

      Kommentar


        #4
        läuft wieder.

        Ich habs mal auf die "Elektriker Art" versucht. Stecker raus, warten, wieder rein.

        Jetzt scheint alles wieder normal zu laufen. Deshalb setz ich das mal auf gelöst.