Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - nach stop/start keine Buskommunikation mehr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - nach stop/start keine Buskommunikation mehr

    Hallo,

    Ich hab seit einigen Tagen das Problem, dass ich beim stoppen des smarthome.py und anschließendem starten (egal ob mit debug oder ohne)
    keine Buskommunikation mehr habe. Die Button in der Visu funktionieren dann nicht mehr.
    Nach einem kompletten reboot des Raspberry funktioniert wieder alles einwandfrei.

    Kennt jemand das Problem ?

    hier das Logfile mit der aufzeichnung von 2 neustarts:
    1970-01-01 01:00:32 SmartHome.py INFO Start SmartHome.py 0.9-20-g35ccac6
    1970-01-01 01:00:32 SmartHome.py INFO Init Scheduler
    1970-01-01 01:00:32 SmartHome.py INFO Init Plugins
    2013-10-28 20:25:49 SmartHome.py INFO Init Items
    2013-10-28 20:25:52 SmartHome.py INFO Start Plugins
    2013-10-28 20:25:52 visu ERROR Could not find header file: /var/www/smarthome/tpl/header.html
    2013-10-28 20:25:52 SmartHome.py INFO Start Logics
    2013-10-28 20:25:53 sh.con INFO KNX: connected to 192.168.0.234:6720
    2013-10-28 20:25:53 sh.con INFO Squeezebox: connected to 192.168.0.235:9090
    2013-10-28 20:25:57 start INFO Hello World!
    2013-10-28 20:25:57 sonne INFO 6
    2013-10-28 20:25:57 SmartHome.py INFO Listen-mode enabled
    2013-10-28 20:26:59 SmartHome.py INFO WebSocket: incoming connection from 192.168.0.169:50087
    2013-10-28 20:27:43 SmartHome.py INFO WebSocket: incoming connection from 192.168.0.169:50098
    2013-10-28 20:30:42 SmartHome.py INFO Number of Threads: 7
    2013-10-28 20:30:42 SmartHome.py INFO Stop Plugins
    2013-10-28 20:30:42 SmartHome.py INFO KNX: connection to 192.168.0.234:6720 closed
    2013-10-28 20:30:42 SmartHome.py INFO Squeezebox: connection to 192.168.0.235:9090 closed
    2013-10-28 20:30:43 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped
    2013-10-28 20:30:48 SmartHome.py INFO Start SmartHome.py 0.9-20-g35ccac6
    2013-10-28 20:30:48 SmartHome.py INFO Init Scheduler
    2013-10-28 20:30:48 SmartHome.py INFO Init Plugins
    2013-10-28 20:30:48 SmartHome.py INFO Init Items
    2013-10-28 20:30:50 SmartHome.py INFO Start Plugins
    2013-10-28 20:30:50 visu ERROR Could not find header file: /var/www/smarthome/tpl/header.html
    2013-10-28 20:30:50 SmartHome.py INFO Start Logics
    2013-10-28 20:30:51 sh.con INFO KNX: connected to 192.168.0.234:6720
    2013-10-28 20:30:51 sh.con INFO Squeezebox: connected to 192.168.0.235:9090
    2013-10-28 20:30:52 SmartHome.py INFO Listen-mode enabled
    2013-10-28 20:30:54 start INFO Hello World!
    2013-10-28 20:30:54 sonne INFO 6
    2013-10-28 20:31:48 SmartHome.py INFO WebSocket: incoming connection from 192.168.0.169:50124
    2013-10-28 20:31:58 SmartHome.py ERROR knx: problem unpacking length: (es folgen dann ein haufen wirrer zeichen, die ich hier nicht mal kopieren kann. (Screenshot unten)
    2013-10-28 20:32:18 SmartHome.py INFO Number of Threads: 7
    2013-10-28 20:32:18 SmartHome.py INFO Stop Plugins
    2013-10-28 20:32:18 SmartHome.py INFO KNX: connection to 192.168.0.234:6720 closed
    2013-10-28 20:32:18 SmartHome.py INFO Squeezebox: connection to 192.168.0.235:9090 closed
    2013-10-28 20:32:18 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped
    1970-01-01 01:00:31 SmartHome.py INFO Start SmartHome.py 0.9-20-g35ccac6
    1970-01-01 01:00:31 SmartHome.py INFO Init Scheduler
    1970-01-01 01:00:31 SmartHome.py INFO Init Plugins
    2013-10-28 20:33:11 SmartHome.py INFO Init Items
    2013-10-28 20:33:13 SmartHome.py INFO Start Plugins
    2013-10-28 20:33:13 visu ERROR Could not find header file: /var/www/smarthome/tpl/header.html
    2013-10-28 20:33:14 SmartHome.py INFO Start Logics
    2013-10-28 20:33:14 sh.con INFO KNX: connected to 192.168.0.234:6720
    2013-10-28 20:33:14 sh.con INFO Squeezebox: connected to 192.168.0.235:9090
    2013-10-28 20:33:14 SmartHome.py ERROR knx: problem unpacking length:
    2013-10-28 20:33:16 SmartHome.py INFO Listen-mode enabled
    2013-10-28 20:33:18 start INFO Hello World!
    2013-10-28 20:33:18 sonne INFO 6
    2013-10-28 20:38:23 SmartHome.py INFO WebSocket: incoming connection from 192.168.0.169:50261
    2013-10-28 20:44:27 SmartHome.py INFO Number of Threads: 7
    2013-10-28 20:44:27 SmartHome.py INFO Stop Plugins
    2013-10-28 20:44:27 SmartHome.py INFO KNX: connection to 192.168.0.234:6720 closed
    2013-10-28 20:44:27 SmartHome.py INFO Squeezebox: connection to 192.168.0.235:9090 closed
    2013-10-28 20:44:28 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped
    1970-01-01 01:00:31 SmartHome.py INFO Start SmartHome.py 0.9-20-g35ccac6
    1970-01-01 01:00:31 SmartHome.py INFO Init Scheduler
    1970-01-01 01:00:31 SmartHome.py INFO Init Plugins
    2013-10-28 20:45:18 SmartHome.py INFO Init Items
    2013-10-28 20:45:20 SmartHome.py INFO Start Plugins
    2013-10-28 20:45:21 visu ERROR Could not find header file: /var/www/smarthome/tpl/header.html
    2013-10-28 20:45:21 SmartHome.py INFO Start Logics
    2013-10-28 20:45:21 sh.con INFO KNX: connected to 192.168.0.234:6720
    2013-10-28 20:45:21 sh.con INFO Squeezebox: connected to 192.168.0.235:9090
    2013-10-28 20:45:25 start INFO Hello World!
    2013-10-28 20:45:25 sonne INFO 6
    2013-10-28 20:45:26 SmartHome.py INFO Listen-mode enabled
    2013-10-28 20:46:45 SmartHome.py INFO WebSocket: incoming connection from 192.168.0.169:50326
    Kann es evtl. an der items.conf liegen ?
    hab dort meine KNX Adressen mit knx_cache konfiguriert, ist evtl. knx_init & knx_listen besser ?

    Code:
    [og]
        [[buero]]
            [[[decke]]]
                type = bool
                visu = yes
                knx_dpt = 1
                knx_cache = 1/4/50
                knx_send = 1/4/10
    Verwendet wird das offizielle 0.9 release

    mfg Mike

    P.S. Buskommunikation mit ETS über Raspberry mit KNXnet/IP funktioniert aber. Und ebenfalls das senden eines Busbefehls über die SSH Oberfläche.
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Mike,

    wie sieht es aus, wenn Du in der Visu bevor Du einen Butten drückst einen Refrech der Seite machst?

    Bei mir ist es ähnlich, da die Visu nach einem Neustart des smarthome die Verbindung verloren hat. Erst nach einem Refresh bekomme ich dann wieder Infos und Funktionenn auf die Buttons.....

    Was das mit den ganzen komischen Zeichn auf sich hat ist mir auch ein Rätzel....

    Kommentar


      #3
      Hallo dirk2013,

      Refresh der seite mach ich nach jedem start des smarthome.py daran liegt es nicht, auch mehrmaliges neu laden hab ich schon versucht. Das löschen des cache ordners hab ich auch schon versucht, das hilft auch nicht.

      Kommentar


        #4
        OK, dann ist der Browser nicht schuld :-)

        Meine items habe ich genau so konfiguriert wie Du. knx_cache und knx_send. Im Vergleich läuft es bei mir einwandfrei.

        Die merkwürdigen Zeichen machen mir am meisten Sorgen.
        Hast Du mal versucht alle Plugins erst einmal herauszunehmen? Besonders die Squeezebox sieht mir verdächtig aus.

        Aber wie gesagt wirklich erklären kann ich mir das verhalten nicht. Ich kann Dir beim Stochern im Nebel bei Seite stehen und versuchen das Problem einzukreisen...

        Gruß
        Dirk

        Kommentar


          #5
          Hi Mike,

          warte mal auf das nächste Release. Dann sehen wir weiter.

          Bis bald

          Marcus

          Kommentar


            #6
            Zitat von mknx Beitrag anzeigen
            Hi Mike,

            warte mal auf das nächste Release. Dann sehen wir weiter.

            Bis bald

            Marcus
            Alles klar, das wär sowieso mein Plan B gewesen. :-)

            Gruß, mike

            Kommentar


              #7
              Nachdem ich jetzt auf SmartHome.pi 2.1 Beta umgestellt hab,
              klappt die buskommunikation nach einem stop/start auch wieder einwandfrei.

              Problem ist damit erledigt, Ursache allerdings unbekannt.

              Gruß, Mike

              Kommentar


                #8
                Hallo Marcus,

                das Thema hatte ich ja auch in einem anderen Thread mit Dir schon gehabt. Auch ich kann bestätigen, dass es in meiner Konfiguration unter 2.1beta nicht mehr zu beobachten ist. Danke dafür !

                Michel

                Kommentar

                Lädt...
                X