Hallo macflei!
Prima, das hat geholfen!
Ich habe in der ETS den Wert in den Eigenschaften von "nicht angegeben" auf "9* 2-Oktet-Gleitkommazahl" gesetzt, den Feuchtefühler neu programmiert und in meiner items.conf auch knx_dpt = 9 gesetzt.
Nun zeigt mir SmartVisu auch einen korrekten Prozent-Wert an!
Super.
Vielen Dank für den Input hier.
Gruß,
Ingo
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Welcher DPT für Feuchtigkeitsfühler
Einklappen
X
-
Wie Niko schon geschrieben hat, würde ich mal via Bus-Monitor schauen was da genau gesendet wird. Wahrscheinlich die "Rohdaten".
Wenn dem so ist, kannst Du den Datentyp via ETS anpassen.
Beispiel Lichtstärke:Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, wenn ich an der richtige Stelle schaue, finde ich auch die richtige Doku:
http://www.arcus-eds.de/index.php?id..._SK0x-Txxx.pdf
Hier steht auf Seite 19/20 auch "Ausgang relative Feuchte, Messwert: 2 Byte", also wäre DPT 7, 8 oder 9 ja korrekt. Aber wieso kommt bei smarthome.py dann eine falsche 4-stellige Zahl an?
Gruß,
Ingo
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Danke für die prompte Unterstützung.
DPT 5 habe ich ausprobiert, sieht leider nicht so gut aus:
Ich habe nun nochmal nach in der ETS nachgeschaut, da kann ich nix finden. Bei mir ist der SK03 von Argus EDS verbaut: Arcus-EDS: Temperatur-Feuchte / Klima EnthalpieCode:KNX: Wrong payload '14d6' for ga '1/2/187' with dpt '5'. -- __init__.py:parse_telegram:201
Habe auch nochmal die Doku runtergelassen, aber die hilft mir auch nicht weiter?!?!
Noch jemand eine Idee?
Gruß,
Ingo
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
2Byte sind eher ungewöhnlich für einen Prozentwert. Siehe KNX ? SmartHome.py 1.0 documentation
Ich tippe auf 5.
Bis bald
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ingo,
was ist das für ein Feuchtigkeitsfühler? Normalerweise steht in der Applikationsbeschreibung oder im Applikationsprogramm, welchen DPT man verwenden muss. Welchen DPT zeigt denn die ETS an?
Einen Kommentar schreiben:
-
Welcher DPT für Feuchtigkeitsfühler
Hallo!
Ich habe bei mir im Bad einen Feuchtigkeitsfühler um die Lüfter zu steuern. Laut ETS sendet dieser Werte im Format 2 Byte auf den Bus.
Ich kann nun via Smarthome einen Messwert empfangen, ich habe als DPT neben anderen Werten 7, 8 und 9 ausprobiert, aber ich bekomme immer nur einen Wert wie z.B. "5513" übermittelt. In meinem BuschJaeger Display wird hingegen sauber "57%" angezeigt.
Muß ich den vom Bus übermittelten Wert noch irgendwie konvertieren?
Freue mich über Tips!
Danke.
Gruß,
IngoStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: