Danke für die erklärung.
Ein frage zu crontab hätte ich noch.
Wenn ich eine logik nur zwischen 17:00 und 20:00 aktiv sein lassen will klappt das so in der logic.conf?
Crontab = 00 17 * * = 1 | 00 20 * *
Ich kenn das so vom item. Klappt das hier auch?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - watch_item
Einklappen
X
-
Ich verwende überall knx_cache, da knx_init immer vom Bus liest. Wenn du sh.py nun neu startest, werden auf einen Schlag zig Leseanfragen auf den Bus gestellt, die der eibd in der Regel hätte beantworten können ohne den Bus zu belasten. Es gibt sicher auch Anwendungsfälle, bei denen knx_init verwendet werden sollte, jedoch fällt mir gerade keiner ein
knx_listen würde ich da verwenden, wo dir der Wert nach dem Neustart von sh.py eher egal ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und welche der varianten ist am sinnvollsten bzw ist zu empfehlen?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Übrigens impliziert knx_cache und knx_init das Attribut knx_listen. Daher kann das bei Angabe von knx_cache oder knx_init weggelassen werden
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Erklärung und sorry für den unnötigen Thread.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Sollte eigentlich nicht. Bei knx_cache wird der Wert nach dem Start aus dem eibd Cache gelesen, bei knx_init wird der Wert vom Bus gelesen und der eibd Cache ignoriert. Das betrifft aber nur den Wert, der direkt nach dem Starten geladen wird. Bei späteren Änderungen des Items solltest die Logik dennoch getriggert werden. Aber wie gesagt, in deinem Log wurde das Item nicht geändert, dann wird auch keine Logik getriggert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe vorhin
knx_cache auf knx_init geändert. Kann es damit zu tun haben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Frag mich nicht warum, aber nun funktioniert es.
Closed!
Einen Kommentar schreiben:
-
In dem Log das du gepostet hast, wird das Item EG.Raff.WZTuere.ReadAngle nicht verändert. Dadurch natürlich auch die Logik nicht getriggert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Log ist unaufällig.
Kann watch_item nur mit Type = bool etwas anfangen?
Wie gesagt mit einem Licht item klappt es wie erwartet.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - watch_item
Hi,
Ich hab mir mal testweise ein Logik für Notify my Android gebastelt.
Und zwar würde ich gerne eine Nachricht auf mein Smartphone bekommen wenn der Raffstore betätigt wird bzw. in diesem Fall der Winkel verändert wird.
Code:[NMA] filename = NMA.py watch_item = EG.Raff.WZTuere.ReadAngleJedoch klappt das mit der Item unter watch_item nicht. Wenn ich ein Licht item verwende klappt alles wie erwartet. nur mit items der Raffs klappt es nicht. Wo liegt der Fehler?Code:[[[WZTuere]]] [[[[ReadAngle]]]] type = num knx_dpt = 5001 knx_listen = 2/0/45 knx_cache = 2/0/45 visu_acl = rwStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: