Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - KNX Kollision ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • henfri
    antwortet
    Ja, daran wird es liegen.
    Die Symptome waren genau die Gleichen bei mir.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansmaulwurf
    antwortet
    Mhhh.. Aus irgendwelchen Gründen hat es die letzen zwei Tage funktioniert ?
    In der letzten Zeit habe ich viel geändert bzw. ich habe mehrfach den PI Neu gestartet, jedoch kann es nur an dem Parameter --no-tunnel-client-queuing liegen.

    Vielen Dank für eure Hilfe

    Gruß,
    Hans

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Hi,

    was sagt denn der ETS Busmonitor? Welche Pakete gehen über den Bus?

    Bis bald

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansmaulwurf
    antwortet
    Das hier...


    /etc/default$ ps -aux | grep eibd
    warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'?
    See http://gitorious.org/procps/procps/b...umentation/FAQ
    admin 1752 0.0 0.1 4048 896 ? Ss May05 0:29 /usr/bin/eibd --daemon --Server --no-tunnel-client-queuing --Discovery --GroupCache --listen-tcp --pid-file=/var/run/eibd.pid --eibaddr=0.0.1 ipt:192.168.178.100
    admin 3310 0.0 0.1 1980 644 ? S 16:24 0:00 grep eibd
    Danke für deine Hilfe !

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    was sagt
    Code:
     ps -aux | grep eibd
    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    War ja scheinbar vorher schon drin...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansmaulwurf
    antwortet
    Hallo !

    Vielen Dank für die Hilfe !
    Habe es jetzt mal ausprobiert.(s.u.) Leider ohne Erfolg ;-(

    #EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp --no-tunnel-client-queuing"
    EIB_ARGS="--daemon --Server --no-tunnel-client-queuing --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    Gruß,
    Hans

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hilft das?
    https://knx-user-forum.de/smarthome-...lisiert-4.html
    bzw dann:
    https://knx-user-forum.de/diy-do-you...u-schnell.html

    also
    http://sourceforge.net/apps/trac/bcu...portedHardware
    Weinzierl IP Interface 730 (note: --no-tunnel-client-queuing option must be used)
    eibmarkt EIB KNX IP Schnittstelle PoE (#N000401) (note: --no-tunnel-client-queuing option must be used)
    Das MDT Interface ist m.W. baugleich.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansmaulwurf
    antwortet
    Hallo,

    Danke für deine Hilfe.
    Ich verwendet das MDT IP Interface.
    Brauche ich eventuell einen IP Router? Wenn ja wieso wirkt sich das dann so aus... ? Der Raspberry ist momentan "exclusiv" an der IP Schnittstelle !

    Gruß,
    Hans

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Hallo Hans,

    welche KNX - Schnittstelle verwendest Du denn? IP?
    Dann suche mal nach eibd ip router und irgendwas mit cache.

    Bis bald

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansmaulwurf
    hat ein Thema erstellt - √ - KNX Kollision ?.

    - √ - KNX Kollision ?

    Hallo zusammen,

    Ich habe ein Item konfiguriert um 2 Außenwandleuchten bei Sonnenuntergang-1h zu schalten. Im Debug (s.u.) sehe ich auch, dass auf beiden Gruppenadressen gesendet wird, jedoch die Rückmeldung vom Schaltaktor für eine Wandleuchte nicht kommt. (Das Licht bleibt auch aus !)

    Code:
    2014-05-04 12:11:09,830 DEBUG    Main         knx: 1.1.15 set 3/1/4 to 0672 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-05-04 12:11:17,107 DEBUG    Aussen.Terrasse.Wandleuchte Item Aussen.Terrasse.Wandleuchte = True via Scheduler None None -- item.py:__update:363
    2014-05-04 12:11:17,111 DEBUG    Aussen.Haustuer.Wandleuchte Item Aussen.Haustuer.Wandleuchte = True via Scheduler None None -- item.py:__update:363
    [B][COLOR=Red]2014-05-04 12:11:17,130 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/3/6 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-05-04 12:11:17,141 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/3/2 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181[/COLOR][/B]
    [B][COLOR=Red]2014-05-04 12:11:17,311 DEBUG    Main         knx: 1.1.150 set 1/3/7 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181[/COLOR][/B]
    2014-05-04 12:11:17,647 DEBUG    Scheduler    Aussen.Terrasse.Wandleuchte next time: 2014-05-04 23:59:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-05-04 12:11:17,687 DEBUG    Scheduler    Aussen.Haustuer.Wandleuchte next time: 2014-05-04 23:59:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    Kann es sein, dass die Nachrichten kollidieren, da diese nur ca. 111ms auseinanderliegen ? Das kann ich immer wieder nachstellen, so lange ich beide Wandleuchten in dem Item pflege. Ist nur eine drin, so funktioniert es ?

    [Aussen]
    [[Terrasse]]
    [[[Wandleuchte]]]
    type = bool
    enforce_updates = yes
    visu_acl = rw
    crontab = sunset-60m = 1 | 59 23 * * = 0
    knx_dpt = 1
    knx_send = 1/3/6

    [[Haustuer]]
    [[[Wandleuchte]]]
    type = bool
    enforce_updates = yes
    visu_acl = rw
    crontab = sunset-60m = 1 | 59 23 * * = 0
    knx_dpt = 1
    knx_send = 1/3/2
    Vielen Dank

    Gruß,
    Hans
Lädt...
X