    gama Benutzt Du das sml oder das smlx Plugin?

    android Es wäre interessant, ob SHNG überhaupt noch was macht selbst wenn der read nicht mehr erfolgreich durchläuft?
    Zuletzt geändert von bmx; 04.03.2021, 15:54.

    Kommentar


      Hallo, ich benutze smlx. Festplattenspeicher ist ausreichend da. Ca. 12 Stunden lang geht das bei mir ja auch gut, mit lesen von 0 Bytes, Fehler melden und nach den 5 sekunden wieder lesen. Habe mir außer den Logs und der CPU-last und dem Ram nichts angeschaut. Werde es heute abend nochmal ausprobieren und morgen früh gucken ob der Fehler aufgetreten ist und mir die Ressorcen und co anschauen. Aber ich glaube auch eher, dass er aus dem read, warum auch immer, nie wieder zurückkommt.

      Kommentar


        bmx ich nutze sml.

        Kommentar


          gama Ok, da bin ich dann raus. Ich kann Dir nur beim smlx weiterhelfen.

          Kommentar


            bmx Kann ich einfach von sml auf smlx umsteigen? Konnte in der Doku keinen Hinweis auf den Unterschied zwischen sml <-> smlx finden.

            Kommentar


              Hast du denn die README.md der beiden Varianten gelesen?

              Kommentar


                Ich bekomme es nicht mehr nachgestellt. Vorher war smarthomeng zweimal abgestürzt, dann hatte ich den Lesekopf ausgerichtet und es ging wieder. Keine Ahnung, was sich da jetzt noch geändert hat.

                Kommentar


                  Der Absturz ist jetzt zweimal wieder aufgetreten. Jedoch nicht mehr innerhalb eines reads des sml-Plugins. Gestern abend 20:30 Absturz, heute morgen neugestartet.

                  absturz.png
                  Code:
                  2021-03-31 20:25:23 DEBUG plugins.smlx Polling Smartmeter now
                  2021-03-31 20:25:23 INFO plugins.smlx SML: Connected to serial:///dev/ttyUSB0
                  2021-03-31 20:25:23 DEBUG plugins.smlx Connected, try to query
                  2021-03-31 20:25:23 DEBUG plugins.smlx Start read
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx End read
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Read 1024 bytes
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Start sequence marker 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 found
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx End sequence marker 1b 1b 1b 1b 1a found
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Packet size is 372
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx 0 fill byte(s)
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Checksum is 0x5b12
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Buffer length is 386
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Buffer: 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 10 00 f5 27 7c 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 10 01 7d b7 d4 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 01 63 d1 30 00 76 07 00 10 00 f5 27 7d 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 7d 4e f0 7a 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 4f 01 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 4f 01 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 07 96 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 4b 01 37 eb a0 e7 91 56 62 32 2c 5d f7 f5 0e c9 23 dd db f8 14 27 70 5d 93 d8 9b fb 95 9c 9a 35 67 75 52 70 2a cb 3a 8d 57 1d b5 3d 52 41 c0 6e 01 01 01 63 14 21 00 76 07 00 10 00 f5 27 80 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 3b de 00 1b 1b 1b 1b 1a 00
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Calculated checksum is 0x5b12, given CRC is 0x5b12
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Checksum was ok, now parse the data_package
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Data: 76 07 00 10 00 f5 27 7c 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 10 01 7d b7 d4 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 01 63 d1 30 00 76 07 00 10 00 f5 27 7d 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 7d 4e f0 7a 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 4f 01 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 4f 01 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 07 96 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 4b 01 37 eb a0 e7 91 56 62 32 2c 5d f7 f5 0e c9 23 dd db f8 14 27 70 5d 93 d8 9b fb 95 9c 9a 35 67 75 52 70 2a cb 3a 8d 57 1d b5 3d 52 41 c0 6e 01 01 01 63 14 21 00 76 07 00 10 00 f5 27 80 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 3b de 00
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '129-129:199.130.3*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': None, 'scaler': None, 'value': b'EMH', 'signature': None, 'obis': '129-129:199.130.3*255', 'valueReal': b'EMH', 'unitName': None, 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:0.0.9*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': None, 'scaler': None, 'value': b'\t\x01EMH\x00\x00\x8d5\x9b', 'signature': None, 'obis': '1-0:0.0.9*255', 'valueReal': b'\t\x01EMH\x00\x00\x8d5\x9b', 'unitName': None, 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:1.8.0*255', 'status': 65922, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 6568271, 'signature': None, 'statRun': True, 'statFraudMagnet': False, 'statFraudCover': False, 'statEnergyTotal': False, 'statEnergyL1': False, 'statEnergyL2': False, 'statEnergyL3': False, 'statRotaryField': False, 'statBackstop': True, 'statCalFault': False, 'statVoltageL1': False, 'statVoltageL2': False, 'statVoltageL3': False, 'obis': '1-0:1.8.0*255', 'valueReal': 656827.1000000001, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 INFO plugins.smlx Update item: messen.zaehler1.total, item has been changed outside this plugin
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:2.8.0*255', 'status': 65922, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 42565408, 'signature': None, 'statRun': True, 'statFraudMagnet': False, 'statFraudCover': False, 'statEnergyTotal': False, 'statEnergyL1': False, 'statEnergyL2': False, 'statEnergyL3': False, 'statRotaryField': False, 'statBackstop': True, 'statCalFault': False, 'statVoltageL1': False, 'statVoltageL2': False, 'statVoltageL3': False, 'obis': '1-0:2.8.0*255', 'valueReal': 4256540.8, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 INFO plugins.smlx Update item: messen.zaehler1.total_erzeugung, item has been changed outside this plugin
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:1.8.1*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 6568271, 'signature': None, 'obis': '1-0:1.8.1*255', 'valueReal': 656827.1000000001, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:2.8.1*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 42565408, 'signature': None, 'obis': '1-0:2.8.1*255', 'valueReal': 4256540.8, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:1.8.2*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 0, 'signature': None, 'obis': '1-0:1.8.2*255', 'valueReal': 0.0, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:2.8.2*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 0, 'signature': None, 'obis': '1-0:2.8.2*255', 'valueReal': 0.0, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:16.7.0*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 27, 'scaler': -1, 'value': 1942, 'signature': None, 'obis': '1-0:16.7.0*255', 'valueReal': 194.20000000000002, 'unitName': 'W', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 INFO plugins.smlx Update item: messen.zaehler1.aktuellerverbrauch, item has been changed outside this plugin
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '129-129:199.130.5*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': None, 'scaler': None, 'value': b"K\x017\xeb\xa0\xe7\x91Vb2,]\xf7\xf5\x0e\xc9#\xdd\xdb\xf8\x14'p]\x93\xd8\x9b\xfb\x95\x9c\x9a5guRp*\xcb:\x8dW\x1d\x b5=RA\xc0n\x01", 'signature': None, 'obis': '129-129:199.130.5*255', 'valueReal': b"K\x017\xeb\xa0\xe7\x91Vb2,]\xf7\xf5\x0e\xc9#\xdd\xdb\xf8\x14'p]\x93\xd8\x9b\xfb\x95\x9c\x9a5guRp*\xcb:\x8dW\x1d\x b5=RA\xc0n\x01", 'unitName': None, 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:27 INFO plugins.smlx SML: Disconnected!
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Cycle took 4.387495040893555 seconds
                  2021-03-31 20:25:27 DEBUG plugins.smlx Polling Smartmeter done
                  2021-03-31 20:25:53 DEBUG plugins.smlx Polling Smartmeter now
                  2021-03-31 20:25:53 INFO plugins.smlx SML: Connected to serial:///dev/ttyUSB0
                  2021-03-31 20:25:53 DEBUG plugins.smlx Connected, try to query
                  2021-03-31 20:25:53 DEBUG plugins.smlx Start read
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx End read
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Read 1024 bytes
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Start sequence marker 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 found
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx End sequence marker 1b 1b 1b 1b 1a found
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Packet size is 372
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx 0 fill byte(s)
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Checksum is 0x9337
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Buffer length is 386
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Buffer: 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 10 00 f5 27 dc 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 10 01 7d b7 f4 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 01 63 5a 6b 00 76 07 00 10 00 f5 27 dd 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 7d 4f 0e 7a 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 5f 01 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 5f 01 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 07 88 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 4b 01 37 eb a0 e7 91 56 62 32 2c 5d f7 f5 0e c9 23 dd db f8 14 27 70 5d 93 d8 9b fb 95 9c 9a 35 67 75 52 70 2a cb 3a 8d 57 1d b5 3d 52 41 c0 6e 01 01 01 63 d7 7e 00 76 07 00 10 00 f5 27 e0 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 b4 f1 00 1b 1b 1b 1b 1a 00
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Calculated checksum is 0x9337, given CRC is 0x9337
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Checksum was ok, now parse the data_package
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Data: 76 07 00 10 00 f5 27 dc 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 10 01 7d b7 f4 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 01 63 5a 6b 00 76 07 00 10 00 f5 27 dd 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 7d 4f 0e 7a 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 8d 35 9b 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 5f 01 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 64 39 5f 01 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 89 7f 20 01 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 07 88 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 4b 01 37 eb a0 e7 91 56 62 32 2c 5d f7 f5 0e c9 23 dd db f8 14 27 70 5d 93 d8 9b fb 95 9c 9a 35 67 75 52 70 2a cb 3a 8d 57 1d b5 3d 52 41 c0 6e 01 01 01 63 d7 7e 00 76 07 00 10 00 f5 27 e0 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 b4 f1 00
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '129-129:199.130.3*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': None, 'scaler': None, 'value': b'EMH', 'signature': None, 'obis': '129-129:199.130.3*255', 'valueReal': b'EMH', 'unitName': None, 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:0.0.9*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': None, 'scaler': None, 'value': b'\t\x01EMH\x00\x00\x8d5\x9b', 'signature': None, 'obis': '1-0:0.0.9*255', 'valueReal': b'\t\x01EMH\x00\x00\x8d5\x9b', 'unitName': None, 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:1.8.0*255', 'status': 65922, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 6568287, 'signature': None, 'statRun': True, 'statFraudMagnet': False, 'statFraudCover': False, 'statEnergyTotal': False, 'statEnergyL1': False, 'statEnergyL2': False, 'statEnergyL3': False, 'statRotaryField': False, 'statBackstop': True, 'statCalFault': False, 'statVoltageL1': False, 'statVoltageL2': False, 'statVoltageL3': False, 'obis': '1-0:1.8.0*255', 'valueReal': 656828.7000000001, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 INFO plugins.smlx Update item: messen.zaehler1.total, item has been changed outside this plugin
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:2.8.0*255', 'status': 65922, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 42565408, 'signature': None, 'statRun': True, 'statFraudMagnet': False, 'statFraudCover': False, 'statEnergyTotal': False, 'statEnergyL1': False, 'statEnergyL2': False, 'statEnergyL3': False, 'statRotaryField': False, 'statBackstop': True, 'statCalFault': False, 'statVoltageL1': False, 'statVoltageL2': False, 'statVoltageL3': False, 'obis': '1-0:2.8.0*255', 'valueReal': 4256540.8, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 INFO plugins.smlx Update item: messen.zaehler1.total_erzeugung, item has been changed outside this plugin
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:1.8.1*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 6568287, 'signature': None, 'obis': '1-0:1.8.1*255', 'valueReal': 656828.7000000001, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:2.8.1*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 42565408, 'signature': None, 'obis': '1-0:2.8.1*255', 'valueReal': 4256540.8, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:1.8.2*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 0, 'signature': None, 'obis': '1-0:1.8.2*255', 'valueReal': 0.0, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:2.8.2*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 30, 'scaler': -1, 'value': 0, 'signature': None, 'obis': '1-0:2.8.2*255', 'valueReal': 0.0, 'unitName': 'Wh', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '1-0:16.7.0*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': 27, 'scaler': -1, 'value': 1928, 'signature': None, 'obis': '1-0:16.7.0*255', 'valueReal': 192.8, 'unitName': 'W', 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 INFO plugins.smlx Update item: messen.zaehler1.aktuellerverbrauch, item has been changed outside this plugin
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Entry {'objName': '129-129:199.130.5*255', 'status': None, 'valTime': None, 'unit': None, 'scaler': None, 'value': b"K\x017\xeb\xa0\xe7\x91Vb2,]\xf7\xf5\x0e\xc9#\xdd\xdb\xf8\x14'p]\x93\xd8\x9b\xfb\x95\x9c\x9a5guRp*\xcb:\x8dW\x1d\x b5=RA\xc0n\x01", 'signature': None, 'obis': '129-129:199.130.5*255', 'valueReal': b"K\x017\xeb\xa0\xe7\x91Vb2,]\xf7\xf5\x0e\xc9#\xdd\xdb\xf8\x14'p]\x93\xd8\x9b\xfb\x95\x9c\x9a5guRp*\xcb:\x8dW\x1d\x b5=RA\xc0n\x01", 'unitName': None, 'actualTime': None}
                  2021-03-31 20:25:57 INFO plugins.smlx SML: Disconnected!
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Cycle took 4.085251569747925 seconds
                  2021-03-31 20:25:57 DEBUG plugins.smlx Polling Smartmeter done
                  Danach war dann Ende.

                  Bildschirmfoto_2021-04-01_08-18-06.png
                  Zuletzt geändert von android; 01.04.2021, 07:21.

                  Kommentar


                    Hm. Ich kann da keinen ursächlichen Zusammenhang mit dem smlx Plugin feststellen. Die Verbindung wird erstellt, die Daten gelesen, verarbeitet und dann wird die Verbindung gekappt.
                    Um auf die Suche zu gehen wo es hakt, müßte man mehr über Dein System wissen, speziell über die verwendeten Plugins, eventuell laufende Logiken, Items mit Datenbankabfragen und mehrfach Triggerungen etc.
                    Dafür solltest Du aber einen neuen Thread aufmachen denke ich.

                    Kommentar


                      Hallo zusammen, ich möchte meine beiden SML v1 ehZ Stromzähler über TTL IR Leseköpfe über Serial-2-Ethernet Adapter (z.B. USR-TCP232-E2) auslesen. In der Readme lese ich, dass man auch einen Host angeben kann. Wird diese Kombi so von SML/SMLX unterstützt oder gibts hier Empfehlungen für kompatible Serial-2-Ethernet Adapter? Wollte mal nachgefragt haben, bevor ich mir die HW kaufe. USB Leseköpfe direkt anzuschließen kommt für micht nicht in Frage, da ich SmarthomeNG auf der Synology NAS nutze. Danke vorab.

                      Kommentar


                        Da ich so einen Adapter nicht habe. kann ich auch nicht testen. Also kann das SML Plugin funktionieren, das SMLx könnte funktionieren aber ich kann es nicht testen.

                        Kommentar


                          Guten Morgen zusammen,

                          ich benutze seit ein paar Tagen das SMLx-Plugin um meinen EMH eHZ per Serial-USB-Dongle am RPi auszulesen.

                          Vorab herzliches Dankeschön an die Entwickler und Tester (bmx, simsamiwe, morg, … ) für dieses hervorragende Plugin und generell für die Plattform shng & sv. Es ist einfach genial, wie schnell man „‚mal eben“ noch den Hauptzähler in das System integrieren kann. Danke für alle euren Einsatz und Arbeit

                          Nun zu meiner Frage: Kennt jemand das Verhalten, dass das raspbian OS vermeintlich ohne äußeres Zutun die Schnittstellen-Adresse ändert? Ich bin derzeit mehrmals am Tag dabei die Schnittstelle von /dev/ttyUSB0 auf /dev/ttyUSB1 und wieder zurück in der Plugin-conf zu ändern, damit das auslesen funktioniert.

                          Kommentar


                            Du kannst eine udev Regel aufstellen damit ein bestimmtes USB Gerät immer der gleichen Schnittstelle zugewiesen wird. Ich glaube beim dlms Plugin habe ich das sogar kurz beschrieben. Du kannst aber einiges im Netz dazu finden

                            Kommentar


                              Hallo!
                              Von mir eine Erfolgsmeldung: Logarex LK13BE606749, Baujahr 2022, SW-Vers.: 06 konnte ich erfolgreich mit dem Plugin (vielen Dank dafür!) auslesen.
                              Der Zähler liefert aber Wh zurück entgegen der in IEC 62056-6-1 definierten Einheit kWh. Nur, falls es jemand mal benötigt.

                              Viele Grüße
                              rhaegar

                              Kommentar


                                Ich nutze das Plugin auch erfolgreich mit einem EMH eHZ-HW8E2A5L0EK2P (Einrichtungszähler, Rücklaufsperre, 2012). Bei mir werden auch Wh übertragen.

                                Die aktuelle Leistung wird auch als W übertragen. Allerdings bekomme ich immer „positive“ Werte bzw. immer Bezug gemeldet. Selbst wenn ich ins Netz einspeise. Das Flag der Energierichtung statEnergyTotal ändert sich nicht und ist immer false.
                                Die Netzzustandsdaten (Spannung usw.) werden auch nicht übertragen.

                                Kommentar

                                Lädt...