Hallo Stefan,
mir ist aufgefallen, dass beim Klemmenblock nur Anzahl Adern, Typ und Querschnitt der angeschlossenen Leitung definiert werden können, nicht jedoch die Leitungslänge. Die Leitungslänge sollte jedoch auch dokumentiert werden, ist sie u.A. doch maßgeblich für die Dimensionierung der LSS.
Bezüglich der Dokumentation von Verteilern gibt es in der DIN VDE 0100-510 einige Vorgaben. Nach Abschnitt 514.5.1 muss u.A. folgendes enthalten sein:
Uli
mir ist aufgefallen, dass beim Klemmenblock nur Anzahl Adern, Typ und Querschnitt der angeschlossenen Leitung definiert werden können, nicht jedoch die Leitungslänge. Die Leitungslänge sollte jedoch auch dokumentiert werden, ist sie u.A. doch maßgeblich für die Dimensionierung der LSS.
Bezüglich der Dokumentation von Verteilern gibt es in der DIN VDE 0100-510 einige Vorgaben. Nach Abschnitt 514.5.1 muss u.A. folgendes enthalten sein:
- Angaben zum Kabel- und Leitungstyp, Aderanzahl und Querschnitt, Kabel- und Leitungskennzeichnung, Leitungslänge.
Uli