  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    und die garantieren häufig 50.000 h
    Nein, garantiert wird das in den allerwenigsten Fällen. Es wird einfach behauptet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxodernix
    antwortet
    Das sind alles reine theoretische Angaben. Grundsätzlich sind die Angaben gut um die Produkte miteinander vergleichen zu können, aber....

    Die angegebenen Werte zu Lebensdauer/Schaltzyklen/Degration/usw. werden alle im Prüflabor ermittelt.
    Dort herrschen immer optimale Bedingungen wie z.B.: perfekte Stromversorgung/Leitungslängen/Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Kühlung/Luftzirkulation/usw. Keine einzige dieser Bedingungen wird dann realen Betrieb perfekt erfüllt.

    Vor allem die Leuchtdauer ist interessant dabei.
    Die Leuchtdauer lässt sich ja nicht direkt testen, denn eine LED mit Deinen angegebenen 50.000 Betriebsstunden würde fast 6 Jahre ununterbrochen leuchten. Dies ist viel zu lang für eine Prüfung. Deshalb werden die Lampen nur wenige 1.000 Stunden getestet (meist nur 1/4 Jahr), dafür aber unter verschärften Umgebungsbedingungen wie erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

    Die Ergebnisse werden dann hochgerechnet. Das Ergebnis ist immer nur eine Simulation der Realität mit entsprechenden Abweichungen.



    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen

    Dein Vertrauen in die Langlebigkeit der Stripes ist sehr lobenswert, aber bei den heutzutage verwendeten 20-30W/lfm Stripes ist meine Zuversicht auf Langlebigkeit eher unterdurchschnittlich.
    Selbst mit Aluprofil? Das sieht doch in vielen teuren Leuchten genauso aus und die garantieren häufig 50.000 h

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Auch in der Dusche ist IP65 nicht nötig, wenn die Decke auf halbwegs normaler Höhe ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxodernix
    antwortet
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    über die Jahre mit den Kontakten anstellt
    Dein Vertrauen in die Langlebigkeit der Stripes ist sehr lobenswert, aber bei den heutzutage verwendeten 20-30W/lfm Stripes ist meine Zuversicht auf Langlebigkeit eher unterdurchschnittlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Gegen "Fehler" bei Produktdaten bin ich allergisch. Wer da keine Sorgfalt an den Tag, schludert wahrscheinlich auch anderswo. Und dreamy1 hat schon recht - ich hab nicht gemerkt, dass die Zahl nicht stimmt, weil ich mich nicht auskenne und den Prüfbericht gar nicht näher angesehen habe.

    Ist an der Decke im Bad (außerhalb der Dusche) denn eine Anwendung wo IP65 verzichtbar ist? Vom Bauchgefühl würde ich sagen "ja", aber mir fehlt die Erfahrung was die tägliche, nach dem Duschen erhöhte Luftfeuchtigkeit über die Jahre mit den Kontakten anstellt. Die IP65 Auswahl ist halt schon deutlich eingeschränkter.

    RGBW würde ich gerne nehmen wegen den Pastell-Farben. Der Stripe ist als Ambiente Beleuchtung gedacht, aber wenn der ohne große Probleme/Kosten auch als Grundbeleuchtung taugt soll mir das auch recht sein. Ist sicher schönes, gleichmäßiges und schattenfreies Licht. Es werden knapp 10 m Stripe die U-förmig im Raum von 11 m2 angebracht werden sollen.

    So ganz pragmatisch stelle ich mir vor, dass die Abdeckung auch beim Reinigen/Entstauben vorteilhaft ist? ist das vielleicht sogar das zentrale Argument um a) ein echtes Alu LED-Profil mit Abdeckung zu wählen das auf/in die gewählte Stuckleiste passt und b) dann ein LED-Profil dass in das Alu-Profil passt?

    Hach... ich seh schon ich werde wohl Muster bestellen müssen.
    Zuletzt geändert von jcd; 11.07.2022, 23:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hier mal eine Übersicht, was die Standardabdeckungen eines großen LED-Aluprofilherstellers an Stripes so an Licht schlucken (transparent / satiniert / opak)...gar nicht so wenig:

    snip_20220711225720.png
    Zuletzt geändert von dreamy1; 11.07.2022, 22:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Das ist der Grund weshalb ich die IP stripes nur verwenden würde, wenn sie erforderlich sind.
    Das sehe ich genauso - zumal ja auch das Thema Schnittkanten und Kontaktierung übrig bleibt. Das lässt sich eigentlich nur durch sorgfältigstes Abkratzen des Silikons, Verlöten und mit Schrumpfschlauch mit Heissklebeschicht wieder halbwegs dicht bekommen. Und die Stelle mit dem Schrumpfschlauch schließt schon nicht mehr bündig unten mit der Klebeschicht des Stripes ab - das ist dann auch meistens die Stelle, wo sich der Stripe als erstes vom Untergrund löst...alles schon gehabt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen
    Wäre durchaus mal interessant, mit dem Opple eine Messung durchzuführen inwieweit sich der CRI dadurch verändert.
    Ja, und als Ergänzung die Beleuchtungsstärke. Selbst eine transparente Abdeckung kann 5-10% schlucken, eine opake Abdeckung nochmal mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Also zumindest die IPxx Stripes die ich kenne, haben *oberseitig* einen Silikonüberzug - unten haben die eine ganz normale Klebeschicht, über die die Wärme an ein Aluprofil abgegeben werden kann. Dort ist auch die beste wärmetechnische Kopplung, da die LEDs auf die Kupferfolie gelötet sind.

    Die Wärmeabgabe eines unbeschichteten Stripes "nach vorne" durch Konvektion in einem Aluprofil mit Abdeckung kann man eh vergessen, das dürfte kaum einen Unterschied machen. Ein "Alukühlkörper" hilft da viel mehr, da die Hotspots geringer sind und durch mehr Oberfläche auch mehr Wärme abgegeben werden kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxodernix
    antwortet
    Wäre durchaus mal interessant, mit dem Opple eine Messung durchzuführen inwieweit sich der CRI dadurch verändert.

    Einmal direkt am Stripe, ohne Abdeckung und ohne Reflektion durch die Decke
    Und einmal im Raum knapp unterhalb der Decke (20cm?), nachdem das Licht durch die opale Abdeckung ging und an der Decke reflektiert wurde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Naja, jcd hatte gefragt ob die was taugen und ich habe darauf geantwortet. Die lichttechnischen Daten und die Effizienz muss jeder selbst für sich bewerten, ob das ein für den Anwendungsfall geeignetes Licht ist.

    Bei mir gibts mehrfarbige LED-Stripes ausschließlich für untergeordnete Akzentbeleuchtung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und was macht ihr mit IP68 Stripes? Die liegen komplett im Silikonprofil sind meist auch die selben stripes

    Ist doch logisch, immer unter Wasser betreiben
    Das ist der Grund weshalb ich die IP stripes nur verwenden würde, wenn sie erforderlich sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Bei einer opaken Abdeckung darf man dann gleich nochmal was vom CRI abziehen
    Jo....aber die Wand oder Decke reflektiert ja auch...wer weiß was da passiert.
    Einen Tod musst halt sterben

    Einen Kommentar schreiben:


  • oefchen
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und was macht ihr mit IP68 Stripes?
    Ach Du ! ...kommst imma von Höcksken auf Stöcksken :P

    Ich hab jetzt tatsächlich grad welche (RGBW 24W/m) im Alu-Tiefprofil in die Fassade gesetzt. Sollen später die Terrasse beleuchten.
    Und natürlich haste wieder Recht und der Einwand hat Hand und Fuss. Koi Ahnung ob die wirklich Ihre Wärme weg...ans Alu...abgeben können
    Anderenseits würd ich nie aufs Profil verzichten. Im begehbaren Schrank grad Kleiderstangen installiert:
    Kleidersch.jpg
    ...die kompletten Profile werden gut Handwarm. (TW 20W/m)