Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LED Stripe Sammlung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Dann aber hoffentlich im Lager oder in der Buchhaltung Bitte nicht falsch verstehen aber wenn da Voltus in dem Zusammenhang genannt wird, wirft das kein gutes Licht....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bonscha
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Wenn man für eine Firma hier postet, sollte man due grundlegendsten Sachen aber schon beherschen.
    Ich poste hier nicht dienstlich, ich gebe nur an, wo ich arbeite...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Gängig? Diesen Pfuschern sofort das Gewerbe entziehen, und auf irgendwas umschulen, wo sie ihren Pfusch nachher selber essen können!
    den entsprechenden Normen zu entnehmen, in Deutschland ist das die DIN VDE 0100-540. Dort, wie auch in der Schweiz muss ein Schutzleiter über die gesamte Länge mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für PEN-Leiter) und für keinen anderen Zweck verwendet werden.
    Wenn man für eine Firma hier postet, sollte man due grundlegendsten Sachen aber schon beherschen. Das ist auch ein Grund warum ich im Forum für Herzchirurgie nichts poste

    Einen Kommentar schreiben:


  • wintermute
    antwortet
    Zitat von Bonscha Beitrag anzeigen
    Hast du die Norm im Kopf, in der das nachzulesen ist, damit ich den Wortlaut auch mal kenne?
    Ich denke mindestens hier sollte das irgendwo verlinkt sein... (Ja, Roman, ich weiss... Wikipedia ist "unwissenschaftlich", aber ich kenn die VDE leider nicht auswendig )

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bonscha
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Umfärben über den kompletten Leitungsweg Sebastian?! Bitte vormachen! Mir genügen 20m
    Dass es auf ganzer Länge passieren muss, hatte ich noch nicht gehört. Sorry! Es ist aber tatsächlich eine ziemlich gängige "Notlösung"...

    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und diese Aussage kommtvon einem Voltus Mitarbeiter? Einem Laien würde ich jetzt den Kopf waschen. Aber das macht mich jetzt echt sprachlos!
    Das macht mich noch lange nicht zu einem Elektriker... Ich habe (leider) kein umfangreiches Normenwissen. Wenn es stimmt, dass tatsächlich die Ader auf gesamter Länge eine andere Kennzeichnung erhalten muss, geht das natürlich nicht. Mir war nur bekannt, dass Farbverlust = nutzbar bedeutet, wenn kein 230 V in der Leitung läuft...
    Hast du die Norm im Kopf, in der das nachzulesen ist, damit ich den Wortlaut auch mal kenne?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von Bonscha Beitrag anzeigen

    Spannungsfall mal außen vor gelassen, kann man die grüngelben auch "umfärben" und ein NYM-J so nutzen. Solange keine Verwechslungsgefahr besteht, ist das ja unkritisch.
    Und diese Aussage kommtvon einem Voltus Mitarbeiter? Einem Laien würde ich jetzt den Kopf waschen. Aber das macht mich jetzt echt sprachlos!
    Zuletzt geändert von vento66; 09.06.2017, 22:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich war nicht geschockt, nur verwirrt... dann gehe ich Montag mal meinen Innendienst nerven!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bonscha
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Bonscha : Wieso steht denn da jetzt 18W? Oder ist die Änderung noch nicht online?
    Ja, heute gepflegt und Montag Veröffentlichung...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    Da du leider keine Artikelnummern geschrieben hast, meinst du den Stripe mit der Nummer 1662672?
    Jo Roman! Bin aber gerade geschockt!
    Bonscha : Wieso steht denn da jetzt 18W? Oder ist die Änderung noch nicht online?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Hi,

    die Stripes sind mit vorläufigen Datenblättern im Shop.

    Der RGBW liegt jetzt bei 26W/Meter, die sich folgendermaßen aufteilen: 5W, 5W, 5W, 11W.
    Da du leider keine Artikelnummern geschrieben hast, meinst du den Stripe mit der Nummer 1662672?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Umfärben über den kompletten Leitungsweg Sebastian?! Bitte vormachen! Mir genügen 20m

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bonscha
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Dann such mal ein 5 adriges Kabel ohne Schutzleiter. Außerdem kanns nicht schaden wenn der gemeinsamme Pluspol einen höheren Querschnitt hat grade bei langen Strecken
    Spannungsfall mal außen vor gelassen, kann man die grüngelben auch "umfärben" und ein NYM-J so nutzen. Solange keine Verwechslungsgefahr besteht, ist das ja unkritisch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Dann such mal ein 5 adriges Kabel ohne Schutzleiter. Außerdem kanns nicht schaden wenn der gemeinsamme Pluspol einen höheren Querschnitt hat grade bei langen Strecken

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bonscha
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Bei RGBW dann 7 adrig und für "Plus" 2 Adern benutzen/parallel schalten
    Wozu? RGBW braucht nur 5 Adern...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Bei nem RGB Stripe kannste nen 5adriges Ölflex mit passendem Querschnitt nehmen. Bei RGBW dann 7 adrig und für "Plus" 2 Adern benutzen/parallel schalten

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X