Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

EMV-Verhalten von LED-Netzteilen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • oezi
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    Ich bin raus
    schade, ist aber deine Entscheidung

    keiner muss die andere Meinung annehmen, jeder darf seine Meinung auch behalten.[

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Nein, da ist kein Wiederspruch,
    die Reaktion hatte ich ja bereits vorausgesagt.

    Ich könnte jetzt nochmal alles im Detail zitieren, ohne es aus dem Zusammenhang zu reißen. Wie 6ast geschrieben hat, das MW das Netzteil als "dokumentiert ungeeignet für >2m" beschreibt und ich sage, das MW zu >2m einfach gar nichts sagt, sondern offen lässt. Genau dieser Aussage von mir hast Du widersprochen, um es dann 10 Beiträge später selber zu schreiben. Aber kann ja jeder selber nachlesen. Ich bin raus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    MatthiasS

    Matthias, könntest du die Beiträge ab #3511 in einen Thread "Meanwell HLG Diskussion zu Normen und bestimmungsgemässem Gebrauch" verschieben? Das ist thematisch alles ein Block. Man könnte dann dieses Einzelthema besser wiederfinden und der Verteilerthread wäre aufgeräumt, ein Link auf den anderen Thread genügt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Nein, da ist kein Wiederspruch, ganz im Gegenteil. Der Einsatz des MW Netzteils ist mit einer Leitungslänge von >2m nicht mehr bestimmungsgemäß - das ergibt sich aus der Einschränkung die MW selbst trifft. Und was bei diesem nicht bestimmungsgemäßen Betrieb dieses Netzteils mit einer Leitungslänge >2m passiert, ist schlicht nicht bekannt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    ...ich wüsste nicht, wo ich meine Meinung geändert haben sollte?
    ich schon

    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Das ist nicht richtig! Die Angabe von 2m ist eine einschränkende Installationsrichtlinie, die besagt, dass unter diesen Umständen (und nur dann!) die Normen eingehalten werden. Das bedeutet sehr wohl, dass mit Überschreitung der angegebenen max. Leitungslänge der Einsatz nicht mehr bestimmungsgemäß ist!
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Ob die Anforderungen bei einer Leitungslänge >2m eingehalten werden oder nicht ist schlicht nicht bekannt. Das muss dann der Errichter ermitteln,
    Du wirst jetzt aber sicher erklären, dass "nicht bestimmungsgemäß" und "schlicht nicht bekannt" sich nicht widersprechen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Allgemein anerkannten Regeln der Technik

    Regeln der Technik = Normen
    Annerkannt = wissenschaftlich belegt
    allgemein = in der Praxis bewährt


    Nixht jede VDE erfüllt diese Vorraussetzung. Maximal anerkannte Regel der Technik. Eine Norm die 1 Jahr auf dem Markt ist, kann die bewährt sein?
    Win gerät was 1 Kahr auf dem Markt ist, kann das bewährt sein?
    Zuletzt geändert von larsrosen; 08.09.2019, 18:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Coma40
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Die VDE Normen sind doch bindend oder bin ich gaga?
    Jein.
    Das EnWG schreibt vor, dass elektrische Anlagen so zu errichten sind, dass die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten werden.
    Wenn ein ELI die VDE einhält, darf er vermuten, dass er selbiges macht.
    Siehe §49 EnWG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Coma40
    antwortet
    Das stimmt, aber derjenige, der die Verteilung baut und die Grenzwerte einhält, der kann am Ende dann ja nichts dafür wenn der Endverbraucher da 10 Meter Zuleitung dranhängt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Die VDE Normen sind doch bindend oder bin ich gaga?

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Das lässt sich 1zu1 darauf übertragen.

    wer nicht weiß was die Indexangabe auf einem Reifen bedeutet kann trotzdem schneller fahren.
    Wer beim MW es einbaut ohne die BA zu lesen handelt genauso fahrlässig.

    Und du kannst das MW ja dezentral installieren in die werbereklame zb.

    Beim MW steht es in der Anleitung. Ausgang bei beiden ungewiss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Coma40
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Das musst Du dir vorstellen wie bei einem Reifen. Jeder ist für eine bestimmte zulässige Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Unter dieser Rahmenbedingung garantiert der Hersteller den ordnungsgemäßen Betrieb. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten kann funktionieren oder eben nicht.
    Das könnte aber auch gefährlich werden, wenn man diesen Vergleich auf das Thema hier überträgt:

    Ein Reifen hat einen Geschwindigkeitsindex. In Deutschland dürfen als Sommerreifen nur Reifen auf dem Fahrzeug montiert werden, bei welchem der Geschwindigkeitsindex >= bbH (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit) ist. Bei Winter- und Ganzjahresreifen darf diese Geschwindigkeit unterschritten werden, wenn im Fahrzeuginneren, deutlich für den Fahrer erkennbar ein Warnhinweis (meist in Form eines Geschwindigkeitsbegrenzungszeichens) angebracht ist. Das Anbringen des Aufklebers ist im Übrigen Sache vom Monteur (Verbauer, Fachfirma oder Privatmann, je nachdem...).
    Sollte dieser Aufkleber fehlen gibts im Übrigen auch keine bestandene Hauptuntersuchung...
    Wenn man dann zu schnell fährt und der Reifen fliegt einem um die Ohren, bekommt man es bei einer Schädigung von allen Seiten besorgt: Versicherung hat keine Lust zu regulieren, Polizei ist nicht erfreut usw...

    Das wäre quasi so, dass MW in ihrer Beschreibung erklärt, dass die Leitungslänge 2 M. nicht überschreiten darf. Derjenige, der es dann in einen Verteiler baut (ohne die Leitungslänge zu überschreiten) müsste einen Warnhinweis anbringen. Der Endmonteur dürfte diese Länge dann nicht überschreiten.
    Das Problem liegt aber darin, dass man in der Praxis quasi gar keine Möglichkeit hat in dieser Lage die 2M nicht zu überschreiten. Beim Auto könnte man eben auch langsamer fahren.
    Wenn der Kunde aber wünscht, dass dieses Produkt dort eingebaut werden soll, dann macht man das halt auch. Kann moralisch verwerflich sein. Verboten ist es nicht...
    Wie 160 km/h Beschränkung auf nem 911er Porsche...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet

    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Rein interessehalber , werden die 2m derart überschritten, wenn zB die SV und der Dimmer im gleichen Schrank montiert sind und ist diese Überlänge derart gravierend ?
    Die 2m bei Meanwell sind gemessen vom Netzteil bis zum Leuchtmittel.

    EMV-Messungen betrachten zwei Aspekte: leitungsgebundene Störung und abgestrahlte Störungen. Bei der sekundären Leitungslänge geht es um die Begrenzung abgestrahlter Störungen. Technisch gesehen kann die Länge, die im metallischen Verteiler steckt, kaum zur Abstrahlung beitragen. Wirksam abstrahlen kann die Leitungslänge, die herausgeführt ist.

    In der Praxis kann es natürlich auch Mischformen geben, wo die Leitungen sowohl auf andere Leitungen koppeln (räumlicher Abstand ist hier hilfreich) als auch abstrahlen.

    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Wieso ist das Ganze eigentlich nur bei LEDs von Belang? Woanders hatte eine geschrieben dass das "Enertex" ja zu schade sei um was anderes damit zu Versorgen. Da frage ich mich was spielt es denn am Ende für eine Rolle wenn es um EMV geht ob da nun ne LED dran hängt oder nur nen einfacher Widerstand. Interesiert doch aus EMV technischen Gesichtspunkten überhaupt nicht.
    Richtig, das EMV-Verhalten ist hier nicht vom Verbraucher abhängig. Die konkrete Norm gemäß EMV-Richtlinie hängt von der Geräteart ab, aber die Grenzwerte sind vermutlich ähnlich oder identisch.

    Für Verbraucher an lange Leitungen, z.B. Türsprechstellen oder als Hilfsspannung für Wetterstationen, werden in den Installationhinweisen oft AC Klingeltrafos genannt, die im Gegensatz zu Schaltnetzteilen keine Funkstörungen verursachen können.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 08.09.2019, 17:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Wieso ist das Ganze eigentlich nur bei LEDs von Belang? Woanders hatte eine geschrieben dass das "Enertex" ja zu schade sei um was anderes damit zu Versorgen. Da frage ich mich was spielt es denn am Ende für eine Rolle wenn es um EMV geht ob da nun ne LED dran hängt oder nur nen einfacher Widerstand. Interesiert doch aus EMV technischen Gesichtspunkten überhaupt nicht.
    Müsste man demnach nicht überall auf die besagte Norm zurückgreifen nicht nur bei LED/Beleuchtung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Rein interessehalber , werden die 2m derart überschritten, wenn zB die SV und der Dimmer im gleichen Schrank montiert sind und ist diese Überlänge derart gravierend ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    ...ich wüsste nicht, wo ich meine Meinung geändert haben sollte?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X