Sammelthread:HEIDELBERG Wallbox Energy Control

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von sti87 Beitrag anzeigen
    Hast Du somit auch zwei Modbus Weinzierl Gateways und steuerst beide Boxen individuell an?
    Nö, die eine Box ist eine einzelne Wallbox, die einen ganzen Zähler exklusiv für sich alleine hat. D.h. mit einem E-Tarif vom EVU. Da hängt dann jeden Abend (wenn er denn mal kommt) ein Opel Zaifra Life E dran, da wird gar nichts geregelt, damit wird gearbeitet.

    Zitat von sti87 Beitrag anzeigen
    Wie meinst Du, "mehr kann er nicht"? Es gibt doch folgende Abstufungen: 2,1 kW/3,7 kW/7,2 kW/11 kW
    Er ist das Auto meiner Frau. Das Auto kann nur 2 Phasig, maximal 7,2kW laden. Die Ladeleistung ist übrigens gleitend in 0,1A. D.h. Wenn ich der Wallbox 50 sende, dann fängt er mit 5A das laden an, bei 51, geht es auf 5,1A usw, das gibt das auch so auch zurück. D.h. die groben Abstufungen von dir sind nicht nötig. Woher hast du die Information mit den 2A Schritten? Wenn ich den Wert 90 sende, dann wird mit 9A geladen.

    Ich habe jetzt einen Smartmeter in den Abgang meiner Wohnung nach "unten" zum Zähler eingebaut. Nur die Leistung die jetzt durch diesen Smartmeter nach "unten" fließt, regelt jetzt den Ladestrom. Das klappt jetzt so wie ich es gedacht habe, aber der Netzeinspeisezähler ist natürlich zu weit "unten" in der Reihenfolge.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sti87
    antwortet
    Hi Roman,

    besten Dank für die Zusammenfassung! 🍺

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Interessante Frage, aus dem Bauch würde ich sagen, ja das geht. Müsste man mal testen. Ich habe ja auch 2 Heidelberg Connect, aber die hat jede eine eigene 16A Sicherung und die eine sogar einen eigenen Zähler.
    Hast Du somit auch zwei Modbus Weinzierl Gateways und steuerst beide Boxen individuell an?

    Ich tendiere ebenso zu zwei Heidelberg Wallbox Energy Control in Verbindung mit meinem bestehenden Homeserver.
    Ziel wäre je nach Überschuss und Priorität (welches Auto zuerst), die zwei Boxen zu steuern.


    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Starte ich mit 230V * 6A * 2 Phasen (mehr kann er nicht)
    Wie meinst Du, "mehr kann er nicht"? Es gibt doch folgende Abstufungen: 2,1 kW/3,7 kW/7,2 kW/11 kW

    Zu den Abstufungen: Du schriebst mit Deiner Logik in das Register 261, welches 6-16A zulässt, jedoch in 2A Schritten.
    Wie reagiert die Box wenn Du z.B. den Wert 90 sendest? Wir dann auf-oder abgerundet oder musst Du exakt in den 2A Schritten Werte senden?

    Danke und vG

    Einen Kommentar schreiben:


  • hari2
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Das war nicht so direkt offensichtlich anhand des Beitrages und nein, wäre mir nicht bekannt.
    Ich finde es immer schade wenn Hersteller von 9600,8E1 abweichen und keine Konfiguration erlauben. Ich habe schon ein paar Geraete am Modbus, und eines davon kann nur 9600 (was ja ein "quasi standard" fuer viele Modbus RTU slaves ist). Die WB haette mir ansonsten gut gefallen. Danke jedenfalls fuer Deinen ausfuehrlichen Bericht!

    lg Hari

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Ich meinte die Wallbox, nicht das Weinzerl 886.
    Das war nicht so direkt offensichtlich anhand des Beitrages und nein, wäre mir nicht bekannt.

    Achja, wie ich heute lernen durfte, wer an der falschen Stelle misst, der hat eine sch... Logik! Ich habe den Wert des KNX Zählers vom Messstellenbetreiber genommen. Damit quasi (vom Haus und PV ausgesehen) dem Netzeinspeisezähler. Die Wallbox hängt natürlich "davor" d.h. ich hatte was tolles gebaut. Ab 3200W Überschuss, fängt die Wallbox das laden an, nach einer Minute hört sie auf, weil der Überschuss ja unter 2000W ist und dann fängt sie wieder das laden an um eine Minute später...

    Ich baue jetzt einen Smartmeter von der "Wohnung nach unten" Richtung Zählerschrank ein. Dann habe ich den Wohnungsüberschuss und nicht mehr den Einspeiseüberschuss.. und dann kann ich auch richtig rechnen.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 27.04.2021, 18:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hari2
    antwortet
    Ich meinte die Wallbox, nicht das Weinzerl 886.

    Lg hari

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Sehe ich richtig dass man die Baudrate nicht einstellen kann?
    wo? im gateway kann man es einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hari2
    antwortet
    Sehe ich richtig dass man die Baudrate nicht einstellen kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raphael Huckert
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Man kann das gw aber als slave einstellen und dann nur noch Werte lesen
    ja das stimmt. sollte man mal testen.
    Meine Auffassung war bisher bei Modbus RTU, dass nur der Master Daten abfragen kann und dem Slave die Daten zur Verfügung stellt. Der Slave reagiert also nur auf Aufforderung des Masters.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Man kann das gw aber als slave einstellen und dann nur noch Werte lesen. Warum sollte das nicht gehen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raphael Huckert
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Interessante Frage, aus dem Bauch würde ich sagen, ja das geht. Müsste man mal testen
    das dürfte nicht funktionieren, da beim internen Lastmanagement eine Box der Master/Leader und die andere der Slave/Follower ist.

    Im Aufbau mit KNX über das Weinzierl GW stellt das GW den Master dar

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigen
    Wie stellt sich denn das dar, wenn ich zwei Energy Control habe,
    die untereinander über das lokale Lastmanagement die Ladeleistung aushandeln
    und ich nur Status oder andere Parameter über das Weinzierl KNX auslesen möchte?
    Kann ich dieses dann als Slave programmieren?
    Interessante Frage, aus dem Bauch würde ich sagen, ja das geht. Müsste man mal testen. Ich habe ja auch 2 Heidelberg Connect, aber die hat jede eine eigene 16A Sicherung und die eine sogar einen eigenen Zähler.

    Mein aktuelle Logik sieht so aus:
    image_2021-04-25_22-46-02.png
    Den Rechenweg hätte man auch leichter machen können, ich wollte es aber auch noch in 1-2 Monaten verstehen.
    Das funktioniert sehr gut aktuell. Mal sehen ob ich noch eine zeitliche Komponente einbaue, da Entnahme vom warmen Wasser über den Durchlauferhitzer dann immer das Laden unterbrechen würde. Keine Ahnung ob das so gut oder schlecht ist, kann da evtl. wer was sagen?
    Zur Erklärung noch: Die Einstellung des Ladestromes bezieht sich immer auf den Lieferwert. Dadurch muss ich mich 0 darum kümmern was meine Frau gerade treibt. Schaltet sie die Spülmaschine oder den Trockner ein, wird das Auto von alleine nach geregelt oder komplett aus geschaltet, da es der größte Verbraucher ist und am längsten doof herum steht.

    Das Ergebnis sieht dann so aus:
    Homeserver Ladung.JPG

    Wobei Ladestrom die maximale Vorgabe aktuell ist, gerade ist das Auto leider arbeiten.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 26.04.2021, 14:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • protonmw
    antwortet
    Zur Info: Ich habe die Heidelberg Energy Control erfolgreich mittels NodeRed angesteuert. Falls es hier Fragen gibt, immer raus damit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bjoernhim
    antwortet
    Hi Roman,
    sehr schöner Thread!
    Ich hoffe, ich darf mal Zwischenfragen.

    Wie stellt sich denn das dar, wenn ich zwei Energy Control habe,
    die untereinander über das lokale Lastmanagement die Ladeleistung aushandeln
    und ich nur Status oder andere Parameter über das Weinzierl KNX auslesen möchte?
    Kann ich dieses dann als Slave programmieren?
    Ich möchte mich eigentlich nicht um das Lastmanagement selbst kümmern müssen,
    bzw. mir keine Logik dafür ausdenken, wenn es heidelberg schon lokal umgesetzt hat.

    Danke und Gruß Björn

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Kann das evtl. wer prüfen? Der Energiewert seit Installation ist bei mir immer gleich dem Energiewert seit Start. Eigentlich sollte der Wert seit Installation die Summe aller Einzelladungen sein. Ich habe heute aber bereits 12,8kWh von der PV ins Auto geladen und heute Abend habe ich noch einmal 3689Wh ins Auto geladen und der Summenwert ist wieder gleich dem Tageswert. GAs sind unterschiedlich. Register sind auch richtig eingestellt. Kann das evtl. Jemand einmal gegen prüfen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Einfache Methode wie Auto und Wallbox glücklich sind für eine Ladeunterbrechnung.
    Ich habe noch einen Fehler in meiner HS Logik, bzw noch nicht an alles gedacht. Ich dachte ich muss erst den Ladestrom einstellen und schicke dann auf Register 259 eine 1. Es geht aber viel einfacher. Wird auf das Register für den Ladestrom ein Wert kleiner 60 = 6A geschrieben, geht der Ladestrom auf 0 und die Wallbox + das Auto in Ladepause. Das Auto motzt nicht, es wird nichts hart abgeschaltet und die Wallbox meldet keinen Fehler.
    D.h. ich baue mir jetzt einfach eine Hysterese in die Logik und sobald der Wert über 5,9A geht, kann ich laden. Das teste ich jetzt noch durch und gebe dann Rückmeldung.

    Einen Kommentar schreiben: