Jetzt mal ernsthaft, man muss sich aber auch nicht kirre machen. Bei uns gibts:
- Bohrung
- Leerrohr (evtl. mit 2k-Mörtel zusätzlich einkleben)
- von außen Leerrohr 5cm überstehen lassen und ordentlich einpinseln
Eine kunstoffvergütete Dichtschlämme kann da evtl. mehr ab als Bitumen (nach Geschmack)
Unser Keller ist (trotz KEINEM drückenden Wasser) nach Lastfall 6 mit RSB 55Z von Hahne abgedichtet (6mm, mit Gewebe). Aber das Rohr selbst - selbst wenn mal von außen was reinzieht - kann man ja von innen was nachlegen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Kabel nach aussen führen
Einklappen
X
-
Bitte so auf keinen Fall. Das ist nicht fachgerecht.Zitat von Kahler Beitrag anzeigenSo habe ich es gemacht. Um etwas für die Luftdichtigkeit zu tun, würde ich mit Schaum arbeiten, den Rest erledigt der Putz.
Eine Doyma oder sonstige Kabeldurchführung ist gegen drückendes Wasser, das kommt (hoffentlich) im EG nicht vor - und wenn, wären dein Backsteine und der VWS auch nicht wasserdicht.
Bei Keller aus Mauerwerk eine Kernbohrung waagerecht nach außen bohren. Anschließend ein Futterrohr einmörteln (Bei Betonkeller entweder vor dem Betonieren Futterrohr setzen der später aufwendiger Kernbohrung erstellen).
Der Keller gehört von Außen bis 50cm über Erdreich mit Bitumen plus Gewebe dickbeschichtet (also auch rund um das eingemörtelte Futterrohr). Erst darauf kommt ein WDVS.
Anschließend eine Marken Kabeldurchführung einsetzen (z.B. Doyma).
So hat Wasser keine Chance.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
schau doch mal nach Hauff Verschraubungen im Internet unter www.hauff-technik.de
Die verwenden wir in der Firma immer. Hatten noch nie Probleme damit.
Sebastian
Einen Kommentar schreiben:
-
So habe ich es gemacht. Um etwas für die Luftdichtigkeit zu tun, würde ich mit Schaum arbeiten, den Rest erledigt der Putz.Zitat von Memphi Beitrag anzeigenOder ist es besser Kabeln waagerecht durch die Wand zu führen und dann unter WDVS senkrecht in die Erde rein?
Eine Doyma oder sonstige Kabeldurchführung ist gegen drückendes Wasser, das kommt (hoffentlich) im EG nicht vor - und wenn, wären dein Backsteine und der VWS auch nicht wasserdicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von Topper Beitrag anzeigenIm Erdbereich wärs wohl auch kein Porenbeton.
Also in der Erde ist kein Porenbeton sondern gegossene Platte. Macht es Sinn eine Bohrung schräg nach unten durch den Porenbeton und durch die Platte zu machen, so dass die Kabeln direkt unter die Erde gehen? Oder ist es besser Kabeln waagerecht durch die Wand zu führen und dann unter WDVS senkrecht in die Erde rein?
Diese Kabeldurchführungen sind aber auch für gegossene Betonwände gedacht und nicht für gemauerte. Gibt es aber sowas auch für bereits gemauerte Wände?Zitat von m3xx Beitrag anzeigenich verwende produkte der firma Doyma Doyma Durchführungssysteme :: Curaline® Kabeldurchführungen
Gruß Tobi
MfG Alexander
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
auf jedenfall eine ordentliche Kabeldurchführung!
ich verwende produkte der firma Doyma Doyma Durchführungssysteme :: Curaline® Kabeldurchführungen
Gruß Tobi
Einen Kommentar schreiben:
-
Memphi hat nicht geschrieben, dass es im Erdreich nach außen geht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteEs ist schon klar, dass der Dichtstoff keine Lösung ist. Aber manchmal kann eben keine Kernbohrung durchgeführt werden. Und selbst dann ist Bitumen und Gummimörtel immer noch besser als nichts,
Aber wenn möglich sollte immer eine vernünftige Tülle verwendet werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schäumen, mit Dichtstoff zukleistern oder mit Silikon abdichten ist alles totaler Pfusch.
Hier steht wie es fachgerecht gemacht wird:
https://knx-user-forum.de/240969-post16.html
So bleibt im Schadensfall auch der Versicherungsschutz erhalten
Einen Kommentar schreiben:
-
bitte vergesst die Schaum-NICHT-lösung!!
Schaum ist NICHT dicht (auch nicht Brunnenschaum): das ist MURKS und sonst nix...
Es lohn nicht wegen ein paar € sich solche Schwachstellen einzubauen!
Ordentliche Durchführungen nehmen (wie beschrieben) und gut ist's...
(auch noch nach Jahren)
Einen Kommentar schreiben:
-
Da Ihr Portenbeton verwendet ist stehendes Wasser wohl eher nicht zu erwarten. Daher sollte die Ausführung des Elektrikers reichen.
Die Mauerdurchführungen sind eher für Beton gedacht. Unbedingt notwendig bei hohem Grundwasserspiegel und stehendem Wasser.
Es gibt noch Mauerdurchführungen von 3M und Cellpack und zugehörige Abdichtung. Diese habe ich verwendet. Die Mauerdurchführung ist gewellt und vermeidet, dass Wasser am Kabel entlang zur Mauer fliesst. Zudem wird das Kabel entlastet.
Grüsse,
Uli
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe jetzt sowas gefunden, aber es muss in Beton eingegossen werden. Kabeldurchführungen - UGA SYSTEM-TECHNIK
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteKernbohrung gerade, dann werden sogenannte Kabeldurchführungstüllen eingebracht, die sich von beiden Seiten zusammenziehen......
wenns billig sein soll:
Kabel mit Dichtzeug vom Baumarkt von Innen zuschmieren(Bitumenähnlich, z.B MEM Dicht und FIX), von außen her GummiMörtel auftragen, geht auch,....
Einen Kommentar schreiben:
-
Kabel nach aussen führen
Hallo,
Wie werden eigentlich Kabeln von Ihnen (HWR) nach aussen (Garten) geführt ? Mein Elektriker meinte, dass er sonst immer die Aussenwand schräg nach unten durchbohrt, Kabeln durchzieht und dann die Bohrung mit Schaum zumacht. Mir kommt es aber irgendwie nicht besonders robust/Langzeit tauglich vor. Deswegen wollte ich gerne wissen wie sowas normalerweise gemacht wird.
Geplant ist, einen 12x1,5 NYY, einen KNX, ein paar 6x2x0,8, ein Video/Strom Kabel und 2 Cat7 Kabeln raus zuführen.
Nachtrag: Die Wände sind aus 24 cm Porenbeton zzgl WDVS
MfG AlexanderStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: