Hallo zusammen,
aus aktuellem Anlass würde mich mal interessieren wie die Parameter der Sole-Vorwärmung einer KWL am sinnvollsten einzustellen sind.
Wann die Vorwärmung aktiviert wird hängt bei mir von der Fortlufttemperatur ab. Laut Herstellerempfehlung wurde dieser Schaltpunkt auf 4°C eingestellt.
Das Problem: Sobald die Aussentemperatur negativ ist, macht der Bypass auf was zur Folge hat, dass die Fortlufttemperatur noch nie unter 4°C gefallen ist, auch wenn es draussen -12°C hatte. Irgendwann hatten wir dann eine Zulufttemperatur um die 13°C und die WRG ist auf unter 80% gefallen. Das muss dann mittelfristig wohl die Heizung ausgleichen.
Testweise habe ich dann mal den Schaltpunkt für die Vorwärmung auf 12°C eingestellt. Das hat die Vorwärmung für kurze Zeit aktiviert und seitdem habe ich schöne (fast) konstante 18°C Zuluft und einen WRG-Grad von ca. 92%.
Ich finde es halt etwas komisch, dass ich soweit von der Herstellerempüfehlung weg bin damit es funktioniert. Wie ist das bei euch so?
aus aktuellem Anlass würde mich mal interessieren wie die Parameter der Sole-Vorwärmung einer KWL am sinnvollsten einzustellen sind.
Wann die Vorwärmung aktiviert wird hängt bei mir von der Fortlufttemperatur ab. Laut Herstellerempfehlung wurde dieser Schaltpunkt auf 4°C eingestellt.
Das Problem: Sobald die Aussentemperatur negativ ist, macht der Bypass auf was zur Folge hat, dass die Fortlufttemperatur noch nie unter 4°C gefallen ist, auch wenn es draussen -12°C hatte. Irgendwann hatten wir dann eine Zulufttemperatur um die 13°C und die WRG ist auf unter 80% gefallen. Das muss dann mittelfristig wohl die Heizung ausgleichen.
Testweise habe ich dann mal den Schaltpunkt für die Vorwärmung auf 12°C eingestellt. Das hat die Vorwärmung für kurze Zeit aktiviert und seitdem habe ich schöne (fast) konstante 18°C Zuluft und einen WRG-Grad von ca. 92%.
Ich finde es halt etwas komisch, dass ich soweit von der Herstellerempüfehlung weg bin damit es funktioniert. Wie ist das bei euch so?