Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Auf der anderen Seite könnte ich, wenn ich Micha richtig verstanden habe, mit flexibler Leitung und Doppeladerendhülsen arbeiten, würde mir dann also die Klemmblöcke sparen.
Blöd ist nur, wenn der Aktor auf 2,5mm^2 ausgelegt ist und man 2 Kabel anklemmen möchte. Da haben die auch mit einer Doppeladerendhülse zuviel Querschnitt.
@Monti: Sorry, dass ich deinen Thread gekapert habe, hoffe aber, dass das noch nah genug beim Thema ist.
Dachte ich mir. Kann es sein, dass das der deutsche Durchschnitts-Eli damit nicht so genau nimmt?
Wie dem auch sei. Ich wollte mich eh sukzessive durch die Verteilungen wühlen, um sie "schön zu machen". Während des Hausbaus haben wir doch mehr auf Funktion geachtet, da war die Elektrik nur eine von vielen Gewerken.
Wie sieht denn so ein Klemmblock für die Hutschiene aus? Geht man da typischerweise so vor, dass man den Klemmblock direkt neben den Aktor setzt, oder würde man alle Klemmblöcke auf eine HS setzen und von dort aus weiterverkabeln?
Auf der anderen Seite könnte ich, wenn ich Micha richtig verstanden habe, mit flexibler Leitung und Doppeladerendhülsen arbeiten, würde mir dann also die Klemmblöcke sparen.
Die Frage ist, was besser ist...
@Monti: Sorry, dass ich deinen Thread gekapert habe, hoffe aber, dass das noch nah genug beim Thema ist.
Dachte ich mir. Kann es sein, dass das der deutsche Durchschnitts-Eli damit nicht so genau nimmt?
Wie dem auch sei. Ich wollte mich eh sukzessive durch die Verteilungen wühlen, um sie "schön zu machen". Während des Hausbaus haben wir doch mehr auf Funktion geachtet, da war die Elektrik nur eine von vielen Gewerken.
Wie sieht denn so ein Klemmblock für die Hutschiene aus? Geht man da typischerweise so vor, dass man den Klemmblock direkt neben den Aktor setzt, oder würde man alle Klemmblöcke auf eine HS setzen und von dort aus weiterverkabeln?
Auf der anderen Seite könnte ich, wenn ich Micha richtig verstanden habe, mit flexibler Leitung und Doppeladerendhülsen arbeiten, würde mir dann also die Klemmblöcke sparen.
Die Frage ist, was besser ist...
@Monti: Sorry, dass ich deinen Thread gekapert habe, hoffe aber, dass das noch nah genug beim Thema ist.
Bei starren / massiven Leitern helfen Aderendhülsen nichts.
Mehrere starre / massive Leiter in einer Klemstelle sind zu 99,999% ganz gefährlicher Murks den man auch nicht dadurch reparieren kann dass man die Klemme besonders fest anzieht.
Im Zweifelsfall gelten die Produktbeschreibungen der Hersteller, dort ist angegeben was geklemmt werden darf (Querschnitt, Anzahl und Drehmoment).
Die Klemmstellen berücksichtigt man üblicherweise bei der Planung. Dann kann man die Geräte so auswählen dass man ausreichend Klemmstellen hat. Ansonsten gibt es Klemmenblöcke die man entweder in den Zählerschrank oder auf die Hutschiene rasten kann um mehrere Leiter einzustecken.
Na so macht man das aber nicht. Bei flexiblen Adern ist immer eine Aderendhülse zu verwenden.
Das ist klar. Allerdings habe ich keine flexible, sondern bei 1,5qmm bzw. 2,5qmm starre Leitung verlegt.
Lediglich die größeren Dimensionen (6qmm und größer) sind flexible Leitungen, dann mit Aderendhülsen.
Bei ABB-Aktoren habe ich 2 Kabel in einer Klemme ohne Aderendhülse bombenfest verschraubt, so wie es auch der mich unterstützende Eli bei der Grundinstallation gemacht hat.
Na so macht man das aber nicht. Bei flexiblen Adern ist immer eine Aderendhülse zu verwenden.
Von einem zum Aktoreingang zum nächsten Aktoreingang mittels Doppeladerendhülse in 2,5 mm² (oder halt 1,5mm²)
Eine Doppeladerendhülse ist sicher schön, macht aber den nächsen Umbau - den ich am Anfang das eine oder andere Mal hatte - doch aufwändiger.
Bei L&J-Aktoren und, meine ich, auch bei Hager gibt es pro Kanal und Eingang zwei Anschlüsse, so dass das Weiterverkabeln kein Problem ist. Bei ABB-Aktoren habe ich 2 Kabel in einer Klemme ohne Aderendhülse bombenfest verschraubt, so wie es auch der mich unterstützende Eli bei der Grundinstallation gemacht hat.
Wenn du von "Doppeladerendhülse" schreibst: Ist letzeres VDE-seitig möglicherweise nicht gestattet?
Igendwie komm ich jetzt mit der Frage nicht ganz klar, aber ich versuchs mal so:
Prinzipiell hast du schon richtig gedeutet, was ich gemeint habe.
Vom RCD (altdeutsch FI) geht ein 10 oder 16mm² auf den ersten LS. Die LS werden untereinander mit einer Kammschiene verbunden.
Soweit habe ich das noch verstanden....
Von jedem einzelnen LS geht ein 2,5mm² (bei 16A auch 1,5mm² zulässig) Zu dem entsprechenden Aktoreingang. Von einem zum Aktoreingang zum nächsten Aktoreingang mittels Doppeladerendhülse in 2,5 mm² (oder halt 1,5mm²)
Diese Doppeladerendhülsen werden gecrimpt? Habt ihr Empfehlungen für entsprechendes Werkzeug? Die Aktorein- und ausgänge sind ja teilweise auf 2,5mm^2 ausgelegt, so dass eigentlich nur ein Draht angeschlossen werden kann.
Vom Aktorausgang gehts wieder mit 2,5mm² (oder 1,5 mm²) zu der entsprechenden Reihenklemme.
Falls mehrere Reihenklemmen mit einem Kanal versorgt werden sollen auch Doppeladerendhülsen?
Der N kommt einmal vom entsprechenden RCD direkt auf die Reihenklemme und wird mittels N_Schiene direkt an den Reihenklemmen verteilt.
N-Schienen wollte ich bei den Reihenklemmen eigentlich vermeiden, um bei der Aufteilung auf die FI flexibler zu sein. Gibt es hier brauchbare Alternativen?
Igendwie komm ich jetzt mit der Frage nicht ganz klar, aber ich versuchs mal so:
Vom RCD (altdeutsch FI) geht ein 10 oder 16mm² auf den ersten LS. Die LS werden untereinander mit einer Kammschiene verbunden.
Von jedem einzelnen LS geht ein 2,5mm² (bei 16A auch 1,5mm² zulässig) Zu dem entsprechenden Aktoreingang. Von einem zum Aktoreingang zum nächsten Aktoreingang mittels Doppeladerendhülse in 2,5 mm² (oder halt 1,5mm²)
Vom Aktorausgang gehts wieder mit 2,5mm² (oder 1,5 mm²) zu der entsprechenden Reihenklemme.
Der N kommt einmal vom entsprechenden RCD direkt auf die Reihenklemme und wird mittels N_Schiene direkt an den Reihenklemmen verteilt.
Ich hoffe das es verständlich ist, und das ich die Frage überhaupt richtig gedeutet habe.
wie verteilt ihr die L- bzw N-Leiter bei euch im Verteiler? Also wie sieht bei euch die Verdrahtung zwischen FI-Schalter/LS-Automat und Reihenklemme aus? Bei vielen Aktoren sind die Anschlußklemmen ja auf 2,5mm^2 ausgelegt, so daß man hier nicht beliebig viele Drähte anklemmen kann.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.